Как строят стадионы? Все по СТУ? (Площадь отсека и т.д.)

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 1 реплик


[14.08.2013 7:02:38]
 Доброго времени суток, коллеги.
Думаем тут над стадионом. Полностью закрытый(наверху техэтаж). Как считать площадь пожарного отсека? Она в любом случае огромная, т.к. нужно считать как минимум саму арену плюс трибуны "в плане". Может, мы чего-то не понимаем? Отдельных документов для стадионов найти не удалось.


[14.08.2013 8:31:48]
 круто вы заморачиваетесь


[14.08.2013 9:39:54]
 Мне кажется Вы не над тем думаете!
Стадион (См.строительный словарь) - комплекс спортивных сооружений с открытыми площадками - полями, закрытыми помещениями, трибунами для зрителей, предназначенный для проведения занятий, тренировок и соревнований по многим видам спорта.

В Вашем случае это будет закрытое спортивное сооружение. Возможно спортивно-зрелищное. Про такие объекты подробно написано в СП 118.13330.2012, СНиП II-76-78 и в справочном пособии к СНиП 2.08.02-89 "Проектирование спортивных залов, помещений для физкультурно-оздоровительных занятий и крытых катков с искусственным льдом" и ППБ-0-148-87. Хватит и на СТУ и проект.




[14.08.2013 12:02:42]
 Хорошо, скажем более конкретно:
Таблица 6.9 СП2 требует соблюдать определённую площадь этажа пожарного отсека общественных зданий. Что считать площадью этажа пожарного отсека в данном случае. Куда отнести пространство над ареной и трибунами. Один этаж - арена плюс остальные помещения на этой отметке, следующие этажи - площадь трибун на этом уровне уже без учёта арены, по приложению "Г" СП118? Количество этажей - по количеству уровней трибун и окружающих трибуны помещений? Видимо, да. Тогда при 4 этажах получаем предельную площадь 5000 м.кв., у нас больше. Отделять арену стенами 1 типа или СТУ. Или как?


[14.08.2013 12:48:19]
 Площадь физкультурно-спортивных залов должна соответствовать параметрам, указанным в таблице 1 п. 1.14* СНиП 2.08.02. Если площадь зала превышает установленную в таблице 1, то между зальным и другими помещениями следует предусматривать противопожарные стены или перегородки 1-го типа и необходимо иметь не менее двух эвакуационных выходов.

СП 31-112-2004(Физкультурно-спортивные залы. Часть 1)
СП 31-112-2004(Физкультурно-спортивные залы. Часть 2)
СП 31-112-2007(Физкультурно-спортивные залы. Часть 3. Крытые ледовые арены)
СП 31-115-2006(Открытые плоскостные физкультурно-спортивные сооружения)
СП 31-115-2008(Открытые физкультурно-спортивные сооружения. Часть 3. Лыжные виды спорта)
СП 31-115-2008(Открытые физкультурно-спортивные сооружения. Часть 4. Экстремальные виды спорта)


[24.06.2014 11:38:47]
 В продолжение темы. Просмотрел все выше указанные нормы. Толком решения проблемы не нашел.

Я правильно понимаю, что крытое футбольное поле (70х100м, площадь отсека 7000м2, перекрыто легкими металлоконстркуциями с тентом), вне зависимости от наличия трибун, это только СТУ, т.к. площадь отсека превышает указанную в таблице 6.9 СП2?


[24.06.2014 12:43:57]
 просто в сту опишите объект и предусмотрите защиту (автоматизированный лафеты, спринклер подтрибунных помещений, не менее 8 м ширина пути эвакуации, расстояния между выходами из зального помещения не менее 50 м и т.п тут нет стандартов, просто делаем объект как хотим потом смотрим эвакуации и пищем минимальные параметры путей эвакуации.. в сту не вставляем табличку с компенсирующими, поскольку их почти нет, просто пунктами идет основание для сту, потом компенсирующие ну и остальное вода.. ну там предусмотреть подъезд для пожтехники до конструкций северного входа , выходы на кровлю предусмотреть через люки в лестничных клетках без устройства открытых лестниц по фасаду здания.. парам парам


[24.06.2014 13:53:29]
 По поводу пожарных отсеков.
В одном из московских стадионов, который все обещают-обещают открыть, и все как-то не откроют - вы не поверите, но там всего ОДИН пожарный отсек. Правда там 3 трибуны открытые и одна закрытая.

А СТУ на этот стадион учитывают аж 6 отступлений от НТД, включая горючие элементы козырька над трибунами, превышение максимально допустимого кол-ва людей на 1м эвакуационного пути, превышение максимальной высоты для зданий определенной степени огнестойкости и класса конструктивной опасности, и т.д.

Вобщем от СТУ вы вряд ли отвертитесь.


[25.06.2014 14:02:33]
 Насчет площади отсека по СП 2.13130.2012
п.6.7.8. В спортивных залах, залах крытых катков и залах ванн бассейнов (с местами для зрителей и без них), а также в залах для подготовительных занятий бассейнов и огневых зонах крытых тиров (в том числе размещаемых под трибунами или встроенных в другие общественные здания) при превышении их площади по отношению к установленной в таблице 6.9 противопожарные стены следует предусматривать между зальными (в тирах - огневой зоной со стрелковой галереей) и другими помещениями. В помещениях вестибюлей и фойе при превышении их площади по отношению к установленной в таблице 6.9 вместо противопожарных стен можно предусматривать светопрозрачные противопожарные перегородки 2-го типа.
  Дискусия закрыта