Гидравлический расчет АУПТ ТРВ

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[07.03.2013 17:16:25]
 Уважаемые коллеги, прошу помощи в выполнении гидравлического расчета.
Итак, имеем для торгово-офисного здания водозаполенную АУПТ ТРВ, для подземной автопарковки - воздушная АУПТ ТРВ.
В итоге 7 секций пожаротушения, одна из них воздушная на парковке.
На данный момент выбраны типы распылителей, проложен схематично трубопровод, еще не назначены диаметры трубопроводов.
Вопрос 1: гидравлический расчет выполняется для каждой секции пожаротушения?
Вопрос 2: как назначить первоначальные диаметры трубопроводов?
Вопрос 3: как определить максимальное число распылителей на ветви?

Далее, допустим, начинаю расчет первой секции. Выделяю диктующий ороситель, вокруг него выделяю минимальную орошаемую площадь и начинаю гидравлический расчет распределительного трубопровода по методике из приложения В СП 5.13130.2009.
Вопрос 4: откуда взять коэффициент расхода мю?

По ходу выполнения расчета еще возникнут вопросы.
Заранее спасибо за ответы


[07.03.2013 23:07:11]
 Доброго времени суток…


По данным ссылкам Вы можете напрямую скачать все материалы
Экспресс-курса по проектированию установок водяного пожаротушения:

1) «Термины и определения, используемые при разработке проектов
водяного пожаротушения»
http://files.gidravpt.ru/gidravpt-ex...

2) «Содержание проекта Автоматической установки водяного
пожаротушения»
http://files.gidravpt.ru/gidravpt-ex...

3) «Общие положения при проектировании традиционных Спринклерных и
Дренчерных АУВПТ. Группы помещений по приложению Б СП 5.13130.2009»
http://files.gidravpt.ru/gidravpt-ex...

4) «Требования к трубопроводам установок и Узлам управления»
http://files.gidravpt.ru/gidravpt-ex...

5) «Система внутреннего противопожарного водопровода»
http://files.gidravpt.ru/gidravpt-ex...

6) «Гидравлический расчет Водяного пожаротушения. Алгоритм и
особенности проведения»
http://files.gidravpt.ru/gidravpt-ex...

7) «Насосные станции установок водяного пожаротушения»
http://files.gidravpt.ru/gidravpt-ex...


[07.03.2013 23:11:07]
 Ув. Elyane! Читая ваши комментарии пришел к выводу, что Вы профессиональный проектировщик водяного АУПТ. Видимо очень давно водянку рисуете. Здесь, я так понял, у Вас чисто тонкораспыленная вода.
Немножко проектировал чисто ТРВ, поэтому уточняю. Как я понял, методика отличается от методики водяного пожаротушения


[07.03.2013 23:26:09]
 dizel2012, до сегодняшнего момента расчетами занимался другой человек и меня как-то не касалось ) Но пришло время разбираться самой.
Viss, спасибо за ссылки. Тоже наткнулась на этот сайт.
В итоге с горем пополам на ранее заданные вопросы были получены ответы.
Остался пока только один:
Гидравлический расчет всё же выполнять для каждой секции? И на все секции по расчетным параметрам можно установить одну группу насосов?


[08.03.2013 1:49:37]
 >>Гидравлический расчет всё же выполнять для каждой секции? И на все секции по расчетным параметрам можно установить одну группу насосов?

Не имею понятия =) Но интуиция подсказывает, что да.

Ну раз у нас с Вами полно времени - давайте подумаем вместе.
Если Вы предусматриваете работу одной секции при пожаре - почему бы и нет?


[15.03.2013 17:34:21]
 С расчетами разобралась. Тему можно закрыть


[15.08.2013 11:46:46]
 СП5.13130.2009. Приложение В. п.В.2.2 ... через диктующий ороситель, расположенный в диктующей защищаемой орошаемой площади ... т.е. расчет один для диктующей спринкленой секции.


[15.08.2013 13:59:42]
 Уважаемая Elyane ® [15.03.2013 17:34:21]
А не поделитесь, ответами, к которым пришли?
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 