Внутреннее пожаротушение котельной.

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[06.03.2013 13:41:33]
 Требуется ли внутреннее пожарное тушение для здания котельной 2 степени огнестойкости?


[06.03.2013 14:19:59]
 Добавлю что высота котельной 18м.


[06.03.2013 14:26:22]
 Вы лучше объясните от чего такой вопрос возник или речь идет про противопожарный водопровод?


[06.03.2013 14:33:15]
 Пожарный инспектор в предписаниях написал что кол-во струй внутреннего пожарного водопровода не соответствует требуемому. На данный момент сейчас там есть один кран. В СП 10 п.4.1.5 написано что в зданиях 2 степени огнестойкости категории Г (а ведь котельная это категория Г) внутренний противопожарный водопровод не требуется вообще.
Однако возможно внутренний водопровод нужен из-за того, что в котельной есть помещения категорий В3 и В4. Или из-за высоты 18м... Проясните пожалуйста эти моменты.


[06.03.2013 15:35:53]
 dalexeus
А на какой пункт нормативного документа инспектор сослался и как он определил, что не достаточно? Ничего не выдумывайте, инспектор сам должен был все обосновать, если этого нет- в прокуратуру...


[06.03.2013 15:40:01]
 Он сослался на СНиП 11-35-76:
17.5. (К) Установку пожарных кранов следует предусматривать в помещениях с производствами категорий А, Б и В, а также в помещениях, где прокладываются трубопроводы жидкого и газообразного топлива.

Здание высотой более 12 м, не оборудованное внутренним противопожарным водопроводом для подачи воды на пожаротушение и имеющее крышную котельную, должно быть оборудовано "сухотрубом" с выводом на кровлю с пожарными рукавными головками диаметром 70 мм.

17.6. Пожарные краны следует размещать из расчета орошения каждой точки двумя пожарными струями воды производительностью не менее 2,5 л/c каждая, с учетом требуемой высоты компактной струи.


[06.03.2013 15:59:58]
 dalexeus
И сообщите когда была проверка. Нормативный документ посмотрю.По новым требованиям инспектор должен был прописать как устранить выявленные нарушения.


[06.03.2013 16:09:55]
 Проверка осуществлялась с 5.09 по 28.09.12


[06.03.2013 18:59:26]
 dalexeus ® [06.03.2013 14:33:15] ..а ведь котельная это категория Г..

Вы уверены, что знаете это наверняка?
Это третий основной вопрос философии, почитайте дискуссии на форуме.
Не блуждает ли, привычно, по Вашему котельному залу дядя Вася со своею верною кувалдою?

Вы не сообщили вид топлива и объем здания.

упомянутые 18м - это высота здания с крышной котельной в сумме или высота котельной (котельного зала)?

СНиП 11-35-76 отменен.


[07.03.2013 11:49:33]
 18м это высота здания с крышной котельной. Вид топлива не знаю, это котельная которая греет воду для части города...
А если допустить что это все-таки категория Г, пусть и с расчетами, то внутренне пожаротушение не требуется учитывая что это 2 степень огнестойкости? То что там есть производственные помещения и она высокая как-нибудь влияет на это?


[07.03.2013 15:18:11]
 с чего это он отменен, только проходили госэкспертизу в СПБ, по данному СНиПу эксперт заствил делать водопровод и дренчерные завесы в галерее топливоподачи
Сведения и ТехЭксперта:
СНиП II-35-76* Котельные установки (с Изменением)
Вид документа:
Постановление Госстроя СССР от 31.12.1976 N 229
СНиП от 31.12.1976 N II-35-76
Принявший орган: Госстрой СССР
Статус: Действующий
Тип документа: Нормативно-технический документ
Дата начала действия: 01.01.1978
Опубликован: официальное издание, М.: Госстрой России, ГУП ЦПП, 2000 год
Дата редакции: 11.09.1997

1. Разделы 1 (пункты 1.1-1.22*), 2 (абзацы первый, второй, четвертый-шестой пункта 2.4*, пункты 2.5, 2.6, 2.8-2.13), 3 (пункты 3.2-3.8, 3.12-3.15*, 3.17-3.30), 4-7, 10, 14-16, 17 (пункты 17.1-17.4, 17.11-17.22*) СНиП II-35-76 включены в "Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 N 1047-р.



[11.03.2013 9:10:19]
 Согласно СНиП II-35-76
17.5. (К) Установку пожарных кранов следует предусматривать в помещениях с производствами категорий А, Б и В, а также в помещениях, где прокладываются трубопроводы жидкого и газообразного топлива.

Здание высотой более 12 м, не оборудованное внутренним противопожарным водопроводом для подачи воды на пожаротушение и имеющее крышную котельную, должно быть оборудовано "сухотрубом" с выводом на кровлю с пожарными рукавными головками диаметром 70 мм.

А в В СП 10 п.4.1.5 написано что в зданиях 2 степени огнестойкости категории Г (а ведь котельная это категория Г) внутренний противопожарный водопровод не требуется вообще.

Таким образом внутреннее пожарный кран нужен для имеющихся двух помещений категории В?

  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Внутреннее пожаротушение котельной.      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.