Монтаж точечных пожарных извещателей на перекрытии с уклоном

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 2 реплик
r62 ®

[11.07.2013 9:42:17]
 Есть возможность крепить дымовые извещатели непосредственно на перекрытии, но при этом угол наклона перекрытия - около 15 градусов. Соответственно и сам датчик относительно пола будет иметь наклон - 15 градусов. Возможна ли такая установка? Ведь установка на стену (то есть относительно пола наклон датчика - 90 градусов) разрешена.


[11.07.2013 12:00:46]
 Смотрите СП 5.13130 главу 13.3, п.13.3.4, 13.3.5. Я на большом чердаке ставил ряд извещателей под коньком и два ряда справа/слева под наклонной частью кровли (метров семь было, то есть те, которые под коньком, не дотягивались до стен, наклон кровли около 15 градусов) - вопросов у экспертизы такая расстановка не вызвала. По требованиям ТЗ ставили дымовики, в этом случае было пять рядов датчиков под кровлю (один под коньком - это главное, наклон не влияет). Отрицательной реакции тоже не было. Предпочитаю считать по прочтении вышеуказанных пунктов, что лучше поставить датчики на кровле под наклоном, чем на стене. И кто вам сказал, что наклон датчика в случае установки на стене 90? может надо выносную консоль придумывать и ориентировать датчик горизонтально. Шутка, конечно, но найдите, где разрешается поворачивать датчик?
И да, "приложение П" - крайне непонятная штука, до верхней точки перекрытия при наклонной крыше и метр может быть, смысла в датчиках на стене не будет никакого, а что делать тогда - непонятно


[11.07.2013 13:39:46]
 Сп 5.13130 я смотрел, но нигде не нашел, что датчик нельзя поворачивать в горизонтальной плоскости.
Далее читаю:
13.3.4 Точечные пожарные извещатели следует устанавливать под перекрытием.
При невозможности установки извещателей непосредственно на перекрытии допускается и...

Делаю вывод: крепить надо на перекрытии если возможно. Перекрытие с наклоно, соответственно и датчик будет повернут в горизонтальной плоскости. Запрета на поворот нет.

13.3.5 В помещениях с крутыми крышами, например диагональными, двускатными, четырехскатными, шатровыми, пильчатыми, имеющими наклон более 10 градусов, часть извещателей устанавливают в вертикальной плоскости конька крыши или самой высокой части здания.

Площадь, защищаемая одним извещателем, установленным в верхних частях крыш, увеличивается на 20%

Делаю вывод: часть датчиков вешаю в самой высокой части помещения - в коньке. Про то, что нельзя поворачивать датчик тоже ни слова.

Вот в связи с этим возникает вопрос: может быть уже кто-то делал подобное? Ведь если такакя возможность есть можно экономить на тросе.


[11.07.2013 15:15:28]
 Строго говоря, ПИ проверяются при сертификационных испытаниях по ГОСТ 53325 в строго вертикальном положении.
Отсюда потом и его характеристики и требования к монтажу.
Но вопрос, конечно, интересный.
Цитата Joprst 11.07.2013 12:00:46
найдите, где разрешается поворачивать датчик?
--Конец цитаты------- давайте сформулирем по-другому:"найдите, где запрешается поворачивать датчик"?
Если нигде не написано что нельзя, значит можно. Про ориентацию в пространстве написано только для ПИ на тросах.
И то непонятно, относительно чего его надо ориентировать?
Думаю, что относительно поднимающегося к перекрытию дыма.
И воздухозаборники у ПИ сконструированы именно с учётом строго вертикально поднимающегося дыма (наверное).

r62 ®
Но мы же проектируем не по теории, а по пунктам в РД.
Думаю, что устанавливая ПИ на наклонном перекрытии (покрытии чердака), вы не нарушаете ничего.
И пусть полковники отвечают за, что не объяснили нам.


[11.07.2013 15:38:22]
 Волжанин ®

Такие же мысли и меня посещают.


[11.07.2013 21:00:08]
 Очень неожиданно, что постоянные члены не подключаются к этому интересному вопросу.


[11.07.2013 21:02:39]
 Кого интересно членом обозвали.


[11.07.2013 21:06:49]
 А вы о чём подумали?
Скромнее надо быть.


[11.07.2013 21:13:06]
 После ув. Волжанина сказать обычно нечего. Остается послушать лекцию от ув. puzzle про особенности динамики распространения дыма в таких помещениях.


[11.07.2013 21:17:55]
 К сожалению есть - все забыли про приложение П. Углы там.


[11.07.2013 21:21:32]
 И где там про угол наклона извещателей?


[11.07.2013 21:49:30]
 13.3.5 не предусматривает никаких специальных приспособ для датчиков. Вывод - крепим как крепим и не паримся.

Дым, кстати, по наклонному потолку тоже будет идти с уклоном, следовательно, дымовая камера будет параллельна направлению движения дыма. Вот.


[11.07.2013 21:51:16]
 Viss ®

Не, там не углы, а расстояние от перекрытия до измерительного элемента при установке на наклонных перекрытиях. А про углы извещателей - ни слова.


[11.07.2013 23:59:18]
 >> при установке на наклонных перекрытиях

Правильно, а эта поверхность будет параллельна углу устнавки ПИ, в итоге угол поверхности равен углу ПИ.


[12.07.2013 12:19:26]
 Tregart ®, Viss ®
Про приложение - учтите, расстояние не от перекрытия, а именно "от верхней точки перекрытия" - название приложения. Я так понимаю, что это именно до конька крыши (низа конька, ясное дело). И непонятно, что делать, если расстояние больше - скажем, при наклоне в 30 градусов и расстоянии до стены в 6м, высота до верхней точки 3м в углу помещения (а непосредственно расстояние вообще 6,7м, а написано именно расстояние, а не разница отметок высот), извещатель на коньке до стены не достает (4,5м+20%=5,4м), можно ли ставить датчик на стену (хотя можно, приложение-то рекомендуемое), есть ли смысл его ставить на стену и сколько от чего отмерять... Не приложение, а сплошной простор для фантазии. А можно еще при высоте менее 1,7м увеличивать расстояние в полтора раза, с этим учетом у меня фантазия настолько разыгрывается, что... Ух! В общем, не единственное приложение, достойное быть распечатанным на бумаге и использованном в сортире, но одно из самых достойных.


[12.07.2013 12:45:17]
 Очевидно расстояния именно от конька и для извещателей, устанавливаемых под коньком.
В проекте нового СП5 дана вторая таблица с расстояниями для извещателей на наклонных поверхностях, т.е. в стороне от конька.
Так что вопросов скоро будет еще больше.


[12.07.2013 13:01:56]
 Собственно вопрос закатился за угол.
Вообще-то автор ветки интересовался о возможности установки самого ПИ под углом, а не строго на горизонтальные поверхности.
Так, например, при разрешённой в СП5 установке ПИ на стену, сам ПИ можно крепить на стену (90 гр к потолку), или он в любом случае должен быть параллельно потолку?
Повторюсь
Цитата Волжанин 11.07.2013 15:15:28
Про ориентацию в пространстве написано только для ПИ на тросах.
И то непонятно, относительно чего его надо ориентировать?
Думаю, что относительно поднимающегося к перекрытию дыма.
И воздухозаборники у ПИ сконструированы именно с учётом строго вертикально поднимающегося дыма (наверное).
--Конец цитаты------

Цитата Joprst 12.07.2013 12:19:26
Про приложение - учтите, расстояние не от перекрытия, а именно "от верхней точки перекрытия" - название приложения.
--Конец цитаты------ - про не соответствие названия таблицы П1 тексту в таблице и даже тексту самого п.13.3.4 мы уже предупреждали полковников ещё до выхода последних изменений, но всем, наверное, просто по барабану такие мелочи.


[12.07.2013 13:03:31]
 И про безумную планируемую таблицу П.2 наш ВИСС скорее всего полковникам докладывал.
Интересно, чем это закончится?


[12.07.2013 13:35:36]
 
Цитата Волжанин 12.07.2013 13:01:56
при разрешённой в СП5 установке ПИ на стену, сам ПИ можно крепить на стену (90 гр к потолку), или он в любом случае должен быть параллельно потолку?
--Конец цитаты------
Я сччитаю, что дымовой извещатель должен устанавливаться для обеспечения наилучшего дымозахода. ИЗвещатель с горизонтально вентилируемой камерой под горизонтальным перекрытием - горизонтально, на стене - вертикально, на наклонном перекрытии под тем же наклоном.
На стене был даже где-то рисунок с такой установкой, в каком -то гайде. Воздушный поток от очага не может "уходить" в стену, он идет вдоль стены, поднимается к наклонному перекрытию и идет вдоль него.

Но были случаи, когда некоторые пожарники заставляли на стенах извещатели на кронштейны вешать горизонтально.


[12.07.2013 13:41:10]
 puzzle ®
Как бы я хотел, чтобы мне это было столь же очевидно, но, глядя на п.13.3.4 я понимаю, что приложение для установки извещателей именно на стенах
Волжанин ®
Отсутствие закона не освобождает нас от ответственности. Тестирования на сработку наклоненного точечника я не видел, может если его на подвесной потолок прикрутить сверху - то он сможет унюхать дым и при развороте на 180 (в запотолочном пространстве, есстественно). А может и при наклоне на десять градусов не сможет свои функции выполнять. Хотелось бы большей ясности.

А по факту - описание того, как делают в нашей конторе, я дал. Можно закладывать столярные работы на производство треугольных костылей сантиметров по 10-15 (с нужным углом, с чертежами) и использовать их для ориентации в пространстве, но боюсь что это может оказаться нарушением инструкции по установке... Кроме того, что окажется откровенной глупостью, ИМХО.

Только раз ставил датчики на стены (модернизация системы в существующем здании, натяжной потолок в небольшом помещении - раскидали пару датчиков друг напротив друга), но при этом экспертизу проект не проходил.


[12.07.2013 13:56:05]
 Совершенно очевидно ссылку на приложение П дали не в том пункте.
Надо было ставить в п. 13.3.5
В помещениях с крутыми крышами, например диагональными, двускатными, четырехскатными, шатровыми, пильчатыми, имеющими наклон более 10 градусов, часть извещателей устанавливают в вертикальной плоскости конька крыши или самой высокой части здания.
Приложение П дает расстояния для этих извещателей, которые в вертикальной плоскости конька:
Расстояния от верхней точки перекрытия до измерительного элемента извещателя

При этом автоматически Приложение П распространялось только на перекрытия с наклоном от 10 град., т.е. горизонтальные бы исключались.


[12.07.2013 22:17:21]
 
Цитата Joprst 12.07.2013 13:41:10
если его на подвесной потолок прикрутить сверху - то он сможет унюхать дым и при развороте на 180 (в запотолочном пространстве, есстественно).
--Конец цитаты------- а чё, прикольно.
Кстати, большинство запотолочных пространств высотой 200-300 мм, что вполне позволяет выдерживать расстояния до основного потолка, требуемые п.13.3.4 и указанные в приложении П.
Зато какая экономия в сверлении дырок для монтажников.


[15.07.2013 15:33:01]
 покатый участок перекрытия, как правило, увеличивает скорость подъема потока дыма и теплого воздуха в направлении вершины, сокращая таким образом время задержки до срабатывания детектора. Соответственно, в BS 5839-1:2002 допускается увеличить расстояние между детекторами в верхнем ряду: для каждого градуса угла наклона ската допускается увеличивать расстояние между детекторами на 1%, но максимум на 25%. Если скаты перекрытия имеют разные углы наклона, то расстояние между извещателями, установленными вдоль конька, выбирается исходя из меньшего значения, определенного по меньшему углу наклона
http://www.systemsensor.ru/?publicat...


И вот статейка еще. http://www.mastersec.ru/article/osob...

так что не вижу прямого запрета в нормах..смысл тоже вроде здравый не страдает..сама буду ставить под уклоном в 15градусов...только вот вопрос - если речь о крышето там наверняка балки до 0,4м. То есть между балками с скоращением расстояния. К чему их саморезами крепить?


[15.07.2013 18:07:07]
 Трос (проволока) - натяжение на стенах или
Шпильки плюс перфорированные пластины (ленты)
http://www.spekulyant-ru.ru/building...
http://rusconnect.ru/imgs/id52_w185....

Или Вы не то имели ввиду?
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Монтаж точечных пожарных извещателей на перекрытии с уклоном      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.