Определение вида и количества первичных средств пожаротушения при проектировании

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[02.08.2013 12:26:04]
 Добрый день!
Согласно статье 43 ФЗ-123 к первичным средствам пожаротушения относятся: огнетушители, пожарные краны, пожарный инвентарь, покрывала для изоляции очага пожара. Требуется ли (в обязательном порядке) определять вид и количество огнетушителей, пожарных щитов при разработке раздела МПБ?


[02.08.2013 12:49:19]
 
Согласно Постановления 87, не требуется расчет кол-ва огнетушителей.
Собственник сам обязан их приобрести и расставить, по ППР 12.


[02.08.2013 13:21:42]
 Ждите:
http://www.mchs.gov.ru/law/Proekti_a...


[02.08.2013 13:23:13]
 Ув.Andorra1 ®, Вы как проектировщик должны заложить первичные средства пожаротушения в свой проект.


[02.08.2013 13:38:50]
 Вот это славно!
Кто-то сожрет от злости свой хвост.
Видимо лоббирование "роторныых" пломб не оплачено.

В проекте.

Пункт 475 изложить в следующей редакции:
«475. Каждый огнетушитель, установленный на объекте, должен иметь паспорт и порядковый номер.

Запускающее или запорно-пусковое устройство огнетушителя должно быть опломбировано легкосъемной (!!!!!) пломбой.».

Легкосъемной пломбой - т.е. так, как оно и было раньше.

Сейчас в ППР-12

475. Каждый огнетушитель, установленный на объекте, должен иметь паспорт и порядковый номер, нанесенный на корпус белой краской.
Запускающее или запорно-пусковое устройство огнетушителя должно быть опломбировано одноразовой пластиковой номерной контрольной пломбой роторного (!!!!!!) типа.


[02.08.2013 13:45:10]
 Важное дополнение пункта 481. А то сейчас все здания класса Ф5 надо оснащать пожарными щитами независимо от того, есть ВПВ,АПТ или нет.


[02.08.2013 14:00:45]
 ...Вы как проектировщик должны заложить первичные средства пожаротушения в свой проект.
..
Ув. один из них (в запасе) ® дая и не против.
И даже сейчас так и делаю, и пощарные щиты так же считаю.
Но у меня специфика ВСН 21-01-98, там вроде надо считать (просят).

Ну хорошо.., а где это НАПИСАНО? что надо считать в ППМ?

Огнетушители приобретают не при строительстве.
Их приобретает собственник.

В смету строительную они не входят, и в спецификацию так же...
И куда этот расчет тогда прикладывается?

Так для повышения уровня знаний владельца?.
Был конкретный вопрос - я ответил, как требуется по постановлению 87.

Огнетушители - это головная боль предпринимателя и хлеб инспекотра ГПН.

И так, вопрос: где написано, что НАДО?


[02.08.2013 14:28:19]
 Ув. Andorra1 ®, как Вы считаете, статья 60 ФЗ-123 "Здания и сооружения должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или распоряжаться зданиями и сооружениями." может быть обоснованием тому, что определение вида и количества ПСП не должно быть в составе проекта. Только читая эту статью у меня возникает вопрос по поводу комплектования пожарных кранов пожарными рукавами и стволами (на какой всё-таки стадии проектирования или эксплуатации?)


[02.08.2013 14:29:18]
 Я про считать не писал, я писал тупо заложить. Так что расчёт никогда не делали. В смету закладывают ВКшники и технологи.
А насчёт расчёта нам в этом вопросе, немного полегче. Руководство ОАО "РЖД" немного дальновиднее полковников из ВНИИПО.
Нам старший вице-президент ОАО "РЖД" В.А.Гапанович издал распоряжение от 17.12.2010 года № 2624-р "О введении в действие норм оснащения объектов и подвижного состава первичными средствами пожаротушения".
п.1.1. Настоящие нормы устанавливают требования к оснащению первичными средствами пожаротушения эксплуатируемых и строящихся объектов защиты, в том числе подвижного состава ОАО "РЖД".


[02.08.2013 14:58:02]
 По поводу будущих изменений в ППР-2012 не всё мне нравится.
Местами полковники всё же недодумали, но обсуждать нужно наверное уже в другой ветке.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Определение вида и количества первичных средств пожаротушения при проектировании      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.