Ручные пожарные извещатели

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 1 реплик


[25.04.2013 5:03:15]
 Друзья, имеем торговый павильон 10 на 10 метров. Два выхода основной и служебный. Можно ли установить один ручной извещатель на основном выходе или обязаны установить 2 на оба? Согласно СП 5 ручные извещатели внутри помещений можно устанавливать не более чем на 50 метров друг от друга. В нашем случае, расстояние 10 метров. Достаточно ли одного, или же где-то прописано правило об установке извещателя на каждом пути эвакуации? Такой вопрос.


[25.04.2013 6:09:54]
 СП 5.13130.2009, приложение Н (рекомендуемое)
"У выходов из здания"
Из своего опыта: омская экспертиза, если видит помещение, перечисленное в данном приложении и не оснащенное ручным извещателем - начинает биться в истерике и писать замечания. Необязательность приложения, их не волнует. Если у меня на пяти квадратных метрах лестничная клетка, коридор, холл и тамбур - я ставлю четыре ручника (тамбур проходит как выход из здания).


[25.04.2013 6:15:55]
 Ёпрст, ну ведь должен же здравый смысл преобладать. И вот эта норма про 50 метров, как её воспринимать? Достаточен один в радиусе 50 метров? "Нравятся" мне такие своды правил - с рекомендуемыми, а не утвердительными приложениями.


[25.04.2013 7:25:49]
 В новой редакции:

13.13.1 Для выдачи сигнала о пожаре в ручном режиме должны быть установлены ручные пожарные извещатели в соответствии с таблицей Н1 Приложения Н.
Ручные пожарные извещатели следует устанавливать на стенах и конструкциях на высоте (1,5 ± 0,1) м от уровня земли или пола до органа управления (рычага, кнопки и т.п.).
13.13.2 Ручные пожарные извещатели следует устанавливать в местах, удаленных от электромагнитов, постоянных магнитов и других устройств, воздействие которых может вызвать самопроизвольное срабатывание ручного пожарного извещателя (требование распространяется на ручные пожарные извещатели, срабатывание которых происходит при переключении магнитоуправляемого контакта), на расстоянии:
- не более 50 м друг от друга внутри зданий;
- не более 150 м друг от друга вне зданий;
- не менее 0,75 м от других органов управления и предметов, препятствующих свободному доступу к извещателю.


[25.04.2013 7:35:39]
 Висс, и? В нашем случае, сколько поставили бы Вы?


[25.04.2013 7:36:08]
 1


[25.04.2013 7:46:24]
 Висс, спс.


[25.04.2013 7:47:47]
 Меня всегда поражала экономия 200 рублей в подобных случаях.


[25.04.2013 8:49:45]
 Нина, установка ручного извещателя (кабельканал, кабель, работа монтажника, накладные и т.д.) получится минимум 1000 рублей. А на таком маленьком объекте это может быть значительным снижением. Ну и опять же, исходим из здравого смысла.


[25.04.2013 10:31:21]
 Сколько выходов из здания, - столько и ИПР.


[25.04.2013 11:26:08]
 Значит лишний извещатель или табло Выход - перебор, а лишний ИПР в порядке вещей ?

Ув. Andorra!

А если в здании в 4 этажа имеется 4 выхода с этажа, а на первом этаже еще 6.
То суммарное кол-во ИПР - 10 или 22 ?


[25.04.2013 12:13:23]
 В нынешних нормах места установки извещателей носят рекомендательный характер. Но экспертизу это мало волнует. Например, гаражный бокс, трое ворот, заставляют ставить у каждых ворот по ИПР. Вопрос к ув. Viss! А почему не два ИПР у каждого выхода, у нас же вроде один сразу неисправный с завода идет. Кстати по факту ИПР-И бывало и не срабатывают при нажатии, а шлейф берется под охрану. При этом обычно светодиод ИПР-И не моргает. Или у нас ИПРы соответствуют приложению Р?


[25.04.2013 13:02:32]
 Понимаете ли в чем дело, для ИПР защищаемая зона - всё здание, поэтому 2,3 ИПР в зоне и так само-собой разумеющееся дело.


[21.11.2013 4:28:54]
 Ув. Viss..
Цитата Viss 25.04.2013 7:25:49
13.13.1 Для выдачи сигнала о пожаре в ручном режиме должны быть установлены ручные пожарные извещатели в соответствии с таблицей Н1 Приложения Н.
Ручные пожарные извещатели следует устанавливать на стенах и конструкциях на высоте (1,5 ± 0,1) м от уровня земли или пола до органа управления (рычага, кнопки и т.п.).
--Конец цитаты------
Возник вопрос об обязательности установки ИПР. Это действительно такая свежая редакция п. 13.13.1 СП? Если не затруднит укажите где его можно увидеть


[21.11.2013 11:14:17]
 
Цитата Partizan 21.11.2013 4:28:54
Возник вопрос об обязательности установки ИПР.
--Конец цитаты------- СП5 рассказывает где нужно устанавливать ИПРы.
А вот об обязательности ИПРов - см. п.9 ст.83 ТРоТПБ.
Т.е., если выход эвакуационный - ставь ИПР.


[21.11.2013 11:25:36]
 Уважаемый Partizan!
А заглянуть на параллельную ветку, такую долгоиграющую...
пост [20.11.2013 17:00:50] на http://www.0-1.ru/discuss/?id=23833#...
  Дискусия закрыта