СП 2.13130.2012 конструктивная огнезащита

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[17.06.2013 18:12:55]
 В соответствии с пунктом
3.2. конструктивная огнезащита: Способ огнезащиты строительных конструкций, основанный на создании на обогреваемой поверхности конструкции теплоизоляционного слоя средства огнезащиты. К конструктивной огнезащите относятся толстослойные напыляемые составы, огнезащитные обмазки, штукатурки, облицовка плитными, листовыми и другими огнезащитными материалами, в том числе на каркасе, с воздушными прослойками, а также комбинации данных материалов, в том числе с тонкослойными вспучивающимися покрытиями. Способ нанесения (крепления) огнезащиты должен соответствовать способу, описанному в протоколе испытаний на огнестойкость и в проекте огнезащиты.
и пунктом
3.3. тонкослойное огнезащитное покрытие (вспучивающееся покрытие, краска): Способ огнезащиты строительных конструкций, основанный на нанесении на обогреваемую поверхность конструкции специальных лакокрасочных составов с толщиной сухого слоя, не превышающей 3 мм, увеличивающих ее многократно при нагревании.

Возник вопрос, а если нанести огнезащитную краску слоем больше 3 мм она будет считаться "толстослойным напыляемым составом" и будет являться конструктивной огнезащитой?


[18.06.2013 0:13:11]
 Я думаю что нет, так как не смотря на то, что слой состава более 3 мм, все-же он вспучивающийся, что в определении конструктивной огнезащиты не перечислено.


[18.06.2013 11:23:17]
 К конструктивной огнезащите относятся толстослойные напыляемые составы, огнезащитные обмазки, штукатурки, облицовка плитными, листовыми и другими огнезащитными материалами, в том числе на каркасе, с воздушными прослойками, а также комбинации данных материалов, в том числе с тонкослойными вспучивающимися покрытиями. Способ нанесения (крепления) огнезащиты должен соответствовать способу, описанному в протоколе испытаний на огнестойкость и в проекте огнезащиты.
п. 3.3 СП 2.13130.2012.


[19.06.2013 11:28:07]
 Как быть с этой краской?
http://msk.pulscen.ru/products/ognez...
К чему она относится? К тонкослойным огнезащитным покрытиям или к конструктивной огнезащите?


[24.03.2014 12:07:07]
 один из них (в запасе)
данная краска с толщиной сухого слоя менее 3 мм

сейчас например.. экспертиза Главгоса по Москве сказала пропустит нам толстослойные составы более 3 мм
мы пишем, что это обмазка.. но разницы между ними я так и не просек
Конструктивную огнезащитную обмазку «Айсберг-ОС» рекомендуется наносить кистью, валиком, и т.д., а также механическим способом.
из СПшки.. конструктивной огнезащите относятся толстослойные напыляемые составы (эт механический способ).
http://www.himpark.ru/iceberg-os.html


[24.03.2014 12:45:17]
 в каком ГОСТе говорится о применении толщины металла для конструктивной огнезащите (помню 5.8 мм)


[24.03.2014 12:57:11]
 нашел.. для тонкослойной 5,8 мм, для толстослойной не нормируется (зависит от огневых испытаний)


[24.03.2014 15:20:03]
 Добрый вечер. В соответствии с «Перечнем национальных стандартов и сводов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (с изменениями на 30 июля 2013 года) под №214 значится СП 2.13130.2009 Свод правил в целом. А в нем требований о зависимости приведенной толщины к типу огнезащиты нет.


[24.03.2014 15:53:42]
 Андрей 01
ранее обсуждали, если приказом МЧС СП 2009 года отменен.. то выбора у нас нет
это кстати единственный документ с такой формулировкой, у всех нормальных взамен сказано.

по огнезащите переписка с himpark.ru..

Николай, в том что написали ниже речь идет непосредственно о конструктивной огнезащите и ее составе (из чего она может состоять и в каком сочетании).
Но это не говорит о том, что тонкослойные огнезащитные материалы нельзя применять в зданиях I и II степени огнестойкости.

Конкретно о возможности применении конструктивных и тонкослойных огнезащитных составов уже говорится в пункте 5.4.3. (допускается применение тонкослойных огнезащитных материалов на приведенки более 5,8 мм, на приведенки менее 5,8 мм возможно использование только конструктивной огнезащиты).

В конце прошлого года мы прошли Госэкспертизу по одному из проектов с таким раскладом когда на приведенки менее 5,8 мм использовался конструктив, а на приведенки выше 5,8 мм тонкослой.

Должен согласиться)) тонкослой тоже можно..


[25.03.2014 9:13:58]
 
Цитата
...когда на приведенки менее 5,8 мм использовался конструктив, а на приведенки выше 5,8 мм тонкослой
--Конец цитаты------
именно так всегда и закладываю в проект


[28.03.2014 16:00:53]
 А как же: "Уважаемые коллеги!
Информируем, что до внесения изменений в «Перечень национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», утвержденного приказом Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии от 30 апреля 2009 г. № 1573, следует руководствоваться положениями СП 2.13130.2009. «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты», утвержденного приказом МЧС России от 25.03.2009 г. № 172."

Взято отсюда: http://www.vniipo.ru/news/tex_regl.php


[11.05.2014 11:49:46]
 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ
И МЕТРОЛОГИИ

ПРИКАЗ
от 16 апреля 2014 г. N 474

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ
ДОКУМЕНТОВ В ОБЛАСТИ СТАНДАРТИЗАЦИИ,
В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРИМЕНЕНИЯ КОТОРЫХ НА ДОБРОВОЛЬНОЙ ОСНОВЕ
ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ СОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА
ОТ 22 ИЮЛЯ 2008 Г. N 123-ФЗ "ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ
О ТРЕБОВАНИЯХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ"

В целях обеспечения выполнения положений статьи 16.1 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании" и в связи с проведенной работой по актуализации национальных стандартов и сводов правил в области пожарной безопасности приказываю:
1. Утвердить прилагаемый Перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".
 2. Признать утратившими силу приказы Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30 апреля 2009 г. N 1573, от 1 июля 2010 г. N 2450 и от 30 июля 2013 г. N 854.

Тут уже имеем СП 2.13130.2012
"Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты"


[12.05.2014 10:18:50]
 Соответственно с выходом ПРИКАЗА от 16 апреля 2014 г. N 474, руководствоваться теперь только СП 2.13130.2012?
  Дискусия закрыта