Очередное творение Первая редакция СП 10

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[10.07.2013 10:50:19]
 На сайте ВНИИПО очередной перл про внутренний противопожарный водопровод табл. 8.2:

Т а б л и ц а 8.2
Количество ПК и минимальный расход диктующего ПК
для производственных и складских зданий

Степень Категория Класс Количество ПК
огнестой- зданий конструктивной и минимальный расход
кости по пожарной пожарной диктующего ПК, л/с,
зданий опасности опасности для производственных
и складских зданий высотой
до 50 м включ.
и площадью т. м2 включ.
(объемом, т. м3 включ. )
от 0,08 от 0,08 от 0,08 от 0,08 от 0,08
до 0,8 до 0,8 до 0,8 до 0,8 до 0,8
(от 0,5 (от 0,5 (от 0,5 (от 0,5 (от 0,5
до 5) до 5) до 5) до 5) до 5)
I и II А, Б С0 2x2,5 2x5 2x5 3x5 4x5
В С0 2x2,5 2x5 2x5 3x5 4x5
Г, Д С0 * * * * *
III А, Б С0 2x2,5 2x2,5 2x5 - -
В С0 2x2,5 2x2,5 2x5 -
Г, Д С0, С1 * 2x2,5 2x2,5 - -
IV А, Б С0 3x2,5 3x5 3x5 - -
В С0, С1 3x2,5 3x5 3x5 - -
В С2, С3 3x2,5 3x5 4x5 - -
Г, Д С0, С1 * 2x2,5 - - -
Г, Д С2, С3 * 2x5 - - -
V В Не норм 2x2,5 2x5 - - -
Г, Д Не норм * - - - -

Примечания.
1 Знак «*» означает, что ВПВ не требуется.
2 Знак «-» означает отсутствие необходимых сведений по количеству ПК и ми-нимальному расходу у диктующего ПК.

Хоть бы читали что публикуют!


[10.07.2013 10:52:21]
 Извините таблица вышла не удачно в шапке площади и объемы повторяются 5 раз


[10.07.2013 17:04:32]
 Больше понравился п. 12.1 -
12.1 ПЛС-С предназначаются для тушения пожаров на ранней стадии загорания до прибытия пожарных подразделений членами ДПД, а на последующей стадии развития пожара прибывшими сотрудниками подразделений пожарной охраны:
проживающими – внутри квартир жилых зданий, в фойе, лифтовых холлах и коридорах жилых зданий;
обслуживающим персоналом – в гостиницах, больницах, госпиталях, общежитиях, учреждениях, детских домах, интернатах для престарелых и инвалидов, комплексах с массовым пребыванием людей, торгово-развлекательных центрах, а также небольших помещениях промышленных зданий.

ПЛС-С внутри квартир - это круто! Видимо на свои квартиры ориентировались!


[10.07.2013 17:07:52]
 Таблица 8.1 - для общежитий от 3 до 10 этажей количество одновременно используемых ПК - 12!!!


[11.07.2013 8:58:04]
 5.4 ВПВ в зависимости от вида ОТВ подразделяется на водяной и пенный.

Это что за слонопотам? Пенное пожаротушение скрестили с внутренним п/п водопроводом? Что теперь в СП5 пенного АУПТ не будет?


[22.07.2013 10:24:30]
 Количество струй и расходы для зданий IV СО более 5 тыс.куб.метров - сведения отсутствуют, как и для многих других соотношений. Можно наверное было как то определиться за это время.
И как быть в их отсутствие!


"Примечание – В данном разделе, если специально не оговорено, под ручным пожарным стволом подразумевается малогабаритный ручной пожарный насадок, пожарный пистолет или пожарный ствол высокого давления".
Может ПП - пистолет пулемет!


[22.07.2013 10:30:18]
 Нет требований к зданиям без наружных ограждающих конструкций.


[23.07.2013 9:18:14]
  Нет требований к зданиям без наружных ограждающих конструкций.(Tomches ®)
Зданий без наружных ограждающих конструкций не бывает. У вас навес или этажерка?
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Очередное творение Первая редакция СП 10      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.