Максимальное количество подключаемых датчиков

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
luba_ha63 ®

[21.04.2013 12:42:33]
 Добрый день!
Есть чердачное помещение неотапливаемое. Необходимо поставить датчики тепловые ИП103-5/1 порядка 100 штук и один ИПР(ручник). Использую СИГНАЛ 20П SMD. Скажите, сколько ШС тянуть для такой линии. Можно ди все 100 датчиков посадить на 1 шлейф! Какое должно быть расстояние между датчиками? Длинна линии будет точно 500 метров. может и больше. Кабель 1х2х0,2 ( знаю что надо минимум 0,5)


[21.04.2013 13:10:48]
 На сегодняшний день нормы не ограничивают количество тепловых датчиков в шлейфе, конструкция прибора так же позволяет это сделать, так как датчики не имеют токопотребления. Потеря по напряжению в вашей линии будет минимальна и 0,2 мм2 вполне хватит. Если Вы изучали геометрию, то данное сечение соответствует диаметру жилы 0,5мм.
Проблема в обслуживании всего этого безобразия, но Вам-то на это явно наплевать. Кроме того, толку от тепловиков в данном случае никакого. Рекомендую ИП212-141 для данного случая. К сожалению газовые извещатели имеют нижний температурный режим работы -10 градусов, кроме конечно во взрывозащищенном исполнении
luba_ha63 ®

[21.04.2013 13:18:31]
 Вы говорите толку от "пепловиков" никакого... далее следует рекомендация использовать ИП212-141, но с пометкой (имеют ограничения по температурному режиму : до -10С) Кроме взрывозащищенном исполнение.
Итак, что использовать на чердаке? по Вашему мнению...
P.S.(зимой температура опускается значительно ниже -10)
И подскажите как рассчитывается необходимое количество тепловых извещателей для помещения.


[21.04.2013 13:24:31]
 
Цитата luba_ha63 21.04.2013 13:18:31
но с пометкой (имеют ограничения по температурному режиму : до -10С) Кроме взрывозащищенном исполнение.
--Конец цитаты------
Это сказано про газовые извещатели, ИП212-141 пока что дымовые.
Что касается
http://www.aktivsb.ru/prod-152.html
Из их группы еще ИП114 бийской Спецавтоматики.
Хотя бы светодиод на срабатывание датчика имелся, хоть какая-то сигнализация состояния. К сожалению это безобразие пока сертифицируется.


[21.04.2013 13:25:49]
 Тепловики кстати очень правильно обозвали "пеплавиками". Обычно после опробования можно сразу выкидывать


[21.04.2013 14:48:14]
 А кто нибудь может подсказать какие нормы следует применять для расчета количества тепловых извещателей в помещении???


[21.04.2013 15:05:02]
 А вы интересно какими пользуетесь? Для начала слышали что-нибудь про 123-ФЗ?


[21.04.2013 15:18:50]
 Честно - нет!. При установке дымовых датчиков я руководствуюсь инструкцией и паспортом. Там указанны расстояния. Но на тепловые у меня нет документов. Нашел картинку в интернете.по которой расстояние между датчиками 7.5 метров


[21.04.2013 15:34:55]
 еще гороскоп почитайте... там то же много интересного :)


[21.04.2013 15:45:00]
 А у Вас тут своя атмосфера =))

Ув. luba_ha63 ®, Подскажите хотя бы город в котором такое безобразие творится....

И всё-таки я бы 141 не поставил бы - не потому что 141, а потому что они точечные - может при благоприятных условиях ИПДЛ ?
Типа http://www.systemsensor.ru/files/440...
А может есть и IP66 ?


[21.04.2013 15:47:29]
 О! http://www.aktivsb.ru/prod-12983.html


[21.04.2013 16:42:28]
 СП5 13.2.1 Одним шлейфом пожарной сигнализации с пожарными извещателями (одной трубой для отбора проб воздуха в случае применения аспирационного извещателя), не имеющими адреса, допускается оборудовать зону контроля, включающую:
помещения, расположенные не более чем на двух сообщающихся между собой этажах, при суммарной площади помещений 300 м2 и менее;
до десяти изолированных и смежных помещений суммарной площадью не более 1600 м2, расположенных на одном этаже здания, при этом изолированные помещения должны иметь выход в общий коридор, холл, вестибюль и т. п.;

Более 1600 м2 как бы не допускается на один шлейф.



[21.04.2013 16:56:37]
 "Пепловики" должны ставиться через 2-2,5 м. Поэтому можем получить для данного случая 200-250 штук в линию. При ширине чердака скажем 12м, длина судя по описаниям в пределах 100 м. Т.е видимо площадь чердака 1000-1200 м2. Но опять же человек в первый раз увидел тепловики, расставлял как дымовые. А тут Viss с ИПДЛом. У него мозги наверно зашкаливают от новых знаний.


[21.04.2013 20:10:10]
 luba_ha63

Вы либо тролль, либо взялись не за свое дело. Вам нельзя проектировать пожарку. Сначала изучите все нормативы.

diesel2012

Вы похоже увидели тролля и решили заняться вместе с ним троллингом. Только отнюдь не тролля, а меня. Не получиццо. :-(



[21.04.2013 21:16:42]
 Большое спасибо за дискуссию. Всем очень благодарен!

p.s. Не ошибается то - кто ничего не делает!
  Дискусия закрыта