[12.02.2013 18:12:41]
 Небольшой объект, проектируем пожарку и охрану. Поставили Сигнал-10, заняли 4 шлейфа всего (2-охрана, 2-пожарных), ладно неважно, также надо выполнить СОУЭ (2 тип) - ПКИ-1 Иволга и табло "Выход" подключили к Сигнал-10 соответственно к выходам "инд" и сирена".

Заказчик хочет также установить звуковую сигнализацию при нарушении барьера охраны. (звуковой оповещатель). Теперь вопрос - куда его подключать??

И также хочет чтобы в окне у входа был световой извещатель который отображал бы как на данный момент функционирует система ("взята ли под охрану"). Есть ли такой и куда его подключать?

Может быть вопросы кому-то покажутся простые, но меня почему-то ввели в озадаченность. Вроде бы хотелось бы обойтись одним сигналом-10, но и приборов многовато.


[12.02.2013 18:29:19]
 в чем сложность.. у Вас еще два выхода свободных есть.


[12.02.2013 18:34:56]
 Какие два выхода? Остались еще 4 релейных.


[12.02.2013 19:15:05]
 http://www.bolid.ru/production/devic...

У Сигнала-10 всего имеется 4 релейных выхода. Вам как раз хватит.


[12.02.2013 19:35:01]
 а при чем тут релейные выходы?

я ПКИ-1 Иволга и табло "выход" подключаю ко входам "индикация" и "сирена" см. эл. схему


[12.02.2013 20:50:28]
 Что то Вы сами себя не понимаете...
У Вас есть два контролируемых выхода (сир, лам), к ним Вы соответственно подключаете сирену ПКИ и табло Выход.
Так же у Вас имеется еще два релейных неконтролируемых выхода ПЦН1 и ПЦН2, вот на них Вы можете подключить звуковой оповещатель (при нарушении барьера охраны) и световой оповещатель состояния сигнализации, выбрав соответствующие тактики управления реле.


[12.02.2013 21:43:39]
 ааа... все разобрался, спасибо!

а какой прибор посоветуете световой с индикацией?


[12.02.2013 21:45:45]
 можно например использовать маяк-12кп для двух этих целей?


[12.02.2013 21:59:49]
 да, только вариант №1 - раздельное питание...


[12.02.2013 22:03:17]
 http://www.aktivsb.ru/prod-3002.html


[12.02.2013 22:09:06]
 Нужно подобрать такой световой оповещатель который подходит для нашего прибора. Нужно чтобы по этому извещателю было видно состояние системы- выключено/дежурный режим/охрана/тревога и т.п. Чтобы при постановке на режим охраны было видно что сигнализация «взялась». Возможно такое с прибором Сигнал-10?


[12.02.2013 22:15:52]
 Посмотрите паспорт - там 40 различных тактик, 10-ая Вам не подходит?


[12.02.2013 22:20:55]
 По Астре которую вы скинули? Паспорт скачал с этого же сайта, но что-то ничего не могу найти про 40 тактик...


[12.02.2013 22:23:02]
 40 различных тактик у Вашего ППКП - Сигнал-10 =)


[12.02.2013 22:24:56]
 ааа, ну да, все понял, благодарю


[12.02.2013 22:46:25]
 Может 15-ая подойдет?.
Если все под охраной включить, один снят выключено.
Пожар/ тревога -мигать.


[12.02.2013 23:32:09]
 Да вроде бы должна подойти, ну в любом случае, это уже дело пуско-наладчиков )


[12.02.2013 23:32:29]
 главное что такая возможность есть, Спасибо за то что подсказали


[13.02.2013 12:53:27]
 тогда еще такой вопрос...

как подключается Маяк-12КП к выходам ПЦН по варианту подключения 1:

если можно объясните куда идет каждый отдельный провод: белый, желтый, зеленый, коричневый


[13.02.2013 15:17:06]
 белый, желтый +, СВЕТ.
зеленый, коричневый + ЗВУК.

Смотрим Ваше задание:
Свет по тактике 15 работает - горит, если все под охраной
ЗВук по тактике наверное 1 - включить при тревоге (или мигать, как Вам удобнее)

Значит подключаем "белый" на к минусу питания прибора (Клемма GND)
Желтый подключаем к нашему реле ПЦН 1 на контакт NO (Нормально разомкнутый).
Перемычку подключаем от плюса питания прибоа (Клемма U+) к реле ПЦН 1 на контакт COM ( Общий )

Тоже самое и со звуком - только другое реле (белый читать как зеленый, а желтый как коричневый)
При программировании привязываете нужные ШС к нужным реле.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Индикация взятия под охрану      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.