Пусковой прибор Honeywell

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[15.01.2013 15:50:16]
 Уважаемые коллеги!
На объекте существует АПС на базе станции пожарной сигнализации Honeywell XLS80-e-8L-1.
Требуется запроектировать газовое пожаротушение серверной.
Требование заказчика - оборудование ГПТ должно быть также Honeywell.
Какой пусковой прибор производства Honeywell интегрируется в существующую АПС? Имеет ли он российские сертификаты? Где найти информацию по этому вопросу, документацию на оборудование, есть ли у кого опыт проектирования на этом оборудовании?


[15.01.2013 18:21:01]
 А зачем вы хотите ставить отдельный прибор? Вы же можете сделать ГПТ на базе самой станции XLS80-e-8L-1. Адресными модулями мониторинга контролировать два шлейфа ПИ, герконы, СДУ и т.д. Адресными модулями управления управлять пуском газа, оповещеним, световыми табло "Газ - не входи", "Газ - уходи", "Автоматика отключена". Этим полностью выполните требование заказчика. У Хоневел есть ППКП управления ГПТ, но насколько мне известно ни один из не сертифицирован в России.


[15.01.2013 18:22:48]
 Насчет того где найти информацию по этому вопросу (по приборам Хоневел) - не логично ли вам обратиться к российскому представительству Хоневел?)


[15.01.2013 21:30:12]
 to nikita0995
Спасибо за подсказку, идею понял.
Обдумаю ситуацию, связанную с соответствием центральной пожарной станции статусу прибора управления. Касательно представителей Honeywell, пока могу оценить их реакцию на мои запросы как "заторможенную".


[16.01.2013 11:10:12]
 Забейте на техподдержку Ханевэлл по XLS, ибо она, мягко говоря, никакая (про Эссер, который тоже Ханевэлл, могу сказать прямо противоположное - отличная техподдержка, хотя и сидят эти господа в одном офисе в соседних кабинетах).
В станциях XLS используется протокол System Sensor 200+ (или 200+ АР), поэтому смело берите схемы подключения адресных модулей с сайта ESMI - там выложена вся подробная информация.


[16.01.2013 11:44:19]
 Если заказчик все-таки потребует организовать пожаротушение на Хоневелле, то можно поставить как раз Эссеровскую станцию пожаротушения 8010 и управлять ей от XLS по сухим контактам. Одна станция 8010 контролирует одно направление тушения.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Пусковой прибор Honeywell      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.