Требования к пристроенной ТП

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 1 реплик


[02.07.2013 11:59:42]
 Трансформаторная подстанция с маслонаполненным оборудованием пристраивается к производственному зданию кат.В.
Чем должна отделяться?
Регламентируются ли расстояния между оконными и дверными проемами производственного здания и пристроя?


[02.07.2013 12:16:24]
 отделятся перегородкой 45 минут, дверь в подстанцию должна быть огнестойкая, расстояние между оконными проемами не нормируется, но в целях разумной безопасности посмотрите пособие к СНиП 21-01-97


[02.07.2013 13:25:51]
 СНиП 21-07-97 для меня не указ.


[02.07.2013 13:26:48]
 ... подстанция ... пристраивается к производственному зданию ...


[02.07.2013 13:41:32]
 7.4.30.
и раздел 4.2 (начните с с 4.2.115) ПУЭ
это со стороны электрики


[02.07.2013 13:56:57]
 Да читал, я уже эти пункты, но никак, что-то не могу ничего похожего найти.
Ув.Volk_ ®, не откажите в помощи, ткните в нужный пункт.
Про пристроенные ТП говорится в п.4.2.118 ПУЭ, но вот как они отделяются я не вижу.
И про расстояния между проёмами я тоже ничего не нашёл.
Пункт 7.4.31 мне в этом тоже ничем не помог.


[02.07.2013 14:27:31]
 Посмотри:

ПУЭ-6 РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА, ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ
И ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПОДСТАНЦИИ
п. 7.3.78-7.3.91.

ПУЭ-7 Закрытые распределительные устройства и подстанции

п. 4.2.81-4.2.121.
Например:
ПУЭ-7 п. 4.2.68. Противопожарные расстояния от маслонаполненного оборудования с массой масла в единице оборудования 60 кг и более до производственных зданий с категорией помещения В1 - В2, Г и Д, а также до жилых и общественных зданий должны быть не менее:
и так далее по тексту. Найди ПУЭ с картинками, тогда все станет понятно.


[02.07.2013 14:53:38]
 п.7.3.78-7.3.91 - отпадают, у меня нет взрывоопасных зон.

п.4.2.68 - речь про открытые отдельностоящие РУ (ТП).


[02.07.2013 14:54:35]
 Закрытые начинаются с п.4.2.76.


[02.07.2013 15:03:39]
 один из них (в запасе)

0.75 часа - 4.2.117 на первую половину вопроса.
По поводу проемов в производственном здании - не нормируется (мне неизвестно). А вот про проемов в ТП-интересный вопрос. Традиционно бытует мнение, что их не должно быть вообще и окна при необходимости выполняются из стеклоблоков, хотя нормативно такое РЕКОМЕНДУЕТСЯ только для здания А (см. 7.3.82)

PS еще раз-это только со стороны электрики




[02.07.2013 15:54:30]
 СПАСИБО. До этого раз 10 прочитал, но так и не понял, что это касается моего случая.
По второй части вопроса:
У меня вход в производственное здание расположен на расстоянии 3-х метров от выкатных ворот ПС.
Т.е. здания у меня примыкают образуя угол в 90 градусов и в этих стенах, образующих этот угол, установлены соответственно дверь в производственное здание и выкатные ворота.
И никак не могу понять, относится ко мне п.7.4.31 ПУЭ или нет.



[02.07.2013 15:55:28]
 См. СП4, в СП4 по разделу 6 выбираете степень огнестойкости пристройки, исходя из степени огнестойкости пристройки выбирайте тип заполнения проемов в противопожарных преградах...

6.1.20
Пристройки I и II степеней огнестойкости следует отделять от производственных зданий I и II степеней огнестойкости противопожарными перегородками 1-го типа.

ФЗ-123 Таблица 23 Пределы огнестойкости противопожарных преград
Перегородки 1 тип EI 45 тип заполнения - 2

Таблица 24
Пределы огнестойкости заполнения проемов
в противопожарных преградах

Двери 2 EI 30
Окна 2 E 30

Ставьте противопожарные двери и окна.

Далее:
4.20 В местах сопряжения противопожарных преград с ограждающими конструкциями здания,
в том числе в местах изменения конфигурации здания, следует предусматривать мероприятия, обе-
спечивающие нераспространение пожара, минуя эти преграды. При размещении противопожарных стен в местах примыкания одной части здания к другой под
углом необходимо, чтобы расстояние по горизонтали между ближайшими гранями проемов, располо-
женных в наружных стенах, было не менее 4 м, а участки стен, карнизов и свесов крыш, примыкающие
к противопожарной стене под углом, по длине не менее 4 м были выполнены из материалов группы НГ.
При расстоянии между указанными проемами менее 4 м они должны заполняться противопожарными
дверями или окнами 1-го типа.


СП2

5.4.14 Если при размещении противопожарных стен или противопожарных перегородок 1-го типа в местах примыкания одной части здания к другой образуется внутренний угол менее 135°, необходимо принять следующие меры:
- участки карнизных свесов крыш на длине не менее 4 м от вершины угла следует выполнять из материалов НГ либо выполнять обшивку данных элементов листовыми материалами НГ;
- участки наружных стен, примыкающих к противопожарной стене или перегородке, длиной не менее 4 м от вершины угла должны быть класса пожарной опасности К0 и иметь предел огнестойкости, равный пределу огнестойкости противопожарной стены или противопожарной перегородки;
- расстояние по горизонтали между ближайшими гранями проемов, расположенных в наружных стенах по разные стороны вершины угла, должно быть не менее 4 м. При расстоянии между данными проемами менее 4 м они на вышеуказанном участке стены должны иметь соответствующее противопожарное заполнение.


Больше ничего на ум не пришло.


[02.07.2013 15:59:32]
 Да уж...
Похоже у меня уже критинизм, переработал. Пора в отпуск.
Всем спасибо.


[02.07.2013 16:06:04]
 Кретинизм конечно. Даже грамотность уже ниже плинтуса.