Насосная станция АУПТ

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
dene7

[08.08.2013 16:27:42]
 Всем добрый день.
Система: автоматическая спринклерная установка водяного пожаротушения. По степени опасности развития пожара, в зависимости от функционального назначения и пожарной нагрузки сгораемых материалов, помещения относится к 2-ой группе (СП 5.13130.2009). В качестве огнетушащего вещества принята вода (Для экономии ресурсов используется установка пожаротушения тонко - распыленной водой (ТРВ).). Продолжительность работы установки - 30 минут. В качестве источника воды для установки пожаротушения принимается городской водопровод.
Вопрос: Как я понимаю все 30 минут у нас должен работать резервный насос, где ни будь в СП или ГОСТАХ это прописывается, что насос должен все время работать?
ВСЕМ ЗАРАНИЕ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ.


[08.08.2013 16:44:03]
 Все чуть чуть, не так.

30 минут у Вас работает РАБОЧИЙ (основной) пожарный насос в Вашей насосной АУПТ.
Работает, только при пожаре.
Резервный, включается, при неисправности рабочего насоса.

Насос работает, до отключения вручную.

СП5 от 2009 г уже поменялись (СП 5 2011г.)
dene7

[08.08.2013 16:54:10]
 Да все верно, не так написал, я понимаю, что резервный включается если основной не исправен или не может выйти на заданное давления. А всё-таки вопрос, где в СП прописано, что насос должен работать все время или пока не догонит до определенного давления и выключится (хотя это вряд ли если пожар).


[08.08.2013 17:27:59]
 А как Вы думаете, тушить насос должен в период пожара, или с только нагнать давление?
И вообще для чего насос то нужен? Нагнать давление и выключиться, как Вам представляется?


[08.08.2013 17:28:11]
 dene7, Вы издеваетесь или на чай зашли?
Расскажите своими словами как должна работать автоматика насосной станции...
dene7

[08.08.2013 17:38:35]
 Я не издеваюсь, а прошу помочь.
Вот в этом и вопрос как должна работать автоматика согласно СП.
Программу можно поставить любую, а как должно быть я не знаю, почему и задаю вопрос.


[08.08.2013 17:39:05]
 А всё-таки вопрос, где в СП прописано, что насос должен работать все время или пока не догонит до определенного давления и выключится (хотя это вряд ли если пожар).
............
А можно, вопрос?
А с какой целью Вы интерисуетесь?


[08.08.2013 17:44:03]
 А всё-таки вопрос, где в СП прописано, что насос должен работать все время или пока не догонит до определенного давления и выключится (хотя это вряд ли если пожар).
............
А можно, вопрос?
А с какой целью Вы интерисуетесь?


[08.08.2013 17:47:38]
 См. СП 5.13130.2011 п. 12.3.; п. 12.
Там подробные ответы на вопросы.
Dene7 ®

[09.08.2013 10:34:30]
 Добрый день.
Цель у меня настроить и запустить систему.
Не мог ты кинуть ссылку где именно новый СП 5.


[09.08.2013 13:52:35]
 УВ. Dene7 ®

[09.08.2013 10:34:30]
Набираете в поисковике Яндекс СП 5.13130.2009 , СП 5.13130.2011 и все получите автоматом.
Dene7

[09.08.2013 14:32:00]
 Спасибо за помощь.
А СП5 от 2011 –я так понял это свод изменений к сп5 от 2009, а не самостоятельный документ.


[09.08.2013 14:35:09]
 Dene7
А Вы скачивайте всё с консультанта - там в скобочках после каждого пункта пояснения - когда и кто принял, я их все здесь складирую:
http://triaton-group.com/pult/nor/
Dene7 ®

[09.08.2013 16:01:43]
 Viss - спасибо супер
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 