Подключение УКЛСиП(С). Подскажите, пожалуйста!

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[04.04.2013 18:33:29]
 Добрый день, коллеги. Нужен совет. На объекте предусматриваются канальные вентиляторы и ОЗК. Все автоматы силовых линий вентоборудования расположены в одном щите. Автомат защиты линии щита в ВРУ предусмотрен с независимым расцепителем РН-47. Номинальное напряжение катушки расцепителя 240В. Раздел электрики уже выполнен и чтобы заменить расцепитель на 12В требуется выловить исполнителя на субподряде. Пока не получается.
В общем, задача выполнить линию с контролем на разрыв, по которой коммутируется 220В. Предусмотрел УКЛСиП(С). Первый раз связался с Гефестом и подсказать не кому (
Вопрос. А правильно ли я выполнил подключение? А то вот сомнения терзают, в части участка С2000-КПБ - УКЛСиП(С). По ссылке PDF-файл. Заранее спасибо.

http://www.avral.ru/382e97182b50459d...



[04.04.2013 18:49:03]
 Вместо того, чтобы просто заменить расцепитель на 12В, Вы предусматриваете УКЛСиП, да еще и С2000-КПБ...Перебор...
Подделайте подпись электрика на двух листах его проекта - прилепите расцепитель к реле С2000-4.


[04.04.2013 18:51:33]
 УК-ВК в щит не поместится?


[04.04.2013 19:00:07]
 Viss ®
Так ведь С2000-4, насколько помню, не контролирует цепи управления на разрыв и КЗ…
Dzerjinsky ®
Поместится. Но в таком случае, как контролировать целостность цепи от УК-ВК до расцепителя?


[04.04.2013 19:06:55]
 Вы будете контролировать линию до щита, комплектным элементом которого будет являться УК-ВК. Кстати вместо УК-ВК можно взять нормальное реле на DIN-рейку.
При таком варианте можно выкинуть УКЛСиП и КПБ, через реле С2000-4 подать 12В на УК-ВК, первая группа контактов которого будет управлятьРН-47, а вторую группу прицепите на ШС4 С2000-4.


[04.04.2013 19:26:40]
 А по сертификату УК-ВК тоже "комплектный элемент" ?

Don Juan Matus ®
Контролирует в прямой полярности. Только вот системы вентиляции не являются СППЗ - потому и контролировать их не надо.


[04.04.2013 19:36:20]
 Вот в связи с наличием у УК-ВК никому не нужного сертификата я и упомянул про нормальное реле на DIN-рейку.


[04.04.2013 20:18:34]
 
Цитата Don Juan Matus 04.04.2013 19:00:07
Так ведь С2000-4, насколько помню, не контролирует цепи управления на разрыв и КЗ…
--Конец цитаты------
У версии 3.00 есть 2 выхода с контролем состояния нагрузки для подключения звуковых и световых оповещателей.
Если вам КПБ не нужен для других целей, можно использовать выход С2000-4.


[04.04.2013 21:30:58]
 К схеме:
Расцепитель РН-47 нужно подключать к фазе не до, а после отключаемого выключателя.


[04.04.2013 22:11:03]
 
Цитата Don Juan Matus 04.04.2013 18:33:29
А то вот сомнения терзают, в части участка С2000-КПБ - УКЛСиП(С).
--Конец цитаты------
Судя по:
http://www.gefest-spb.ru/content/fil...
приложение 3
диод прямой полярности лишний (правда не знаю, насколько это важно).
И как-то странно у вас катушка независимого расцепителя подключена:
N на УКЛСиП(С) вроде бы как вообще не должен приходить.
Судя по рис. 3а, фаза на ИУ приходит через 7-8.
Нет, как-то я пока УКЛСиП(С) не понимаю.
mavas01 ®

[04.04.2013 23:29:14]
 Да, действительно обычно принято коммутировать фазный провод на катушку пускателя ( расцепителя). Но в данном случае все равно, работать будет без проблем. Если обмотка пускателя более 200Вт, то при заказе следует указать требуемый ток нагрузки ( до 5А ничего не будет стоить). С точки зрения стыковки с МПН немного следует подкорректировать схему. Контакты цепи вывода (ЦВ) 4,5 УКЛСиП фактически работаю как контакты реле "Неисправность". При наличии сети 220В, отсутствия обрыва или КЗ цепи управления расцепителя - данные контакты замкнуты, индицируется состояние "Норма". При возникновение неисправности в цепи управления или отключения 220В контакты 4 и 5 размыкаются ( фиксируется сигнал "Неисправность). Для того, что бы передать сигнал неисправность в шлейф КПБ необходимо разомкнуть провод до оконечного диода МПН ( подключенного параллельно ШС). В данном случае контакты 4, 5 УКЛСиП(С) нужно оторвать от блокирующего диода ( образует последовательную цепь в МПН) и включить в разрыв провода 4 ШС и контакта 1 МПН. Диод, образующий последовательную цепь с контактами КУ УКЛСиП (С) не требуется ( он есть в составе УКЛС), но в данном случае не помешает. Соедините контакт 4 МПН с контактом 3 УЛСиП (С) и все будет работать. Не забудьте указать питающее напряжение ( 12 В или 24 В). Обратитесь в группу техподдержки ( Бабиков Игорь), думаю получите готовую схему. Я к сожалению отношусь к категории специалистов "разговорного" жанра и рисую в основном карандашем, фломастером или мелом.


[05.04.2013 9:12:01]
 Нина ® mavas01 ® Dzerjinsky ® SkAndrey ® Viss ®
Уважаемые коллеги! Большое спасибо, что откликнулись. Сейчас в свете вышеизложенного просмотрю паспорт на С2000-4 вер. 3.00. Видимо С2000-КПБ действительно следует исключить. Подкорректирую решение с учетом рекомендаций mavas01 и Нины.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Подключение УКЛСиП(С). Подскажите, пожалуйста!      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.