Пенное пожаротушение- Каким образом подмешивать пенообразователь?

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
DMuzer

[20.05.2013 9:32:15]
 Добрый день!

Есть задача запроектировать систему пенного пожаротушения. Как считать разводку и насосную понятно. Не знаю, каким образом можно подмешивать пенообразователь в воду.

Прошу опытных специалистов поделиться опытом, какое оборудование для этого существует? Как его подобрать и запроектировать? Еще заказчик говорит о дозаторе FireDos. Кто нибудь знает, что это такое?



Буду благодарен за любую помощь.


[20.05.2013 16:16:00]
 Вот это будет проект, я представляю

Может вам надо начать с того, что разобраться, что такое кратность пены и пеногенераторы?


[21.05.2013 7:32:17]
 что тушите? каким способом - по объему или орошением площади? пеногенераторы или спринклерная система?


[21.05.2013 12:09:17]
 DMuzer [20.05.2013 9:32:15]. Да не слушайте Вы никого. Это очень и очень просто делается. Для начала мы должны иметь две вещи, вернее три. Пенообразователь, вода и ведро. В ведре наливайте воду и пенообразователь, наливайте дяди вани стакан пива и он лопаточкой мешает по мере необходимости. Просто ведь?
А если серьезно, не надо браться за ту работу которую не сможете выполнять. Может быть Вы и операцию на аппендицит сделаете?


[21.05.2013 16:15:53]
 Господа qwe и василек, не надо хамить, и по себе о других не судите. Особенно василек, стебитесь поменьше, если по сути сказать ничего не можете. Что такое водяное пожаротушение прекрасно знаю. Пенное тушение, в общих чертах знаю и понимаю, а в отношении дозирующего оборудования я не сталкивался с вопросами подбора и расчета, и не думаю, что это очень сложная задача. Не нужно наводить туман.


[21.05.2013 16:23:10]
 ТаранТул ® [21.05.2013 7:32:17] Необходимо организовать тушение в покрасочной камере. Планирую поставить спринклерную систему, тушить пеной низкой кратности, 1%-й пенообразователь. Вот и нужно подобрать дозатор для подмешивания пенообразователя. Насколько понимаю, в этом случае эжекционные дозаторы вообще не вариант и прошлый век. Есть баки-дозаторы и FireDos - гидромотор на котором плунжерный насос. Есть еще какие-то системы с электронасосами. Если есть знатоки, которые могут грамотно разъяснить достоинства и недостатки этих систем или хотя бы те кто решали подобные задачи, очень бы хотелось их послушать.


[21.05.2013 18:47:00]
 DMuzer ® [21.05.2013 16:15:53].
Задел, да? Значит из Вас со временем выйдет толк! Извините, пожалуйста. Только описывать достоинства каждой системы дозирования пенообразователя здесь будет сложновато. Учебники в несколько сот страниц на форум не выставишь, место мало.
Здесь в Вашем случае, цена/качество подойдет любой бак дозатор (желательно импортный, он качественнее). Он идет в комплекте с дозатором. Хотите поподробнее пишите в личку. Еще учтите марку пенообразователя. Это важно!


[21.05.2013 20:55:18]
 А каким размером покрасочная камера? Что фаердос, что баки-дозаторы - не дешевое удовольствие. Если экономическая составляющая не имеет значение - то организовать дозирование при помощи вышеуказанных устройств не составит большого труда. Я бы тоже остановился на баке-дозаторе. Требуемый объем концентрата и 100% резерв можно хранить в одном сосуде, что удешевляет систему по сравнению с необходимостью установки двух плунжеров Файердос.


[22.05.2013 12:02:58]
 ТаранТул ® [21.05.2013 20:55:18].
То что хранить можно в одном сосуде согласен, но бак-дозатор одновременно и хранит и дозирует. А дозирующее оборудование надо резервировать, и по моему пониманию нужно два бака устанавливать. Или я не правильно понимаю?


[22.05.2013 14:25:47]
 п. 5.9.25 СП5


[28.06.2013 9:52:52]
 ТаранТул ®
[22.05.2013 14:25:47]п. 5.9.25 СП5

Удивительный пункт, а как он соотносится с таким пунктом того же СП5.
5.9.21 Для установок пенного пожаротушения необходимо предусматривать (кроме расчетного) 100%-ный резерв пенообразователя, который должен автоматически включаться при отсутствии подачи пенообразователя от основного устройства дозирования. Подача резервного пенообразователя должна осуществляться от самостоятельного устройства дозирования

Удивительный идиотизм создателей СП.


[28.06.2013 18:03:51]
 действует более жесткое условие в этом случае..


[28.06.2013 18:46:07]
 Есть письмо ВНИИПО допускающее использование одного бака-дозатора
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Пенное пожаротушение- Каким образом подмешивать пенообразователь?      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.