требования на расположения ппкоп

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 1 реплик


[24.03.2013 9:43:33]
 Подскажите какие именно требования для расположения пож. приборов на стенах. Интересует высота и на какой поверхности и зечем некоторые вешают на лист оцинкованого железа и какие при этом жолжны быть расстояния от ппкоп до края листа?
ipa

[24.03.2013 10:29:32]
 Почитайте СП5 13130.2009 в части касающейся пож. сигнализации.


[24.03.2013 11:53:24]
 СП5 13130.2009

13.14.5 Приборы приемно-контрольные и приборы управления, как правило, следует устанавливать в помещении с круглосуточным пребыванием дежурного персонала. В обоснованных случаях допускается установка этих приборов в помещениях без персонала, ведущего круглосуточное дежурство, при обеспечении раздельной передачи извещений о пожаре, неисправности, состоянии технических средств в помещение с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство, и обеспечении контроля каналов передачи извещений. В указанном случае помещение, где установлены приборы, должно быть оборудовано охранной и пожарной сигнализацией и защищено от несанкционированного доступа.

13.14.6 Приборы приемно-контрольные и приборы управления следует устанавливать на стенах, перегородках и конструкциях, изготовленных из негорючих материалов. Установка указанного оборудования допускается на конструкциях, выполненных из горючих материалов, при условии защиты этих конструкций стальным листом толщиной не менее 1 мм или другим листовым негорючим материалом толщиной не менее 10 мм. При этом листовой материал должен выступать за контур устанавливаемого оборудования не менее чем на 0,1 м.
13.14.7 Расстояние от верхнего края приемно-контрольного прибора и прибора управления до перекрытия помещения, выполненного из горючих материалов, должно быть не менее 1 м.
13.14.8 При смежном расположении нескольких приемно-контрольных приборов и приборов управления расстояние между ними должно быть не менее 50 мм.


[24.03.2013 11:54:48]
 Вопрос в тему:

13.14.5 ...... В обоснованных случаях допускается установка этих приборов в помещениях без персонала, ведущего круглосуточное дежурство, при обеспечении раздельной передачи извещений о пожаре, неисправности, состоянии технических средств в помещение с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство, и обеспечении контроля каналов передачи извещений. В указанном случае помещение, где установлены приборы, должно быть оборудовано охранной и пожарной сигнализацией и защищено от несанкционированного доступа.

А какие помещения?


[24.03.2013 12:01:44]
 На пример коридор подходит?


[24.03.2013 12:49:57]
 Правильно говорить не "коридор", а "коридорное помещение" или "помещение коридорного типа"

Вопрос снят?


[24.03.2013 12:49:58]
 Правильно говорить не "коридор", а "коридорное помещение" или "помещение коридорного типа"

Вопрос снят?


[24.03.2013 13:10:58]
 нет не снят!ППКП надо установить в помещении с круглосуточным дежурством персонала если же вы не можете или не хотите этого делать то вам надо будет вывести все таки сигнал на пункт центрального наблюдения любой или в любое другое помещения со "сторожем", и в добавок это помещение должно быть оборудовано АУПС и от несанкционированного доступа еще. все ясно?


[24.03.2013 13:22:23]
 Типовой вопрос на сайте Болид:
Здравствуйте! Вы не могли бы помочь как обоснование расположение
оборудования в помещение коридорного типа: с2000пи,с2000кдл,с2000м,с2000бки
- монтируется в металическом шкафе.

см. письмо ВНИИПО и не паримся - https://docs.google.com/file/d/0Bw0B...

А вот С2000БКИ - придется повесить на высоте 0,8-1,5 в соответствии с требованиями эргономики.


[24.03.2013 13:48:31]
 что касается письма ВНИИПО это как говорить запихать бы куда дальше ни малейшей юрид. силы. мы конечно знаем как делаются наши требования так вот и не не сомневаюсь что это же письмо также писалось как и требования. силы юр. ни какой. а что касается в целом помещения с деж персоналом так вот ЗАЧЕМ АУПС тогда нужна если о пожаре никто не узнает если не будет извещения о нем. а что касается выносной пишалки наулице до нее всем по фанарю. как так. мое мнение


[24.03.2013 13:54:30]
 В садиках зачастую сторожа сидят в коридорах, а кабинеты от них запирают. А сигнал АПС с садика теперь должен дублироваться на пожарную часть. Так что все прекрасно и замечательно


[24.03.2013 14:27:57]
 captain ® - а Вам не нужно использовать это письмо в качестве НТД, Вам нужно только пересказать его содержание, что доступ ограничивается высотой, охранную сигнализацию выполняет тампер, а ПС есть везде.
И всё.
У меня никогда трудностей с этим не возникало...


[24.03.2013 14:58:50]
 речь шла не только о садиках!


[24.03.2013 15:08:35]
 Садики приведены как пример возможности установки приборов в коридоре, естественно в запираемом на ключ ящике. Что такой случай возможен. В остальном непонятна ваша позиция. Большинство частных объектов (магазинчиков, аптек и т.д) сейчас выводят пожарку на ЧОП. Кто не выводит нарушает требования нормативных документов. Проблема имеется в сельской местности, поскольку там выводить некуда и то при желании клиента вопрос можно порешать. Но там главенствует лишь бы подешевле и в действительности появляется бессмысленная сигнализация с выводом на фасад здания. Я как то наблюдал орущий маячок в районном центре с пяти до 10 утра.
ipa

[24.03.2013 18:34:09]
 Да.... вроде часто читал, слона не приметил....

13.14.5 ...... В указанном случае ПОМЕЩЕНИЕ, где установлены приборы, ДОЛЖНО быть оборудовано ОХРАННОЙ и пожарной сигнализацией И защищено от несанкционированного ДОСТУПА.
Помещение с доступом....

Коридор с ограничением доступа? Нет ? Проходим не задерживаемся


[24.03.2013 18:35:51]
 вот и я о том же, был тут на объекте склад с цехами. шьют они там что то))так вот там ПС и оповещением для эвакуации ворон да крыс наверное. кому она там не понятно. сама для себя))до сих пор и такое бывает. хотя есть лицензиат который по договору обслуживает ее))

а вот про садики с выводом на 01 дизель 12 сказал про ящик на ключе))это я упустил где то про ящики или шутка))?


[24.03.2013 18:36:26]
 2,2м - ограничение доступа? Да! Задержитесь, гражданин.


[24.03.2013 19:41:27]
 Ящик запираемый на ключ защищает от несанкционированного доступа к приборам, чем и устраивал ГПН при установке в коридоре.
ipa

[24.03.2013 19:43:16]
 2,2? Помещение где устанавливается оборудование "поднять" 2,2 для достижения требования по доступу??????????


[24.03.2013 19:44:25]
 на стремяночке хоп хоп))
ipa

[24.03.2013 19:54:26]
 """"""""Ящик запираемый на ключ защищает от несанкционированного доступа к приборам"""""""

В том то и дело что требование по доступу к помещению, а не к прибору.
И еще о охранке, требования по ОС так же к помещениям и как это вяжется с ящиком?


[24.03.2013 20:36:23]
 Вот Вы сами себе приключений ищете...Зачем?


[24.03.2013 21:18:50]
 Руководство по эксплуатации Сигнала-20М:
п.5.1.2 Монтаж прибора:
.......................
Если прибор устанавливается
в неохраняемом помещении, рекомендуется устанавливать его на высоте не менее 2,2 м от пола;


[24.03.2013 23:32:26]
 Скажите пожалуйста, какому "нехорошему человеку" придет в голову ставить Сигнал-20М (с кнопками) в помещении без персонала?

>>>на стремяночке хоп хоп))

Вот тут как раз тонкая грань между пожарной сигнализацией и противокражной. Представьте себе детский сад и ТРЦ - пришел посетитель, взял стремянку и полез куда-то =)
Все проходят мимо, никому нет дела. Вопрос: где он стремянку взял?

Такие ППКП всегда ставят за фальшпотолок, в слаботочный щит. Если уж совсем приперло то заходят в смежное помещение и ставят там, например в кабинет зав. чего-нибудь.
Проблемы возникают непонятно как - то ли у Вас какие-то инспектора особенные, то ли Вы сами себя валите...
ipa

[25.03.2013 12:59:03]
 """""Вот Вы сами себе приключений ищете...Зачем?"""""

Если это по моему поводу то ответ:.....ну......не знаю....

Да ув. Viss ®
подскажите пожалуйста, естественно отвлеченно/теоретически, если под табличкой есть примечание типа: 1) ....... К чему это относится? Ко всему тексту книги или только к табличке?


[25.03.2013 20:05:36]
 Ув. ipa
только к табличке
Серега

[22.05.2014 9:06:54]
 День добрый На альтонике. RS -201 (опс) считыватель находиться На улице инспектор выписал предписание о нарушении На исправление ошибкок мативируя тем что располодение прибора должно быть 0.8-1.5 м от пола на сколько я понимаю управление прибором является считыватель