Тушение агрегатов АК-72 азотной кислоты

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 1 реплик


[10.12.2012 19:16:09]
 Здравствуйте, коллеги. Прошу помощи.
Ситуация такая: у заказчика есть проект АУПТ для машинного зала в производстве азотной кислоты.
Для тушения предусмотрены:
- локальные установки высокократной пены Прибой для тушения подполья и масляных баков агрегатов азотной кислоты;
- порошковые модули Лавина для тушения агрегатов азотной кислоты

Модули пожаротушения работают при температуре до 50 градусов.
Заказчик выдал техзадание на перенос модулей и установки в безопасную зону, в которой не будет воздействия высоких температур от технологического оборудования.
Модули Лавина имеют ограничения на трубопровод - 10 метров.

На данный момент есть предварительное решение: заменить модули Лавина на Тунгус в специальном исполнении, работающие до температуры 90 градусов, и перенести утановку Прибой в соседнее помещение.
Но, я думаю, температура в радиусе 10 метров от агрегатов более 90 градусов. И принятые ранее проектные решения мне кажутся неверными.
Подскажите, как правильно организовать пожаротушение в данном случае? Возможно, нужно использовать тонкораспыленную воду?
Если есть примеры проектов, то буду благодарна )


[10.12.2012 19:46:55]
 Почитал А.Я. Корольченко и интернет. Сама азотная кислота - негорючая жидкость.Но при контакте со многими горючими веществами вызывает их самовозгорание. Возможно машинное масло самовозгорается при взаимодействии с азотной кислотой.
http://www.newchemistry.ru/printlett...
Категория взрывоопасности есть для вашего помещения?
Почему Вы решили, что решения неправильные?
Здесь довольно сложный технологический процесс, а помещения с аммиаком хоть и с натяжкой считаются взрывоопасными.


[11.12.2012 16:06:58]
 Решения считаю неверными, так как, скорее всего, температура агрегатов, вблизи которых установлены модули пожаротушения, выше 90 градусов.


[11.12.2012 20:40:39]
 Технология получения азотной кислоты на http://www.vector-study.ru/library/t...


[11.12.2012 20:53:50]
 Ув. гешан! Это конечно хорошо. Хотелось бы по проблеме совет получить. Права или неправа Elyane. И относится ли данное помещение к взрывоопасным?


[11.12.2012 22:03:08]
 относится ли данное помещение к взрывоопасным?
Об этом может сказать только расчёт.Разгерметизация аппаратов с газообразным аммиаком, находящимся под давлением 5-6атм, вполне может создать взрывоопасную среду.


[11.12.2012 22:03:39]
 относится ли данное помещение к взрывоопасным?
Об этом может сказать только расчёт.Разгерметизация аппаратов с газообразным аммиаком, находящимся под давлением 5-6атм, вполне может создать взрывоопасную среду.


[12.12.2012 16:20:07]
 гешан, сасибо за информацию. Я уже примерно охнакомилась с производством азотной кислоты, но какая температура может быть непосредственно у агрегатов, мне неясно.
К сожалению, заказчик проблемный и информацию из него вытянуть очень сложно, а сроки проектирования всё равно есть и не переносятся.


[12.12.2012 16:28:20]
 Все таки непонятно почему решили проект переделывать. Технологически сложный процесс, решения по пожаротушению непростые. Просто инициатива чья. Заказчику дорого показалось?Так однозначно никто ничего не скажет. Планировка, заставленность оборудованием помещения нужна. Высота. Количество масла в маслоподвалах и т.п. попутно
Pingvin78

[17.09.2015 21:15:48]
 Материал технологической схемы АК-72 и пожарным свойствам http://www.engineer-oht.ru/index.php...