Необходимы ли СТУ?

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[22.02.2013 4:10:21]
 Сейчас проектируем ТЦ: в нем 2 этажа и подвал.

Возник вопрос по СП8.

Объем здания составляет более 25.000.м.куб., тем самым, согласно СП 8.13130-2009, табл. 2 (с учетом изменений №1), для данного здания необходимо разрабатывать и согласовывать СТУ - это если учитывать что "количество этажей" - 2.

А если все-таки подвал входит в "количество этажей" - то мы попадаем под 25 л/с и ни каких СТУ, что конечно же нам и необходимо.

Может быть кто-то сталкивался с таким? Входит ли подвал в понятие "количество этажей"?


[22.02.2013 8:47:26]
 Моя интуиция подсказывает, что вы не совсем точно ставите вопрос.

Какая площадь первого этажа Торгового центра?


[22.02.2013 9:02:47]
 Сугубо по моему мнению.
Подвал входит в количество этажей (п.Г.8. приложение "Г" СП СП 118.13330.2012 "При определении количества этажей учитываются все этажи, включая подземный, подвальный, цокольный, надземный, технический, мансардный и другие").
Вижу 2 выхода:
1) Делать СТУ (видел СТУ из-за превышения нормативных растояний между извещателями!!!!!);
2) Уменьшать объём здания путём деления на пожарные отсеки противопожарной стеной первого типа (п.5.4. СП 8.13130.2009 "Расход воды на наружное пожаротушение зданий, разделенных на части противопожарными стенами, следует принимать по той части здания, где требуется наибольший расход воды"). Тут как бы не указан тип стены, но заложив первого типа вы не ошибетесь.



[22.02.2013 9:05:44]
 timbaland ®

СП 118.13130.2012

Приложение Г
(обязательное)

Правила подсчета общей, полезной и расчетной площадей, строительного объема, площади застройки и этажности общественного здания

Г.8 При определении этажности здания в число надземных этажей включаются все надземные этажи, в том числе технический этаж, мансардный, а также цокольный этаж, если верх его перекрытия находится выше средней планировочной отметки земли не менее чем на 2 м.

При определении количества этажей учитываются все этажи, включая подземный, подвальный, цокольный, надземный, технический, мансардный и другие

табл.2 СП 8

Здания функциональной пожарной опасности
Ф1.1, Ф1.2, Ф2, Ф3, Ф4 при количестве этажей:
более 2, но не более 6

У вас здание двухэтажное, а количество этажей в здании три.
СТУ не надо.


[22.02.2013 23:00:56]
 кто додумался для обычного сельпо писать СТУ-это что-супер-пуперский объект?


[23.02.2013 22:34:57]
 Спасибо большое за подсказки! Всех с праздником!


[23.02.2013 22:48:11]
 ИЗМЕНЕНИЕ № 1 к своду правил СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»

Утверждено и введено в действие приказом МЧС России от 09 декабря 2010 г. № 640

Дата введения 1 февраля 2011 г.
Примечание к табл. 2
пункт 1 примечания исключить;


[25.02.2013 3:55:42]
 VN ®

Это ничего не дает, потому что все равно если по таблице у объект в значении прочерк, то нужно разрабатывать СТУ. Согласно ФЗ-123, Р-3, ГЛ-18, П.2


[25.02.2013 12:45:22]
 Уважаемый ТС! Я чего то не пойму откуда у Вас такой объем взялся, у вас площадь/высота этажа какие? Вам может быть ТУ по другим вопросам понадобятся)


[26.02.2013 14:15:40]
 раньше писали СТУ на двух и более этажные подземные автостоянки, встроенные в жилые здания. Основание п. 1.4 СП2(2009).
В СП2(2012) пункт аналогичного содержания отсутствует.
вопрос надо ли писать СТУ и на основании чего?


[27.02.2013 12:35:01]
 вопрос надо ли писать СТУ и на основании чего?
наверное на основании аналога? Хотя есть письмо госстроя, что не требуется разработка ТУ при 2-х подземных этажах.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Необходимы ли СТУ?      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.