Создать НОВУЮ ВЕТКУ обсуждений в этом разделе
 

Подскажите, как определить класс пожарной опасности здания

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
Evgeniya ®

[22.12.2012 16:07:13]
 Добрый день, подскажите, пожалуйста.
Здание из сэндвич-панелей, колонны, фермы, прогоны, балки - металл, но облицованы огнезащитной облицовкой для создания II степени огнестойкости. Но вот как определить класс пожарной опасности здания - затрудняюсь. Подскажите, пожалуйста.


[22.12.2012 16:43:38]
 если сэндвич-панели НГ то С0 (только негорючие материалы)
в экспертизе с вас могут затребовать расчет огнезащитной обработки..
а так по классу пожарной опасности смотрите в зависимости от расстояний до ближайших объектов.. может быть и С1 и С2


[22.12.2012 17:54:28]
 Спасибо большое, да, сэндвичи НГ, а огнезащитная обработка - облицовка листами Файерборд от Кнауф.
Мне особенно важно знать класс пожарной опасности здания не только из-за противопожарных расстояний (кстати, они тоже в данном объекте важны), но и из-за путей эвакуации, так как они зависят от класса пож. опасности здания.
Значит если сэндвичи НГ, то может быть класс здания С0? Металлические несущие конструкции(правда они облицованы будут Файербордом)тоже могут иметь место при классе С0?


[23.12.2012 7:46:17]
 в сертификат сомтри.. НГ.. значит можно


[23.12.2012 8:05:32]
 посмотри сначало 22 табл №123-ФЗ, а потом 6 табл..
если в сертификате будет КМ..0,1,2,3,4 или 5 смотри 3 табл..
Evgeniya ®

[23.12.2012 14:13:11]
 Спасибо, в информации от производителя сэндвич панелей - сэндвичи НГ. Но как понять металлические элементы: фермы, балки, прогоны, какой имеют класс К0 или К1...К3?


[23.12.2012 14:18:32]
 гост 30403-96 п.10.6


[23.12.2012 14:22:04]
 Федор, посмотрела этот ГОСТ, но в нём написана методика определения класса пожарной опасности методом испытаний. Как же мне определить класс пожарной опасности колонн, ферм и пр, по нему?


[23.12.2012 14:23:52]
 гост 30403-96
п.10.6 Без испытаний конструкций допускается устанавливать классы их пожарной опасности: К0 - для конструкций, выполненных только из материалов группы горючести НГ; К3 - для конструкций, выполненных только из материалов группы горючести Г4.


[23.12.2012 14:23:56]
 из ГОСТа: 10.6. Без испытаний конструкций допускается устанавливать классы их пожарной опасности: К0 - для конструкций, выполненных только из материалов группы горючести НГ; К3 - для конструкций, выполненных только из материалов группы горючести Г4.
Выходит, металлическим несущим конструкциям можно присвоить К0? Или я не правильно поняла.


[23.12.2012 14:32:44]
 да
Evgeniya ®

[23.12.2012 14:33:52]
 Спасибо большое Вам, уважаемые специалисты, очень помогли!
  Дискусия закрыта