[19.12.2012 9:34:33]
 Добрый день!

Вопрос такой, в офисных помещениях есть серверные комнаты - где прописано какими стенами/перегородками их нужно выделять. И относится ли серверная комната к производственному помещению, нужно ли их категорирование?


[19.12.2012 11:45:36]
 СП 4 смотрим чем отделяются Ф 5.1 от Ф 4.3.. 45 мин перегородки и 30 мин двери
пойти по пути помещения категории В4.. перегородки 15 мин и двери 15 мин.. в Москве не пропускают.. смотрят как по функционалу.. вам решать


[19.12.2012 13:50:05]
 
Цитата morozofkk 19.12.2012 11:45:36
СП 4 смотрим чем отделяются Ф 5.1 от Ф 4.3.. 45 мин перегородки и 30 мин двери
--Конец цитаты------

спасибо, а где это кокретно написано, я имею ввиду пункты СП.


[19.12.2012 13:58:59]
 to avers ®, наряду с изложенным, серверные отделяются ещё и противопожарными перекрытиями.


[19.12.2012 13:59:33]
 п.5.1.10 СП 4.13130.2009


[19.12.2012 15:03:04]
 Раньше было удобно отделять по п. 7.3 СНиП 31-03-2001, так как пункт 1.1 указанного документа распространял его действие и на отдельные помещения производственного назначения. А сейчас если здание абсолютно офисное, то пункт 5.1.10 СП 4.13130.2009 не подходит. То есть в настоящее время такое отделение для офисных зданий не нормируется


[19.12.2012 15:35:37]
 главный вопрос к каким помещениям отнести серверную, к производственным или нет?


[19.12.2012 16:20:16]
 Да, какая Вам разница к каким относится данное помещение?
Пункт 5.1.10 внимательно прочитайте.
Там сказано, что:
"Производственные, технические и складские помещения (класса функциональной пожарной опасности Ф5), категорий В1—В3"
Не нравятся производственные, отнесите к техническим.


[19.12.2012 16:25:54]
 п.5.1.10 СП 4 подходит. серверная - техническое помещение. офисное здание - это общественное здание.


[20.12.2012 8:56:03]
 Гидрант, офисное здание далеко не всегда общественное, хотя благодаря п. 5.1.1 СП 4.13130.2009 их вроде уровняли. Опять двойное толкование норм, мать его (во всяком случае мы от полутора десятков противопожарных дверей в подобных помещениях офисного здания в экспертизе отбрехались благодаря словам "на объектах жилого и общественного назначения").
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: серверная - чем выделять в офисе      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.