вентиляция в складе лако-красок

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
Ira-nur ®

[23.04.2013 20:02:27]
 Проектирую вентиляцию маленького склада лако-красочных материалов (6х6х3 м). Краска в основном нитроэмаль, растворители в закрытых банках. Строители отнесли к категории А и пристроили к складу тамбур-шлюз. Вентиляцию принимаю вытяжную с механич. побуждением во взрывозащ. исполнении с 5 кратным воздухообменом с огнезадер клапаном с нижней и верхней зоны. В складе порошковое пожаротушение. Приток только в тамбур-шлюз. Необходима ли в этом случае аварийная (50 м3 с 1 м 2) и резервная вытяжная вентиляция ? Буду очень признательна ответам!


[23.04.2013 20:22:42]
 Можно исключить резервный вентилятор, если выполняются п. 6.4 СП 7.


[23.04.2013 23:48:06]
 Проектируйте вентиляцию по технологическому заданию и будет вам щастье. Заказана АВ-сделайте, не заказана-сделайте большие глаза :)Вообще необходимости в АВ я не вижу, залповый выброс газов и паров в таком помещении невозможен.
Строители к категориям не относят, категория определяется расчетно.
Вообще конечно для такого склада на правду похоже. Хотя нужно знать объем единичной тары и состав растворителей.

Ira-Nur

[24.04.2013 6:13:03]
 в том-то и дело что технологи как таковые отсутствуют.
В принципе, пункт 6.4 пункт а) выполняется...есть еще такая информация что в окрасочных цехах ставится резервный вентилятор на подпор в тамбур-шлюз, а аварийная там не устанавливается.


[24.04.2013 6:14:27]
 Объем меньше 1 тонны. Растворители самые обычные...


[24.04.2013 6:14:29]
 Объем меньше 1 тонны. Растворители самые обычные...
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: вентиляция в складе лако-красок      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.