нужен ли противопожарный люк в деревянном перекрытии

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
max5533 ®

[12.07.2013 15:31:49]
 Есть предписание в котором инспектор указывает что "Люк выхода из лестничной клетки в чердачное помещение выполнен не в противопожарном исполнении", и ссылка на СНиП 21-01-97* п.8.4 ( В зданиях классов Ф1, Ф2, Ф3 и Ф4 высотой до 15 м допускается устройство выходов на чердак или кровлю из лестничных клеток через противопожарные люки 2-го типа с размерами 0,6х0,8 м по закрепленным стальным стремянкам.)
Здание 60-ого года постройки и перекрытие у него деревянные. Знакомые люди сказали что нет смысла ставить противопожарный люк в деревянном перекрытии.
ВОПРОС - как аргументированно объяснить инспектору что его требования не очень правильные (или совсем неправильные)? на что сослаться?
P.S. - Про то что СНиП 97* к нам не применим, я уже знаю! Интересует именно - ЗАЧЕМ противопожарный люк в деревянном перекрытии?


[12.07.2013 15:33:39]
 Ув. max5533 ®, а почему СНиП 21-01-97* к Вам неприменим?


[12.07.2013 15:37:22]
 ну так капремонта, технического перевооружения и т.п. не было. а год постройки 60-й. Как можно его применять в отношении такого здания?!


[12.07.2013 15:45:44]
 О, брат, этому требованию больше 50 лет.
Оно прописано было в нормах ещё 60-х годов прошлого века.
Написано в целях обеспечения доступа пожарных в чердачное помещение и не проникновения пожара из чердака на этаж ниже.

А что здание совсем деревянное? V-й степени огнестойкости?
Или всё-таки деревянное оштукатуренное?


[12.07.2013 16:00:32]
 Здание второй степени огнестойкости (из заключения по НОР).
Люк сам есть! просто он не противопожарный.


[12.07.2013 16:11:12]
 Ну тогда вообще не понимаю, что Вас смущает.
Предел огнестойкости перекрытия для Вашего здания 45 минут.
А люку требуется ещё меньше всего 30 минут.


[12.07.2013 16:12:04]
 В зданиях 2СО перекрытие должно быть REI 45. это явно не предел огнестойкости дерева.


[12.07.2013 16:44:04]
 вот и я о том же!!!


[12.07.2013 16:49:23]
 Как определить предел огнестойкости перекрытия?
Смотрел "posobie-po-opredeleniyu-predelov-ognestoikost", но ничего не понял. укажите где можно посмотреть?


[12.07.2013 16:53:00]
 [12.07.2013 15:37:22] ну так капремонта, технического перевооружения и т.п. не было. а год постройки 60-й. Как можно его применять в отношении такого здания?! (с)

Ув. max5533 ®, есть уже сложившаяся судебная (арбитражи) практика.. он распространялся и на эксплуатацию, так что в любом случае - действовал и обязывал..


[12.07.2013 16:57:35]
 можно ссылку...
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: нужен ли противопожарный люк в деревянном перекрытии      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.