 Поясните пожалуйста, о каких насосных станциях по вашему мнению идёт речь в п.58 ППР-390. Инспектор при проверке увидел насосы-повысители, очень возбудился, поименовал помещение в котором они установлены помещением насосной станции и предписал обеспечить её(станцию) схемой противопожарного водоснабжения и т.д по пункту 58.
Сергей Власов ®

[15.03.2013 11:51:10]
 Речь идёт о насосах, обеспечивающих дополнительное давление в сети хозяйственно-пожарного водопровода на нужды пожаротушения и включающихся в ручную от кнопок, установленных в шкафах ПК или в непосредственной близости от них, в том случае, если сетевого давления при тушении от ПК недостаточно и автоматически, при срабатывании АПТ. В этом случае сетевого давление (в штатном режиме) будет недостаточно. Дело в том, что помещения, где установлены ТОЛЬКО пожарные насосы-повысители, обычно не предусматриваются, а в.у. насосы монтируются в помещениях совместно с гидроузлом и водомерами и, соответственно, мы эти помещения именуем - ГИДРОУЗЕЛ, а инспектор, видя только данные насосы, считает что это - СТАНЦИЯ НАСОСОВ-ПОВЫСИТЕЛЕЙ, отсюда и недопонимание требований. О схемах п/п водоснабжениия и схемах обвязки было сказано и в ППБ 01-03,п. 92 и ранее такие требования были в ППБ 01-93. Всегда такие схемы при насосах-повысителях присутствовали, если это ПОЖАРНЫЕ насосы-повысители, а не те, что используются для подъема воды на верхние этажи зданий и для пожарных целей НЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ. Если ИСПОЛЬЗУЮТСЯ, то и в этом случае данные схемы требуются. А что собственно Вас смущает? Наименование помещения, необходимость выполнения указанных схем или что-то иное (например требование обеспечить помещение, где установлены насосы, прямой связью с ЦППС)? Если такое требование было, то оно не правомерно. Во первых в ППР в РФ его нет, а потом оно относится лишь к станциям п/в населённых пунктов.


[15.03.2013 12:08:45]
 Сергей, спасибо, что откликнулись. Речь идёт о пп.58 и 59 ППР-390. В моём случае в помещении стоят 2 насоса-повысителя, которые запускаются дистанционно из ПК.Насосы эти запускаются ежемесячно, чем проверяется их работоспособность. Но "светило" в фуражке решило, что эти насосы являются насосной станцией и повелел нарисовать схему обвязки насосов и схему противопожарного водоснабжения.Учреждению очень много лет и схемы давно утеряны. Пытаюсь доказать, что насосная станция - это станция пожаротущения, но где там!
Сергей Власов ®

[15.03.2013 12:57:02]
 Я понял о каких пунктах идет речь. Могу сказать только то, что от схем Вы не отобьётесь, хотя они нужны больше инспекции. Раз есть насосы, должны быть и схемы, а уж как поименовать помещение, где они стоят, мнения делятся. Судится с инспекцией Вы наверное не будете. Схему обвязки выполнить не очень сложно. Я понимаю, что монтажных схем у Вас давно нет. Можно срисовать аксонометрию по факту непосредственно в гидроузе, ну и вычертить в любой графической программе. Со схемой п/п водоснабжения сложнее, но у Вас должна быть общая схема водоснабжения, а выделить из неё то, что идёт на АПТ и ПК уже проще. Если у Вас вообще нет никаких схем по разводке водопроводной сети, то сами вы сможете выполнить только схему обвязки, т.к. она на виду. Кстати, станция пожаротушения это помещение в котором расположено оборудование газового или порошкового пожаротушения с соответствующей атрибутикой и схемами разумеется. Дело в том, что у меня уже был такой вопрос и обвязку я срисовал с рабочей (монтажной) схемы (была в кошмарном состоянии) и частично т.с. с натуры, а потом вычертил в Corel Draw и распечатал. Схему п/п водоснабжения с меня пока не потребовали, оставили на сладкое. Потребуют - сделаю, но я сам это выполняю и есть от чего оттолкнуться. А вообще у нас оооочень много моментов, когда "казнить нельзя помиловать"... Извините за многословие и пространность изложения.
Сергей Власов ®

[15.03.2013 13:00:30]
 Выполните для начала схему обвязки, там как пойдёт, главное чтобы что-то было сделано...
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: насосные станции      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.