О сайте | Контакты Реклама на 0-1.ru 
  Все о пожарной безопасности
 0-1.ru   СПРАВОЧНИК  ОБСУЖДЕНИЯ  СТАТЬИ  ЗАКОНЫ  МАГАЗИН  ЦЕНЫ  ПОИСК
 Служба  ПТВ и СИЗ  СПЗ  Документация  Прочее  ГОЧС  Социалка  Лицензии и СРО  АРХИВ 
 
Авторизация  Регистрация НОВОГО пользователя 
Пользователь:   Забыли пароль? 
Пароль: 
Поиск по текущим дискуссиям:
До начала работы гляньте:
Новые Дискуссии - инструкция по эксплуатации.
здесь могла быть ваша реклама Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!! здесь могла быть ваша реклама
Перейти в раздел
Создать НОВУЮ ВЕТКУ обсуждений в этом разделе
 

Бензовоз в качестве хранения запаса топлива

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[16.06.2013 21:01:35]
 Здравствуйте!
Уважаемые господа, интересует ваше мнение: как нормируются расстояния от бензовоза, расположенного на специльно отведенной для него площадке, до зданий и сооружений предприятия. Площадка находится на территории предприятия, в бензовозе хранится дизельное топливо для заправки дизельных генераторов предприятия. Спасибо...


[16.06.2013 22:45:53]
 Очень похоже на наземный расход склад нефтепродуктов....18-20 метров..
См. 6.1 и 6.4 СП4.13130


[16.06.2013 22:46:09]
 *
расходный


[16.06.2013 23:10:34]
 Где то в нормах совсем недавно видел прямой запрет подобных фокусов с жд и автоцистернами, вспомнить бы только где........


[17.06.2013 10:51:26]
 Да, никак. Если бензовоз находится на специальной площадке, то расстояние от бензовоза до зданий и сооружений предприятия никак не нормируется, так как площадка изначально размещена в соответствии с нормами и расстояния измерялись от зданий и сооружений до границ этой площадки.


[17.06.2013 12:10:41]
 СП 4.13130.2009, п. 6.11.12 Хранение автомобилей для перевозки горюче-смазочных материалов (ГСМ) следует, как
правило, предусматривать на открытых площадках или в отдельно стоящих одноэтажных зданиях
не ниже II степени огнестойкости класса С0. Допускается такие автостоянки пристраивать к глухим
противопожарным стенам 1-го или 2-го типа производственных зданий I и II степеней огнестойкости
класса С0 (кроме зданий категорий А и Б) при условии хранения на автостоянке автомобилей общей
вместимостью перевозимых ГСМ не более 30 м3.
На открытых площадках хранение автомобилей для перевозки ГСМ следует предусматривать
группами в количестве не более 50 автомобилей и общей вместимостью указанных материалов не
более 600 м3. Расстояние между такими группами, а также до площадок для хранения других авто-
мобилей должно быть не менее 12 м.
Расстояние от площадок хранения автомобилей для перевозки ГСМ до зданий и сооружений
предприятия следует принимать в соответствии с таблицей 7, а до административных и бытовых
зданий этого предприятия — не менее 50 м.


[18.06.2013 0:26:57]
 Спасибо Leo, исчерпывающий ответ
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Бензовоз в качестве хранения запаса топлива      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.