Повышение предела огнестойкости перекрытия

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[24.05.2013 15:13:27]
 уважаемые коллеги!
Кто может поделиться реальными решениями по приведению предела огнестойкости перекрытий 2-го типа к перекрытию 1-го типа. Описание, обоснование. Нужно для прохождения экспертизы. Перекрытия отделяют встроенную автостоянку от вышележащих этажей.
Или, может быть, есть координаты заводов, где выпускают плиты перекрытий для жилых зданий, имеющие предел огнестойкости 150 минут.


[24.05.2013 18:26:36]
 Не в качестве рекламы, а качестве примера того, что сами применяли.

http://www.krilak.ru/catalog/1/untit...

Нечто подобное есть и у других производителей.
Про плиты перекрытий до 150 мин ничего не слышал


[24.05.2013 19:08:40]
 а что,просто помазать чем-нить не хочете? есть такие бяки-1-2 МИЛЛИМЕТРА,и все!!!


[24.05.2013 21:46:06]
 Про бяки не слыхал. Для экспертизы ж ведь нужно обоснование. А по ФЗ-123 при применении всяких разных веществ нужно подтверждать, вплоть до проведения огневых испытаний. Но допускается расчетно-аналитический метод для конструкций и решений аналогичных тем, что были уже испытаны. Поэтому и спрашиваю о реальных, примененных решениях, описании и обосновании, которые успешно прошли экспертизу.


[24.05.2013 22:24:17]
 Наверное Вам нужно что-то такое, конструктивное:
ССПБ. RU.ОП019.В02715 от 27.04.2009 до 26.04.2012
Плиты огнезащитные композиционные, изготовленные по ТУ 5767-002-84395729-2009, закрепленные при помощи механического крепления (состав: плита базальтовая толщиной 60 мм и плотностью 100 кг/м³, стекло натриевое жидкое толщиной 0,5 мм и расходом 0,3 кг/м², огнезащитный состав ТОЗ-В1 толщиной сухого слоя 1,1 мм и расходом 0,45 кг/м², стекломагниевый лист «СМЛ» толщиной 10 мм, плотностью 1000 кг/м³)
Серийный выпуск код ОКП 57 6700
ООО «Производственное коммерческое объединение «Дмитровская Теплоизоляция» ОКПО 84395729
141800, Московская обл, г. Дмитров, ул. Профессиональная, д. 135.
(495) 993-9535
НПБ 236-97 (1-я группа огнезащитной эффективности, с фактической огнестойкостью 180 минут)
Это из реестра сертифицированной продукции 2011 г. (Какой есть).
Возможно они сертификацию продлили (обновили)?


[25.05.2013 18:01:21]
 Не сочтите за рекламу но http://www.rockwool.ru/systems/rockf..., тоже доводили до 1 -го типа перекрытия встроенной в жилой дом женской консультации


[25.05.2013 23:42:47]
 Не сочту)) Очень даже интересно. Осталось только убедить эксперта в том, что данное решение именно будет соотвествововать.


[27.05.2013 15:29:19]
 Проектируемые металлические балки в составе монолитного перекрытия 1-го типа - "Для доведения конструкций металлических балок до предела огнестойкости REI150 в проекте применена система конструктивной огнезащиты «ЕТ МЕТАЛЛ 150»".

Проектируемые монолитные перекрытия 120мм - "Для доведения монолитной ж/б плиты перекрытия до предела огнестойкости REI 150 поверхность покрыть огнезащитной эмалью NFP-S при толщине сухого слоя 1,5мм".
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: Повышение предела огнестойкости перекрытия      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.