Противопожарное расстояние от АЗС до общественных зданий

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[30.07.2013 15:33:00]
 Уважаемые коллеги, здравствуйте! Никак не могу определить: как меряется расстояние от обычной городской АЗС (подземное хранение бензин и дизель) до общественного здания. В соответствии со статьей 71 ФЗ №123 расстояние принимается от различных точек на территории АЗС (перечислять нет смысла, выбираем наиболее близкую к проектируемому зданию ) до окон или дверей (для жилых и общественных зданий). Но! Если в общественном или жилом здании на фасаде обращенном к АЗС нет окон или дверей. Как быть? И вообще можно фасад здания запроектировать, как противопожарную стену первого типа без проемов. Расстояние не нормируется что ли???
Размышляю один по кругу. Поделитесь, пожалуйста, своим мнением. Спасибо.


[30.07.2013 16:46:23]
 Нету больше в статье 71 ни окон, ни дверей! Исключили 117-м ФЗ. Теперь стало так же как было раньше в НПБ 111-98. То есть, расстояния от резервуаров, ТРК, площадки АЦ и т.д. до ЗДАНИЙ. Независимо от того, есть проёмы в их стенах, обращённых в сторону АЗС, или нет.

С уважением, водолей


[30.07.2013 20:01:10]
 Уважаемый, ВОДОЛЕЙ, ничего подобного в ФЗ №117 и НПБ 111-98* я не нашел.
Все осталось по-прежнему. Ниже привожу аргументы!


N 117-ФЗ
(http://base.consultant.ru/cons/cgi/o...)


43) в статье 71:
а) в наименовании слова "зданий, сооружений и строений" заменить словами "зданий и сооружений";
б) в части 1 слова "зданий, сооружений и строений" заменить словами "зданий и сооружений";
в) часть 3 изложить в следующей редакции:
"3. Расстояние от автозаправочных станций до границ лесных насаждений смешанных пород (хвойных и лиственных) лесничеств (лесопарков) допускается уменьшать в два раза. При этом вдоль границ лесных насаждений лесничеств (лесопарков) с автозаправочными станциями должны предусматриваться шириной не менее 5 метров наземное покрытие из материалов, не распространяющих пламя по своей поверхности, или вспаханная полоса земли.";




Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ
(ред. от 10.07.2012)
"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"


Статья 71. Противопожарные расстояния от зданий и сооружений автозаправочных станций до граничащих с ними объектов защиты
(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)

1. При размещении автозаправочных станций на территориях населенных пунктов противопожарные расстояния следует определять от стенок резервуаров (сосудов) для хранения топлива и аварийных резервуаров, наземного оборудования, в котором обращаются топливо и (или) его пары, от дыхательной арматуры подземных резервуаров для хранения топлива и аварийных резервуаров, корпуса топливно-раздаточной колонки и раздаточных колонок сжиженных углеводородных газов или сжатого природного газа, от границ площадок для автоцистерн и технологических колодцев, от стенок технологического оборудования очистных сооружений, от границ площадок для стоянки транспортных средств и от наружных стен и конструкций зданий и сооружений автозаправочных станций с оборудованием, в котором присутствуют топливо или его пары:
(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)
1) до границ земельных участков детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений, общеобразовательных учреждений интернатного типа, лечебных учреждений стационарного типа, одноквартирных жилых зданий;
2) до окон или дверей (для жилых и общественных зданий).







"НПБ 111-98*. Нормы пожарной безопасности. Автозаправочные станции. Требования пожарной безопасности"
(утв. Приказом ГУГПС МВД РФ от 23.03.1998 N 25)
(ред. от 23.05.2002)

10*. При размещении АЗС минимальные расстояния следует определять:
от стенок резервуаров (сосудов) для хранения топлива и аварийных резервуаров, наземного и надземного оборудования, в котором обращается топливо и/или его пары, корпуса ТРК и раздаточных колонок СУГ или сжатого природного газа, границ площадок для автоцистерны (АЦ) и технологических колодцев, от стенок технологического оборудования очистных сооружений, от границ площадок для стоянки транспортных средств и от наружных стен и конструкций зданий АЗС. Расстояния от зданий (помещений) для персонала АЗС, сервисного обслуживания водителей, пассажиров и их транспортных средств до объектов, не относящихся к АЗС, настоящими нормами не регламентируются;
(в ред. Изменения N 2, утв. Приказом ГУГПС МВД РФ от 08.11.2000 N 66)
до границ земельных участков детских дошкольных учреждений, общеобразовательных школ, школ-интернатов, лечебных учреждений со стационаром, одноквартирных жилых зданий, а для жилых и общественных зданий другого назначения - до окон (дверей);


[05.08.2013 14:46:50]
 Тишина настораживает..... Неужели у всех нет четкой позиции по данному вопросу???


[06.08.2013 8:48:18]
 Возможно покажется бредом, но тем не менее: п. 4.3, п.4.4 и п. 4.5 СП 4.13130.2013.
Может так?
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Противопожарное расстояние от АЗС до общественных зданий      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.