Время отклика оросителя TYCO

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[26.02.2013 11:48:30]
 Доброго времени суток, коллеги. Подскажите, пожалуйста, какое время отклика у оросителя TYCO TY3651? Колба стандартная, 5мм.


[26.02.2013 12:21:43]
 Отклик мгновенный.
Колба разрушается, практически сразу, при достижении в колбе температуры, указанной в паспорте (68 градусов).
Естественно, сразу падает давление в сети.
Вот и отклик получили.
Времени и механизмов задержки срабатывания для теплового извещателя подобного рода еще не ввели и не придумали.



[26.02.2013 12:41:45]
 Заказчик просит указать время. Думается, слово "мгновенный" его не устроит. Опять же, зачем-то придуманы оросители с колбой 3мм


[26.02.2013 13:35:38]
 
Цитата Andorra1 26.02.2013 12:21:43
Колба разрушается, практически сразу, при достижении в колбе температуры
--Конец цитаты------
А вермя отклика - это наверно время нагрева жидкости в колбе с момента нагрева окружающего воздуха. :)


[26.02.2013 14:13:36]
 Уважаемый Sergij-2012 ®
В такой постановке Ваш вопрос не имеет однозначного ответа.
Для определения абсолютной величины срабатывания теплового замка оросителя Вам будет необходимо решить термодинамическую задачу по теплообмену между нагретым воздухом от очага пожара и колбой спринклера.
Результат будет зависеть от мощности очага, температуры срабатывания оросителя, высоты установки оросителя, начальной температуры в помещении, тепловой инерционности колбы, скорости воздушных потоков в помещении и т.д.
Если же говорить об относительных величинах, то в ГОСТ Р 51043 определены нормативные величины номинального времени срабатывания спринклера, но следует понимать, что это некая условная величина для заранее заданных экспериментальных условий. Эта величина не имеет практического значения, т.к. не отражает фактических условий установки оросителя и реальных условий развития пожара.
Неким аналогом этой величины в западных нормах является относительный темпераьурных индекс - RTI, который, обычно, указан в технической документации на западные спринклеры.
Одним словом, удачи.


[26.02.2013 14:22:45]
 По цитате:
Опять же, зачем-то придуманы оросители с колбой 3мм
…………….
Ув. Sergij-2012 ® диаметр колбы влияет на диаметр выходного отверстия оросителя, он с свою очередь влияет на эпюру орошения, на К-фактор.
Но диаметр практически не влияет на скорость разрушения колбы.
Ну, как то так..


[26.02.2013 14:39:55]
 Ув. Andorra1 ®, согласно руководству пользователя http://fire-sys.ru/tyco/documentatio... размеры колбы никак не влияют на К-фактор. А вот на время срабатывания влияние оказывают. Что вполне логично - небольшое количество жидкости в небольшом объёме нагреется быстрее.


[26.02.2013 14:40:48]
 GHA ®, спасибо большое.


[26.02.2013 15:00:23]
 Ув. Sergij-2012 ® диаметр колбы влияет на диаметр выходного отверстия оросителя, он с свою очередь влияет на эпюру орошения, на К-фактор.
Но диаметр практически не влияет на скорость разрушения колбы.

Уважаемый Andorra1 ®
Ниже ссылка на техническую информацию ведущего мирового производителя колб для спринклеров.

http://www.job-bulbs.com/fileadmin/u...

В качестве комментария - первый столбец - классификация по инерционности, второй столбец - обозначение колбы, где цифра обозначает диаметр колбы, четвертый столбец - то самое RTI в метрических и английских системах измерений.
В общем, размер имеет значение)))


[26.02.2013 15:51:13]
 http://www.firesprinkler.ru/dmdocume...
Тепловая чувствительность замка.


[26.02.2013 16:53:50]
 Полагаю, 3мм и 5мм - это длинна колбы, а не её диаметр.


[26.02.2013 16:59:48]
 Заблуждаетесь.
Это именно диаметр колбы.
Стандартная длина колбы составляет 16 или 20 мм.
По ссылке, которую я давал выше посмотрите третий столбец таблицы - длина


[26.02.2013 17:05:08]
 Представил колбу длинной 5мм и сам понял, что заблуждаюсь. Однако повторюсь, в указанном выше руководстве для оросителей TYCO при изменении диаметра колбы К-фактор остаётся неизменным. При этом модель с колбой 3мм. зовётся моделью быстрого реагирования. Неспроста, думается мне.


[26.02.2013 17:51:31]
 Уважаемый Sergij-2012 ®.
К-фактор оросителя никоим образом не зависит от диаметра колбы.
Один и тот же ороситель может быть с колбой как 3 мм, так и 5 мм.
Условно говоря, к-фактор - это размер выходного отверстия оросителя.
Если Вы внимательно посмотрите на любой спринклер, то увидите, что отверстие закрывает седельный клапан, который поджимается через колбу винтом, расположенным в головке спринклера. Диаметр колбы от этого не зависит.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Время отклика оросителя TYCO      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.