Вертикальные лестницы эвакуация

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[15.08.2013 17:41:36]
 Здравствуйте коллеги.
Затронем процесс проектирования вертикальных лестниц для обслуживания оборудования.
Буквально недавно на экспертизе нам зарубили вертикальную лестницу на площадку для обслуживания мостового крана, обосновав это тем, что в СП 1.13130 нет упоминания о вертикальных лестницах и эвакуироваться по ним не возможно.
Хотя в СП 56.13330 п.5.19 есть упоминание о вертикальной лестнице и её размере 0,6 м.
Хотя по размеру опять противоречие с СП 1.13130, там таких размеров нет.
И вообще как определить необходима эвакуационная лестница с площадок обслуживания оборудования или нет???
у кого какие мысли есть по данному поводу?


[15.08.2013 19:34:00]
 Ув. FIRE_MAN ®, ну по-поводу СП 56.13130 и СП 1.13130 тут нам нужна ст. 1, ч. 1, 123 ФЗ. Лестницы вертикальные в принципе на мой взгляд не могут быть эвакуационными, что делать с уклоном? Если нет размеров, может СТУ? Я думаю надо понимать что такое мостовой кран, определить его функциональное назначение и т.д., если же нет требований по этому оборудованию скорее всего, тогда наверное, как минимум 3 тип лестницы, ну или СТУ, я думаю так.


[15.08.2013 19:36:14]
 мысль следующая
У нас нет требований об эвакуационных выходах с оборудования у нас необходим эвакуационный выход с этажа....
Является-ли площадка этажом?
например СП2 п.6.1.1 ....При наличии площадок, этажерок и антресолей, площадь которых на любой отметке превышает 40 % площади пола помещения, площадь этажа определяется как для многоэтажного здания с числом этажей, определенным с учетом площадок, ярусов, этажерок и антресолей, площадь которых на любой отметке составляет более 40 % площади этажа здания.


[15.08.2013 22:30:29]
 Уважаемый FIRE_MAN. По моему, это Ваш пункт.
СП 1 п. 9.2.8. Внутренние этажерки и площадки должны иметь, как правило, не менее двух открытых стальных лестниц. И т.д.
Заметьте ОТКРЫТЫХ СТАЛЬНЫХ ЛЕСТНИЦ. А не лестниц 3-го типа.
А вот что такое открытые стальные лестницы нужно выяснить (термин).
Но в более ранних документах они фигурировали, например, СНиП "Производственные здания".


[16.08.2013 9:20:07]
 СП 56.13330.2011
п.5.11 Галереи, площадки и лестницы для обслуживания грузоподъемных кранов следует проектировать в соответствии с правилами устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов [3].

http://docs.cntd.ru/document/1200006...


[16.08.2013 10:15:13]
 И ещё в помощь п.8.2.21 СП 43.13330.2012.


[16.08.2013 10:57:07]
 А кроме лестниц на площадки по обслуживанию кранов, есть где то упоминания что открытые лестницы могут быть шириной менее 0.8 м. кроме лестниц к одиночным рабочим местам?


[16.08.2013 11:03:16]
 В итоге напрашивается вывод что лестницы должны быть с уклоном не более 2:1, вертикальные лестницы лучше не проектировать


[16.08.2013 11:09:24]
 п.4.4.1 СП 1


[16.08.2013 11:11:42]
 На самом деле, здесь тоже перекос в нормах, потому как есть оборудование, сооружения, где, кроме как вертикальные лестницы, другие не поставишь.


[16.08.2013 11:14:40]
 Не так давно делали вышки сотовой связи, с вертикальными лестницами. Вопросов у экспертизы не возникало.
Или например, дымовые трубы котельных или башенные краны.


[16.08.2013 11:16:02]
 Или какие-нибудь бассейны или очистные сооружения.


[16.08.2013 14:09:28]
 да уж, представляю лестницу с уклоном 1:1 на дымовую трубу или ретрансляционную башню. явный перекос присутствует.
deader ®

[20.06.2022 10:16:36]
 ВСех приветствую.

Вот тоже столкнулся с вопросом применения вертикальной лестницы для доступа на площадку обслуживания оборудования.

абзац 2 п. 8.2.8 СП 1.13130.2021 - При площади пола каждого яруса(площадки) не более 100м2, отсутствии постоянных рабочих мест и одновременном нахождении на указанных ярусах (площадках) не более 5 человек вместо лестниц 2 типа допускается использовать пожарные лестницы типов П1 и П2. П1 - вертикальная лестница.



[Обсуждение 2013 года. Цитировать автору документы 2021 года как-то некорректно = Админ]