Новые Дискуссии - инструкция по эксплуатации.
здесь могла быть ваша реклама Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!! здесь могла быть ваша реклама
Перейти в раздел
Создать НОВУЮ ВЕТКУ обсуждений в этом разделе
 

Шахта и короб бымоудаления (огнезащита)

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[20.03.2013 15:47:11]
 Подскажите, если шахта дымоудаления выложена кирпичом (т.е. уже имеет предел огнестойкости), то нужно ли дополнительно делать огнезащиту самого металлического короба внутри?
Если можно, то ответ со ссылкой на нормы.
Ищущий

[08.04.2013 13:17:13]
 Все зависит от толщины стены шахты дымоудаления и требуемого предела огнестойкости.
А зачем в шахту дымоудаления монтировать металлический короб?


[08.04.2013 13:34:54]
 СП 7.13130.2009 п. 6.57
...
Не допускается строительное исполнение вентиляционных каналов систем противодымной вентиляции без применения внутренних сборных или облицовочных стальных конструкций.

СП 7.13130.2013 п. 6.13
...
Вентиляционные каналы систем приточно-вытяжной противодымной вентиляции строительного исполнения длиной до 50 м допускается предусматривать:
а) класса герметичности В, в соответствии с [1];
б) при сохранении неизменности формы и площади проходного сечения (с относительным отклонением последней не более 3%) с исключением ло-кальных выступов в местах пересечения межэтажных перекрытий.
Во всех остальных случаях строительное исполнение вентиляционных каналов систем противодымной вентиляции (кроме воздухозаборных каналов приточной противодымной вентиляции) не допускается без применения внутренних сборных или облицовочных стальных конструкций.

Какой СП легитимный на данный момент я не знаю.


[08.11.2013 11:42:50]
 Здравствуйте, коллеги!
Подниму темку, так как мне совершенно непонятно, откуда растут ноги у данного требования.
Итак, вопросы:

1. Для чего засовывать стальной короб внутрь железобетонной, например, шахты дымоудаления? (подозреваю, что для обеспечения герметичности воздуховода).

2. Как обеспечить герметичность соединений участков сборного короба и мест соединения его с дымовыми клапанами (насколько я понимаю, продукты горения не должны поступать в пространство между стенами шахты и коробом)?
А может быть, короб надо засовывать в шахту уже в собранном виде, вместе с клапанами? :)

3. Требуется ли огнезащита стального короба и если требуется, то как периодически проверять её состояние и, самое главное, - восстанавливать?

4. Каким образом облицовывать изнутри металлом шахту размером, например, 70х70 см?

Интересны любые мнения на сей счёт.

С уважением, водолей


[08.11.2013 12:01:11]
 
Цитата Ищущий 08.04.2013 13:17:13
зачем в шахту дымоудаления монтировать металлический короб?
--Конец цитаты------
Цитата водолей 08.11.2013 11:42:50
Для чего засовывать стальной короб внутрь железобетонной, например, шахты дымоудаления? (подозреваю, что для обеспечения герметичности воздуховода).
--Конец цитаты------Воздуховод засовывают внутрь шахты из-за негериетичности строительного исполнения шахт.
Цитата КонстантинФ 08.04.2013 13:34:54
Какой СП легитимный на данный момент
--Конец цитаты------СП7.13130.2013. Приказ Росстандарта от 30.07.2013 N 854.
Цитата водолей 08.11.2013 11:42:50
Каким образом облицовывать изнутри металлом шахту размером, например, 70х70 см?
--Конец цитаты------
Использовать воздуховод в качестве несъемного щита опалубки.


[08.11.2013 12:49:30]
 Спасибо за оперативный ответ!
Хотя основные вопросы остались, а именно:

2. Как обеспечить герметичность мест соединений сборного короба с дымовыми клапанами (насколько я понимаю, продукты горения не должны поступать в пространство между стенами шахты и коробом)?

3. Требуется ли огнезащита стального короба и если требуется, то как периодически проверять её состояние и, самое главное, - восстанавливать?

Честно говоря, у меня складывается впечатление, что во ВНИИПО о практической реализации данной нормы как-то не задумывались.

С уважением, водолей


[08.11.2013 21:54:18]
 
Цитата водолей 08.11.2013 12:49:30
Как обеспечить герметичность мест соединений сборного короба с дымовыми клапанами
--Конец цитаты------
Наверное крепить ответвление к вертикальному коллектору можно только изнутри помещения через достаточно большой проем в ограждении, который потом должен заделываться с соответствующим обеспечением огнестойкости.
Цитата водолей 08.11.2013 12:49:30
Требуется ли огнезащита стального короба...?
--Конец цитаты------ Нашел частичный ответ в СП7.13130.2013 п. 6.18: "6.18 Транзитные воздуховоды и коллекторы систем любого назначения в пределах одного пожарного отсека допускается проектировать:
...б)) из негорючих материалов и с ненормируемым пределом огнестойкости при условии прокладки каждого воздуховода или коллектора в отдельной шахте с ограждающими конструкциями, имеющими предел огнестойкости не менее EI 45...".
Думаю здесь же находятся ответы на остальную часть вопроса.



[11.11.2013 9:37:55]
 Спасибо!

С уважением, водолей
  Дискусия закрыта
^ Вернуться к списку ^ 


-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.