взрывозащищенное оборудование

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 1 реплик


[09.01.2013 23:31:49]
 На объекте есть два смежных взрывоопасных помещения (аккумуляторные, образование взрывоопасной смеси водорода). Нужно в них установить взрывозащищенное оборудование. Помогите разобраться с оборудованием.
Достаточным ли будет такое решение:
1)оборудование с маркой 0ExiсIICT6 или 0ExiсIIBT6
2) извещатель пожарный типа http://tinko.ru/index.php?id_page=17... или может что другое посоветуйте?
3) вопрос о прокледке кабеля. Достаточным ли будет проложить в металлорукаве, а ввод в помещение заделать несгораемым материалом?
4) Если используется система болид, то нужно ли для этих помещений ставить отдельный прибор, или есть какие-то устройства для болида с искробезопасными шлейфами.
5) нужно ли для оповещателей искробезопасные соединительные линии? или все компенсируется их герметичными вводами?


[09.01.2013 23:39:56]
 Да, болид не адресный.


[10.01.2013 0:03:05]
 
Цитата Delphin 09.01.2013 23:31:49
1)оборудование с маркой 0ExiсIICT6 или 0ExiсIIBT6
--Конец цитаты------
Марку сами придумали?

Цитата Delphin 09.01.2013 23:31:49
3) вопрос о прокледке кабеля. Достаточным ли будет проложить в металлорукаве, а ввод в помещение заделать несгораемым материалом?
--Конец цитаты------
Либо броня, либо труба, либо любой из разрешенных способов для искробезопасной цепи.

Цитата Delphin 09.01.2013 23:31:49
4) Если используется система болид, то нужно ли для этих помещений ставить отдельный прибор, или есть какие-то устройства для болида с искробезопасными шлейфами.
--Конец цитаты------
Родного от Болида неадресного нет.
Яхонт, Бийское УПКОП

Цитата Delphin 09.01.2013 23:31:49
5) нужно ли для оповещателей искробезопасные соединительные линии? или все компенсируется их герметичными вводами?
--Конец цитаты------
А только вводы герметичные?


[10.01.2013 0:22:34]
 1) марку оборудования подобрал сам, думаете под данное помещение будет недостаточно такой защиты?
3) если делать в трубе, то как делать переходы на извещатели и оповещатели? допустим у оповещателя есть специальные вводы и переход можно сделать в металлорукаве. а как быть с оповещателем?
4) нашел еще такое решение: Ладога БРВ-А исп. 2 и БРШС-Ex. Или просто БРШС-Ex исп.2
5) можно ли вообще запускать взрывозащищенные оповещатели от КПБ? нужно использовать с индексом m?


[10.01.2013 0:49:07]
 
Цитата Delphin 10.01.2013 0:22:34
1) марку оборудования подобрал сам, думаете под данное помещение будет недостаточно такой защиты?
--Конец цитаты------
О-й уровень взрывозащиты и "ic"? Так не бывает.

Цитата Delphin 10.01.2013 0:22:34
3) если делать в трубе, то как делать переходы на извещатели и оповещатели? допустим у оповещателя есть специальные вводы и переход можно сделать в металлорукаве. а как быть с оповещателем?
--Конец цитаты------
Если решите использовать взрывонепроницаемую оболочку (защита типа d) - то смотрите вводы, они бывают и под трубу, и под броню.
Про металлорукав советую забыть.
Если решите использовать искробезопаснные цепи - ни броня, ни труба, ни тем более рукав вообще не нужны.

Цитата Delphin 10.01.2013 0:22:34
4) нашел еще такое решение: Ладога БРВ-А исп. 2 и БРШС-Ex. Или просто БРШС-Ex исп.2
--Конец цитаты------
У вас же неадресный Болид, какое БРШС?

Цитата Delphin 10.01.2013 0:22:34
5) можно ли вообще запускать взрывозащищенные оповещатели от КПБ? нужно использовать с индексом m?
--Конец цитаты------
Оповещатели-то какие?


[10.01.2013 1:07:02]
 1) да, что-то напутал, извещатель будет "ic"
3) извещатели с индексом d трудно найти, поэтому возьму бронированный кабель. Правда минимальное сечение, что нашел у спецкабеля, это 0,64 http://www.spcable.ru/catalog/ksb/ks...
4) на сайте ладоги есть схема для подключения к сигналу-20П http://rielta.ru/index.php?option=co...
5) оповещатель такой http://tinko.ru/index.php?id_page=17...
Я правильно понимаю, что схема такая:
осуществить прокладку с бронированным кабелем без труб с креплением на скобы. ввод в помещение заделать негорючим материалом. а вот как подключить к приборам? на оповещатели делать через взрывозащищенные комутационные коробки, а на извещатели подключать просто разделав каьель? или нужна дополнительная защита?

Извиняюь за глупые вопросы, но вживую ниразу подобного не видел.


[10.01.2013 1:20:17]
 
Цитата Delphin 10.01.2013 1:07:02
Извиняюь за глупые вопросы, но вживую ниразу подобного не видел.
--Конец цитаты------
Это понятно по терминологии ))
Короче, схема такая:
как я понимаю, неадресный Болид - это жизненная философия, поэтому:
1) на шлейфы:
любой барьер, хоть одношлейфный Яхонт, хоть бийское УПКОП, можно и Ладогу попробовать;
извещатели любые с уровнем защиты "ia", можно хоть и такие, как в первом посте;
2)
Цитата Delphin 10.01.2013 1:07:02
извещатели с индексом d трудно найти, поэтому возьму бронированный кабель
--Конец цитаты------
логики никакой, поэтому:
кабель любой FR, защита только от механических повреждений, забудьте про трубы и броню, у вас искробезопасная цепь.
3) зачем вам там таблички? тушить собрались?
Ну и все-таки - почитайте нормативку по взрывозащите.


[10.01.2013 1:32:40]
 это два помещения с отдельным выходом на улицу, поэтому табличка выход и минимум один звуковой оповещатель необходим.
Так как оповещатели подключать к КПБ, то цепь НЕ искробезопасная.
Вариант с комутационными коробками подойдет?


[10.01.2013 1:36:30]
 Или можно сделать сигнализацию на обычном кабеле и для механической защиты проложить в гофре. А оповещение на бронированном с комутацией через коробки.


[10.01.2013 7:28:15]
 Взрывоопасная зона в таких помещениях находится согласно нормативных документов в верхней части помещения.
Вот как это выглядит по ПУЭ
7.3.42. Зоны класса В-Iб - зоны, расположенные в помещениях, в которых при нормальной эксплуатации взрывоопасные смеси горючих газов или паров ЛВЖ с воздухом не образуются, а возможны только в результате аварий или неисправностей и которые отличаются одной из следующих особенностей:
1. Горючие газы в этих зонах обладают высоким нижним концентрационным пределом воспламенения (15% и более) и резким запахом при предельно допустимых концентрациях по ГОСТ 12.1.005-88 (например, машинные залы аммиачных компрессорных и холодильных абсорбционных установок).
2. Помещения производств, связанных с обращением газообразного водорода, в которых по условиям технологического процесса исключается образование взрывоопасной смеси в объеме, превышающем 5% свободного объема помещения, имеют взрывоопасную зону только в верхней части помещения. Взрывоопасная зона условно принимается от отметки 0,75 общей высоты помещения, считая от уровня пола, но не выше кранового пути, если таковой имеется (например, помещения электролиза воды, зарядные станции тяговых и статерных аккумуляторных батарей).
Получается, что если Вы в состоянии установить звуковые и световые оповещатели ниже отметки 0,75 общей высоты помещения, то достаточно обычного исполнения.
Что касается датчиков, я стараюсь в таких помещениях устанавливать извещатели пожарные пламени типа Спектрон-220С с выносным оптическим элементом и никакого гемморроя с дополнительными приборами.
Кабель можно обычный FRLS, так как требование только наличие двойной изоляции.
Кстати, сколько ни считал сам категорию для помещений зарядки аккумуляторов никогда взрывоопасной не выходила. Гореть там нечему, зачастую В4 получается. Бывает правда электрокары заряжают, тогда В2.


[10.01.2013 8:05:42]
 
Цитата Delphin 10.01.2013 1:32:40
это два помещения с отдельным выходом на улицу, поэтому табличка выход и минимум один звуковой оповещатель необходим.
--Конец цитаты------
Вы думаете, люди не вспомнят, куда заходили?
Где в нормах написано, что в этом случае табличка необходима?
Если без таблички - никак, то либо вывести хвост от Скопы сразу наружу и там разделать на обычной коробке, либо взрывозащищенная коробка внутри помещения и опять: либо броня, либо труба.
Можете посмотреть еще:
http://www.sauto.biysk.ru/products.p...
и
http://www.sauto.biysk.ru/products.p...

Цитата Delphin 10.01.2013 1:36:30
для механической защиты проложить в гофре
--Конец цитаты------
Нет, я все больше убеждаюсь, что гофра - это уже на уровне подсознания ). На какой высоте проложен кабель?

Цитата dizel2012 10.01.2013 7:28:15
Кабель можно обычный FRLS, так как требование только наличие двойной изоляции.
--Конец цитаты------
Да? В любом случае?
http://www.polyset.ru/GOST/all-doc/G...


[10.01.2013 8:30:53]
 П.13.5.3 СП5 "Выбор электрических проводов и кабелей, способы их прокладки для организации шлейфов и соединительных линий пожарной сигнализации должен производиться в соответствие с ГОСТР53315, ГОСТР53325, ПУЭ-98..."
Ув. Нина! И где тут ГОСТР51330 и кстати СП6?


[10.01.2013 8:44:54]
 
Цитата Нина 10.01.2013 8:05:42
и опять: либо броня, либо труба.
--Конец цитаты------- уважаемая Нина, почему вы так категоричны?
У вопрошающего аккумуляторная, а значит
--кат.А (а может быть и не А)
--класс ВОЗ - 2 (ну может быть и 1 в худшем случае)
Не трудно ссылку на конкретный пункт указанного ГОСТа?
Для меня, например, решения от dizel2012я вполне приемлимы.
Только я бы не стал связываться с "...условно принимается от отметки 0,75 общей высоты помещения, считая от уровня пола...".
Но это на любителя.
Да и со СПЕКТРОНОМ-220 надо смотреть конкретный объект (я про солнце и блики).

Нина, и зачем обязательно искробезопасный барьер, если я вполне могу обеспечить допустимый вид взрывозащиты - "d" и без него?
Наследие советского прошлого?

Я бы Дельфину посоветовал почитать ГОСТы Р 51330 (особенно подробно части 0, 10 и 14).
Аккумуляторная - это не так уж и страшно.


[10.01.2013 8:49:36]
 
Цитата dizel2012 10.01.2013 8:30:53
П.13.5.3 СП5 "Выбор электрических проводов и кабелей, способы их прокладки для организации шлейфов и соединительных линий пожарной сигнализации должен производиться в соответствие с ГОСТР53315, ГОСТР53325, ПУЭ-98..."
Ув. Нина! И где тут ГОСТР51330 и кстати СП6?
--Конец цитаты------- вы конечно правы, но мы говорим не столько про выбор кабелей для шлейфов, сколько про обеспечение взрывозащиты.
А здесь уже ПУЭ не катит.
Дельфин - и ещё обязательно почитайте "ТР о безопасности оборудования для работы в ВОС" и чётко разделите для себя своё электрическое и НЕэлектрическое оборудование.


[10.01.2013 8:51:13]
 
Цитата Delphin 09.01.2013 23:31:49
Нужно в них установить взрывозащищенное оборудование.
--Конец цитаты------- вы уверены в этом?
На дверях в эти помещения что написано в кружочке?
И можно ли этому верить?


[10.01.2013 8:53:11]
 
Цитата Волжанин 10.01.2013 8:49:36
А здесь уже ПУЭ не катит.
--Конец цитаты------
Не понял почему. Там вроде все подробно расписано


[10.01.2013 8:53:12]
 
Цитата Delphin 09.01.2013 23:31:49
два смежных взрывоопасных помещения (аккумуляторные)
--Конец цитаты------ два смежных и оба аккумуляторные? Точно-точно?


[10.01.2013 8:56:50]
 
Цитата dizel2012 10.01.2013 8:53:11
Не понял почему. Там вроде все подробно расписано
--Конец цитаты------- ещё раз читаем по буквам:
13.5.3 "...в соответствие с ПУЭ-98...должен производиться...выбор кабелей и способы их прокладки..."
- и не более того.



[10.01.2013 8:58:36]
 Т.е. если я правильно понял обсуждаем датчики и оповещатели, а так же необходимость искробезопасной цепи для них?


[10.01.2013 9:01:50]
 Кстати СП6 есть в библиографии к СП5. Значит прокладка шлейфов сигнализации не регламентируется СП6 и применение FRLS для шлейфов сигнализации необязательно. Интересное открытие сегодня сделал.


[10.01.2013 9:15:59]
 
Цитата Волжанин 10.01.2013 8:44:54
Нина, и зачем обязательно искробезопасный барьер, если я вполне могу обеспечить допустимый вид взрывозащиты - "d" и без него?
--Конец цитаты------
Я говорила, что ВСЕГДА обязателен барьер? Когда?
барьер проще и дешевле, да и автор писал:
Цитата Delphin 10.01.2013 1:07:02
извещатели с индексом d трудно найти,
--Конец цитаты------
Цитата Волжанин 10.01.2013 8:44:54
Наследие советского прошлого?
--Конец цитаты------
Что это сейчас было? Лучше иметь такое наследие, чем никакого.


[10.01.2013 9:28:25]
 Delphin ®
Вообще в аккумуляторной гореть-то особо нечему. Разщве только что изоляция кабелей и эл.оборудования? Так что с первичным признаком пожара определитесь сами.
Если у вас на всём объекте БОЛИД и аккумуляторные удалены от пож.поста, то как вам такая связка:
-- в пож.посту: С2000М и С2000-БКИ;
-- около аккумуляторных: Сигнал -20ПSMD - С2000-КПБ - Корунд 2/4-СИ;
-- шлейфы АПС: ИП212/101-18-А2 R1 ИБ + ИПР513-2 "АГАТ" к искробезопасным шлейфам КОРУНДА.
-- цепи СОУЭ: ВС-07е-И(ЗК) + СО "Выход" (уж если очень хочется) от КПБ. От КПБ же и управление вентиляцией.
-- все цепи АУПС и СОУЭ - кабелем FR (поклон СП6) с оболочкой по п.9.3.1. ГОСТ Р 51330.13. Способ прокладки - открытый (поклон ПУЭ) в гофре или металлорукаве (мех.защита при необходимости).
-- вводы в помещения (правильнее - кабельные проходки) см. п.9.1.8 ГОСТа.13 и ПУЭ.
Цитата Delphin 09.01.2013 23:31:49
5) нужно ли для оповещателей искробезопасные соединительные линии? или все компенсируется их герметичными вводами?
--Конец цитаты------- не нужно, но можно. Но дорого...
Ради двух ЗО (СЗО) - лучше обеспечить взрывозащиту вида "d".


[10.01.2013 9:34:04]
 
Цитата dizel2012 10.01.2013 9:01:50
Значит прокладка шлейфов сигнализации не регламентируется СП6
--Конец цитаты------- конечно же нет.
Прокладка - по ПУЭ.
А вот для выполнения п.4 ст.143 ТРоТПБ без п.4.1 СП6 не обойтись.


[10.01.2013 9:40:24]
 
Цитата Волжанин 10.01.2013 8:44:54
У вопрошающего аккумуляторная, а значит
--кат.А (а может быть и не А)
--класс ВОЗ - 2 (ну может быть и 1 в худшем случае)
--Конец цитаты------

ГОСТ Р 51330.9-99
2.4.2 зона класса 1: Зона, в которой существует вероятность присутствия взрывоопасной газовой смеси в нормальных условиях эксплуатации.

2.4.3 зона класса 2: Зона, в которой маловероятно присутствие взрывоопасной газовой смеси в нормальных условиях эксплуатации, а если она возникает, то редко, и существует очень непродолжительное время.

Теперь по аккумуляторным из советского прошлого:
Помещения производств, связанных с обращением газообразного водорода, в которых по условиям технологического процесса исключается образование взрывоопасной смеси в объеме, превышающем 5% свободного объема помещения, имеют взрывоопасную зону только в верхней части помещения. Взрывоопасная зона условно принимается от отметки 0,75 общей высоты помещения, считая от уровня пола, но не выше кранового пути, если таковой имеется (например, помещения электролиза воды, зарядные станции тяговых и статерных аккумуляторных батарей).
То есть выделение водорода происходит постоянно.
Поэтому: зона 1, НЕ для искробезопасных цепей в соответствии с ГОСТ Р 51330.13-99 (МЭК 60079-14-96)
Таблица Г.2
Бронированные кабели
Небронированные кабели в резиновой, поливинилхлоридной и металлической оболочках открыто и скрыто - в стальных водогазопроводных трубах.




[10.01.2013 9:45:30]
 Нина.
Наследие советсткого прошлого это когда:
-- технологи ставят кат. "Г" в эл.щитовой а кладовые уборочного инвентаря не категорируют;
-- электрики за подвесными потолками используют кабель ВВГ без =нг=
-- увидев магические буковки "кат.А" все не задумываясь ставят УПКОПы, забывая, что прошло уже 40 лет и давно появилось новое оборудование.
При этом все отмахиваются и говорят: "Так ведь сколько я работаю весь всю жизнь так было. И читать ваши тех.регламенты и СП я не собираюсь".
Хотя признаю, что по отношению к вам мои слова почти хамство.
Извините.


[10.01.2013 10:00:20]
 
Цитата Волжанин 10.01.2013 9:45:30
увидев магические буковки "кат.А" все не задумываясь ставят УПКОПы, забывая, что прошло уже 40 лет и давно появилось новое оборудование.
--Конец цитаты------
40 лет назад не было УПКОПов;
новое оборудование - это Корунды?


[10.01.2013 10:04:56]
 извиняюсь что не указал чразу, помещения в-1а.
такие данные и требования о взрывозащите от ГИПа, спорить нет смысла. кабель прокладывается по потолку. остановлю свой выбор на frls для сигнализации и броне для оповещения. нужна ли в этом случае мех.защита?
ну и попутно вопрос, что для вас мех.защита? только металлорукав и стальные трубы?


[10.01.2013 10:11:10]
 
Цитата Нина 10.01.2013 9:40:24
Поэтому: зона 1, НЕ для искробезопасных цепей в соответствии с ГОСТ Р 51330.13-99 (МЭК 60079-14-96) Таблица Г.2
--Конец цитаты------
Вы же понимаете, что таблица Г.2 - это упрощённая таблица 7.3.14 из ПУЭ. Поэтому таблица 7.3.14 мне нравится больше.
К тому же чётко написано для нас с вами -
Цитата Волжанин 10.01.2013 8:56:50
- ещё раз читаем по буквам:
13.5.3 "...в соответствие с ПУЭ-98...должен производиться...выбор кабелей и способы их прокладки..."
- и не более того.
--Конец цитаты------
Кроме того, о наличии этот ГОСТа в двух "Перечнях...", по которым мы работаем - пока молчим.


[10.01.2013 10:14:57]
 
Цитата Нина 10.01.2013 10:00:20
новое оборудование - это Корунды?
--Конец цитаты------- да, новые КОРУНДЫ.
Тем более для передачи информации в удалённый пож.пост на БОЛИД.


[10.01.2013 10:31:49]
 
Цитата Delphin 10.01.2013 10:04:56
извиняюсь что не указал чразу, помещения в-1а.
--Конец цитаты------- ну вот, прояснилось, значит всё-таки класс ВОЗ - 2 (по ТРоТПБ). А значит и с табл. Г.2 можно согласиться.

Цитата Delphin 10.01.2013 10:04:56
что для вас мех.защита?
--Конец цитаты------ - см. п. 2.1.47 ПУЭ.
Солнце, пыль, грязь, капли конденсата - достаточно будет и гофры.
Швабры уборщицы и шаловливые ручки мимопроходящих - может быть и металлорукав.
Шлейфы по полу - металлический уголок или мет.труба.
Случайные мех.повреждения - броня.
Крысы - и броня не спасёт. Поэтому бронированный кабель в доп.металлическом экране в металлорукаве и всё это в стальной трубе с В=5 мм.
Вот кислотная среда в эл.зарядной(если вентиляция тупая) - это вопрос отдельный и сложный. Лучшая защита - правильная вентиляция на время работы и контроль газового состава воздуха в помещении.


[10.01.2013 11:26:37]
 Я возможно что здесь недочитал.., но почему вас не устраивает Болидовское взрывозащищенное железо?
http://bolid.ru/production/devices/e...
По поводу вида взрывозащиты - зачем что-то самостоятельно придумывать, когда для этого на предприятии есть технолог, который обязан знать ответ на этот вопрос?


[10.01.2013 11:53:12]
 
Цитата Dzerjinsky 10.01.2013 11:26:37
Я возможно что здесь недочитал.., но почему вас не устраивает Болидовское взрывозащищенное железо?
--Конец цитаты------
Цитата Delphin 09.01.2013 23:39:56
Да, болид не адресный.
--Конец цитаты------
Цитата Волжанин 10.01.2013 10:14:57
да, новые КОРУНДЫ.
Тем более для передачи информации в удалённый пож.пост на БОЛИД.
--Конец цитаты------
Я не люблю Корунды, Вы - ППКОП, это только дело вкуса.


[10.01.2013 14:03:14]
 
Цитата Нина 10.01.2013 11:53:12
Я не люблю Корунды, Вы - ППКОП, это только дело вкуса.
--Конец цитаты------- ну вот и чудненько...
Мы только предлагаем, выбирать все равно хозяину ветки.
Осталось только определиться с
Цитата Нина 10.01.2013 0:03:05
Либо броня, либо труба, либо любой из разрешенных способов для искробезопасной цепи.
--Конец цитаты------ - а то мы сейчас насоветуем автору лишнего. И броня, и труба - удовольствие не из дешёвых...
Хотя в принципе уже всё сказали - пусть выбирает.


[10.01.2013 16:27:05]
 
Цитата Волжанин 10.01.2013 14:03:14
Осталось только определиться с: либо броня, либо труба
--Конец цитаты------
Да вот тоже все сижу и думаю, старею что-ли, грехи советского прошлого мешают?
1. Раньше:
Зарядные станции тяговых и статерных аккумуляторных батарей, помещение В-1б.
Кабели:
Небронированные кабели в резиновой, поливинилхлоридной и металлической оболочках:
открыто - при отсутствии механических и химических воздействий;
по стенам и строительным конструкциям на скобах и кабельных конструкциях;
в лотках, на тросах.
2. Сейчас по ГОСТ Р 51330.9-99:
Помещения производств, в которых технологический процесс ведется с использованием газообразного водорода, имеют взрывоопасную зону класса 2 только в верхней части помещения. Взрывоопасная зона устанавливается от отметки 0,75 общей высоты помещения, считая от уровня пола, но не выше кранового пути.
Соответственно по ГОСТ Р 51330.13-99 небронированные кабели в резиновой, поливинилхлоридной и металлической оболочках:
открыто - при отсутствии механических и химических воздействий;
по стенам и строительным конструкциям на скобах и кабельных конструкциях;
в лотках, на тросах.

Не нужна броня, и труба не нужна. Была не права.


[10.01.2013 23:48:42]
 Коллеги, я что-то совсем запутался. можно резюме для такого случая: искробезопасный шлейф ПС и обычный для оповещения. помещение в-1а. монтаж по потолку. нужен обычный кабель frls для шлейфа и броня для оповещения с прокладкой без труб и т.п.?


[11.01.2013 7:30:19]
 
Цитата Delphin 10.01.2013 23:48:42
помещение в-1а
--Конец цитаты------
В-1б, зона класса 2.
Цитата Delphin 10.01.2013 23:48:42
можно резюме для такого случая
--Конец цитаты------
А сами не хотите попробовать?
Вам Волжанин даже перечень оборудования подобрал.


[11.01.2013 15:23:27]
 Я читал нормативные документы, которые указаны в этой ветке и вариант, описанный Волжанином. Но остался неясным один вопрос. Мои кабельные линии и оборудование будут ВЫШЕ отметки 0,75. В этом случае тоже можно использовать небронированный кабель (п.9.3.1. ГОСТ Р 51330.13) для СОУЭ с НЕ искробезопасной цепью?


[11.01.2013 16:04:38]
 Не мучайте себя размышлениями. Ложите frls в обычном исполнении.


[11.01.2013 17:13:35]
 ок, а коммутацию на оповещатели через обычный клемник делать в коробке с ip44?


[11.01.2013 22:50:37]
 Не для данного случая. Лет 10 назад меня воспитывали, что никаких соединительных коробок не должно быть во взрывоопасных помещениях и все соединения надо делать вне таких помещений. Честно говоря не задумывался над этой проблемой так как ставил извещатели пламени Спектрон-220С и свето-звуковые "Зов" (там уже в конструкции все предусмотрено). Вроде необходимости не было в коробках. Пара последних объектов заложил ИП212-18 (дымовой). Я вобще не сторонник тепловых датчиков из-за низкого времени обнаружения пожара и стараюсь их как можно реже закладывать. Искробезопасный прибор - "Яхонт" в целом монтажникам понравился и достаточно прост в подключении.


[11.01.2013 22:51:43]
 Кстати, еще ручники какие-то заложить надо.


[12.01.2013 20:36:46]
 Меня оповещатели интересуют. Судя по фото у них ввод в виде муфты. Получается раз кабель frls, нужно его просто вставить в муфту и свободное пространство заделать компаундом?


[12.01.2013 23:08:05]
 Так и получается
  Дискусия закрыта