Стеллажи свыше 5.5 метров

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[09.07.2013 14:25:50]
 Приветствую, интересует такой вопрос, на примере ашанов и икеи, если в торговом помещении стоят стеллажи, по высоте более 5.5 метров (при этом полки стеллажей могут меняться в зависимости от нужд владельца (то есть сегодня нижняя полка 2 метра, завтра 1.8. Нужно ли защищать такие стеллажи межстеллажной АУПТ или нет, ведь это не складские помещения и если да, то какими высотами стеллажей руководствоваться, ведь они бывают абсолютно разными. Пример стеллажей на фото. Все полки и рамы стеллажей могут меняться по высоте. https://www.dropbox.com/s/crdr8ctxiv...


[09.07.2013 14:29:41]
 Стеллаж, как оборудование подлежит защите при высоте более 5.5 м. (с горючей нагрузкой) СП 5 табл А.4


[09.07.2013 14:39:35]
 И как можно защитить такой стеллаж (как на фото)


[09.07.2013 14:51:50]
 Как обычно, спринклером, изнутри.
Желательно водо-воздушнуя систему применить.


[09.07.2013 15:23:55]
 Если спринклером внутри, (Я так полагаю или ССН или ESFR), однако не совсем понятно на каких высотах их располагать (в частности опять же по фотке https://www.dropbox.com/s/crdr8ctxiv...)


[09.07.2013 15:30:47]
 ESFR придуманы для того, чтобы уйти от внутристелажных спринклеров.
См. бийские СТУ на СОБР.


[09.07.2013 15:42:30]
 И все таки как их располагать на таких стеллажах и на каких высотах?


[09.07.2013 18:19:37]
 Ув. NighT ®
На трубах.
Насос воду поднимет на нужную высоту.
Есть же типовые решения.


[09.07.2013 19:34:32]
 Как вода по трубам идет - я знаю, я не понимаю на каких высотах в таком стеллаже делаются лучи и сколько их должно быть на такой стеллаж, то есть питающая труба подходит к стеллажу а дальше? На каждую полочку (даже если полка в высоту 1 метр или таки как-то шаблонно делается к примеру на высотах 2, 4 и 6 метров?


[10.07.2013 7:14:08]
 NighT ®, не лепите отсебятину, для таких случаев существуют спецтехусловия


[10.07.2013 11:01:02]
 Во-первых, в нормах прописано про высоту складирования, а не про высоту стеллажей. Высота стеллажей может быть и менее 5,5 метров, а высота складирования при этом более 5,5 м.
Во-вторых, наши нормы отстают от прогресса в торговой отрасли, поэтому в них отсутствуют требования к АПТ торговых залов - складов;
В - третьих, при отсутствии норм проектирования требуется разработка СТУ или необходимо найти уже согласованные СТУ (на внутристеллажное пожаротушение) на аналогичный объект и использовать решения прописанные в них.


[10.07.2013 15:39:21]
 То есть в итоге, чтобы понять как защищать эти стеллажи, нужно разработать СТУ, а не пытаться защитить каждую полку стеллажа


[10.07.2013 15:41:46]
 Ув. ISV01 ® [10.07.2013 11:01:02]
Вы правы.
Высота стеллажа считается по верху складируемого груза (ящика).
Специально это вопрос я задавал во ВНИИПО.
Прислали официальный ответ: Высота стеллажа считается по верху складируемого “груза”.


[10.07.2013 15:59:49]
 NighT, не мучайтесь и посмотрите Бийские СТУ на СОБР. http://www.sauto.biysk.ru/info.php


[10.07.2013 17:43:44]
 То есть, если я правильно понял и СТУ и Вас, то над стеллажами просто ставятся СОБР и в проходах дренчер, при этом между полок ничего не ставим так?


[10.07.2013 18:18:49]
 Дренчеры по СТУ на здание, если пропишут.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Стеллажи свыше 5.5 метров      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.