Дополнительный расход воды на пожаротушение СНиП 2.04.02-84*

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[17.07.2013 11:52:24]
 Есть такой пункт п.2.19 в СНиП 2.04.02-84*:
2.19. Расход воды на наружное пожаротушение пенными установками, установками с лафетными стволами или путем подачи распыленной воды должен определяться в соответствии с требованиями противопожарной безопасности, предусмотренными нормами строительного проектирования предприятий, зданий и сооружений соответствующих отраслей промышленности с учетом дополнительного расхода воды в размере 25% из гидрантов согласно п.2.14. При этом суммарный расход воды должен быть не менее расхода, определенного по табл.7 или 8.
Что-то не могу разобраться в каких случаях необходимо расход на пожаротушение увеличивать на 25%, при определении расхода на пожаротушение по каким то отраслевым нормам, я правильно понимаю?


[17.07.2013 12:18:00]
 Может 25% предпологается на защиту ствольщиков и техники. Применение пенных установок должно быть чем обосновано.


[17.07.2013 23:21:10]
 Меня на кафедре ПТВ АГПС учили так определять расход воды в этом случае: если наружное ПТ осуществляется со стационарных установок-лафетные стволы, пенотушение и т.д.(например сливо-наливная жд эстакада нефтепродуктов) тогда, суммируем расход воды через стационарные установки (для жд эстакады это лафетные стволы+пенотушение) + 25% расхода определенного по табл. 7, 8 СНиП и сравниваем полученный расход с нормативным расходом в табл. 7, 8. Далее два варианта принятия расхода:
1) если расчетный расход больше нормативного-принимаем расчетный,
2) если расчетный расход меньше нормативного-принимаем нормативный.
Т.е принятый расход больше указанного в табл. 7. 8 может быть, а меньше нет. Если суммарный расход меньше чем в табл. 7, 8, принимать по табл. 7,8. Принятый расход расход используем для расчета противопожарного запаса воды, сетей, насосов.


[18.07.2013 10:46:33]
 В таблицах 7 и 8 СНиП 2.04.02-84* дан расход на пожаротушение зданий, как его можно пришить или сравнивать с расходом на пожаротушение сливо-наливной ж.д. эстакады или резервуарного парка???????


[18.07.2013 11:20:46]
 ув.FIRE_MAN ®, Вы всё правильно понимаете, только почему по СНиП, а не по п.5.10 СП8.

Здесь принцип такой, если в нормах ВЕДОМСТВЕННЫХ конкретно указан расход воды на наружное пожаротушение зданий (например, как в п.4 примечаний к табл.3,4 СП8 в отношении )зданий радиотелевизионных, ретрансляционных и районных передающих станций НЕЗАВИСИМО ОТ ОБЪЁМА), то при применении на данных объектах пенного тушения или лафетов или распылённой воды, то расход на наружное пожаротушение нужно увеличивать на 25% и сверять по таблицам 3,4 СП8.


[18.07.2013 11:29:01]
 Спасибо ув.один из них (в запасе) ®
Просто у меня в организации водопроводчики работают по старому СНиПу и пока он есть в перечне 1047 я их переубедить не могу. Вот и сиди и спорим про эти 25% при тушении резервуаров с нефтепродуктами.


[11.01.2016 19:05:23]
 Вот пример-объяснение из методички АГПС :) может быть кому-нибудь пригодится!

Пример. На промышленном предприятии расход воды составляет:
на внутреннее пожаротушение - 5 л/с;
на лафетные стволы - 30 л/с;
на наружное пожаротушение - 20 л/с.
Тогда расход воды, отбираемой от гидрантов, определяется по формуле: Qнар = 0,25⋅20 = 5 л/с.
Расход воды для работы лафетных стволов и с гидранта будет равен: Qлаф = 30 + 5 = 35 л/с, что больше нормативного расхода на наружное пожаротушение, равного 20 л/с.
Следовательно, суммарный пожарный расход будет складываться
Qпож=Qлаф + Qнар + Qвн= 30+5+5=40л/c.
Если бы для этого объекта на наружное пожаротушение потребовалось 60 л/с, то Qнар = 0,25*60=15 л/с, а с учетом работы лафетных стволов Qнар'' = Qнар + Qлаф = 15+30 = 45л/с, что меньше принятых по нормам 60 л/с на наружное пожаротушение. Поэтому суммарный расход в этом случае должен быть принят равным
Qпож = Qнар + Qвн = 60 + 5 = 65 л/с.
Для крупных промышленных предприятий (нефтеперерабатывающих заводов, химических комбинатов, лесобирж и т.п.) создают самостоятельные системы водоснабжения, которые не связаны с городским водопроводом. Для такого типа объектов имеются специальные нормы расходов воды на пожаротушение.


[11.01.2016 19:06:09]
 ЛЕКЦИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«Противопожарное водоснабжение»
ТЕМА №3: Расходы и напоры воды в противопожарных водопроводах. Гидравлический расчёт водоводов, сетей, головных сооружений водопровода.
Направление подготовки дипломированного специалиста 656500
Безопасность жизнедеятельности
Специальность 280104.65 – «Пожарная безопасность».
  Дискусия закрыта
^ Вернуться к списку ^ 


-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.