Проектирование ЗС ГО

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 1 реплик


[16.01.2013 14:38:26]
 Здравствуйте коллеги.
Подскажите, кто проектировал защитные сооружения (убежища) ГО в последнее время, чем руководствовались, где прописана необходимость устройства ЗС ГО. Чем руководствовались при оборудовании убежищ первичными средствами пожаротушения,АПС, АПТ, СОУЭ?
Необходимо ли согласовывать проектную документацию в управлении ГО ЧС?


[16.01.2013 15:15:48]
 FIRE_MAN
Поясните чем вызван Ваш вопрос. необходимость устройства ЗС ГО ранее была задача государства. Но есть нормативы что и как комплектовать в ЗС. Обратитесь в любой учебный центр по ГО и ЧС и они Вам помогут. И обучат, по крайней мере у нас в городе там обучают бесплатно. И в довес дают много нормативной литературы на флешку.


[16.01.2013 18:43:12]
 FIRE_MAN
Попробуйте найти ответы на Ваши вопросы в этих документах
Часть 2. ЗАЩИТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ
СНиПа 2.01.51-90 ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ - необходимость устройства ЗС ГО
СНиП II-11-77* ЗАЩИТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ. НОРМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ФГБУ ВНИИ ГОЧС разрабатывал проект Свода правил «Защитные сооружения гражданской обороны. Общие правила проектирования», но утвержден ли он Минрегионом, не знаю


[16.01.2013 19:07:11]
 ожидайте СП 88.13330.2012


[16.01.2013 19:07:22]
 "чем руководствовались,"
СНиП II-11-77* - другой Нормативной документации по-моему нет, может еще методички какие

"где прописана необходимость устройства ЗС ГО"
этот вопрос гораздо интереснее...
1. Должно быть мобилизационное задание или решение собственника о продолжении работы в военное время.
2. Объект должен находится в зоне возможных разрушений.


[17.01.2013 9:27:24]
 у кого есть приложение 1 к СНиП II-11-77*? я как понял оно секретное, но может кто поделится на мыло fire-man@mail.ru


[17.01.2013 9:34:07]
 
Цитата Body
Поясните чем вызван Ваш вопрос. необходимость устройства ЗС ГО ранее была задача государства.
--Конец цитаты------

Согласно Постановления Правительства РФ от 29.11.1999 N 1309
Убежища создаются для защиты:

работников наибольшей работающей смены организаций, расположенных в зонах возможных сильных разрушений и продолжающих свою деятельность в период мобилизации и военное время, а также работников работающей смены дежурного и линейного персонала организаций, обеспечивающих жизнедеятельность городов, отнесенных к группам по гражданской обороне, и организаций, отнесенных к категории особой важности по гражданской обороне;
работников атомных станций и организаций, обеспечивающих функционирование и жизнедеятельность этих станций;
нетранспортабельных больных, находящихся в учреждениях здравоохранения, расположенных в зонах возможных сильных разрушений, а также обслуживающего их медицинского персонала;
трудоспособного населения городов, отнесенных к особой группе по гражданской обороне.

Отсюда следует что организация сама должна думать о организации убежищ. А СПБ категорийный город и да и ЛАЭС не далеко.


[17.01.2013 9:44:33]
 у кого есть приложение 1 к СНиП II-11-77*? я как понял оно секретное, но может кто поделится на мыло fire-man@mail.ru


[17.01.2013 9:47:10]
 
Цитата Body
Чем руководствовались при оборудовании убежищ АПС, АПТ, СОУЭ?
--Конец цитаты------
Очень интересен ответ на данный вопрос.


[17.01.2013 10:17:21]
 FIRE_MAN
В СНиП II-11-77* есть раздел 10 Противопожарные требования, пункт 10.1 которого гласит"При проектировании защитных сооружений гражданской обороны в части противопожарных требований надлежит руководствоваться соответствующими главами СНиП в зависимости от назначения помещений в мирное время, а также требованиями настоящих норм".
Следовательно, если в мирное время помещения в защитном сооружении используются как помещения, которые в соответствии с нормативными документами должны оборудоваться системами пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, убежище должно оборудоваться этими системами.


[17.01.2013 10:23:16]
 Вопрос уместе при проектировании ЗС ГО, что там будет с ним дальше, и как будет использовать его собственник проектировщик не ведает.


[17.01.2013 10:54:47]
 FIRE_MAN
Ознвкомтесь с п. 13 ППРФ от 29.11.1999 № 1309 и Общими положениями СНиП II-11-77*. Если заказчик (собственник) предполагает использовать помещения ЗС ГО в мирное время (см. п 1.5 СНиП), то, очевидно, в задании на проектирование он должен указать, под что они будут использоваться, а проектировщик должен учесть требования п. 1.3 СНиП.


[05.03.2013 10:37:29]
 Коллеги, случаем не в курсе СП 88.13330.2012 в свет вышел?


[30.04.2013 11:22:08]
 Коллеги, кто знает, защитные сооружения относятся к какому-нибудь классу ФПО? или я глупость спросил?


[30.04.2013 11:32:12]
 По ст.32 ФЗ-123 у меня подходит только Ф4.3.
Но, думаю, что по ФПО не классифицируется.


[17.07.2013 9:41:27]
 Куча вопросов по этим ЗС.
Вот ещё один вопрос.
В п.8.22* СНиП II-11-77* есть такой пункт.
"При объёме более 1,5м3 топливно-смазочные материалы следует размещать в отдельном помещении, а в случае размещения ДЭС под жилыми и общественными зданиями и при объёме топливно-смазочных материалов от 1 до 10м3 защищённые топливные баки следует выносить за периметр здания, в которое встроена ДЭС, на расстояние не менее 10м".

Что в данном случае является периметром здания?
Надземная часть у меня одной площади, а встраиваемое в подвальном этаже ЗС имеет площадь в два раза больше.
Отсюда вопрос, "периметр здания" считать периметр его надземной части или за "периметр" брать периметр самого защитного сооружения?


[11.04.2014 9:29:57]
 Здравствуйте коллеги.
При проектировании и строительстве ЗСГО необходимо ли отдельно лицензия или другой документ, для выполнения данных видов работ?


[11.04.2014 13:52:00]
 Отвечу сам, свидетельства СРО достаточно на разработку ИТМ ГО. Необходима еще лицензия на работу с документами составляющих гос.тайну для работы с приложением 1 СНиП II-11-77.