 последняя В обсужденнии 0 реплик


[06.12.2012 9:04:14]
 Здравствуйте!
Заказчик требует в проект добавить световые постоянно включенные табло (например ПК) для пожарных шкафов, где размещены пожарные краны системы противопожарного водопровода.
Подскажите, пожалуйста, согласно какого пункта норм это необходимо реализовывать?


[06.12.2012 9:54:20]
 п.7.111 СП 52.13130.2011


[06.12.2012 9:59:39]
 А вы что пректируете?
Может быть вы электрик?
Тогда смотрите СП52.
А может вы проектируете автостоянку?
Тогда см. п.6.4.4 СП113.
Если вы проектируете СОУЭ, то говорите, что к СОУЭ людей при пожаре эти табло не имеют никакого отношения и посылайте заказчика подальше (в смысле - к электрикам). Пусть они выполняют его "хотелки".


[06.12.2012 10:03:00]
 А ещё см. ГОСТ Р 12.4.026, на который ссылается п.7.114 СП52


[06.12.2012 11:23:29]
 я проектирую автоматику водяного пожаротушения, в т.ч. для противопожарного водопровода.
Объект - торговый центр с подземной автостоянкой.
В принципе логично отослать эту работу электрику, т.к. СП52 на освещение. Как считаете?


[06.12.2012 12:19:21]
 
Цитата kazkip 06.12.2012 11:23:29
Как считаете?
--Конец цитаты------ - считаю.

Цитата kazkip 06.12.2012 11:23:29
я проектирую автоматику водяного пожаротушения,
--Конец цитаты------- ну тогда вам в помощь ещё и п.12.3.7 из СП5, который вы конечно знаете и выполняете.


[06.12.2012 13:02:18]
 - ну тогда вам в помощь ещё и п.12.3.7 из СП5, который вы конечно знаете и выполняете.
Спасибо за напоминание. эти указатели расставлены.
mavas01 ®

[09.12.2012 22:06:46]
 Можно конечно и послать "к электрикам", но как быть с обязательными с 1.01. 2013 требованиями СП113 п.6.4.5. ".......Световые указатели мест установки соединительных головок для пожарной техники, мест установки пожарных кранов и огнетушителей должны включатся автоматически при срабатывании систем пожарной автоматики." По моему надо признать возможность увязки СОУЭ и аварийного освещения.
Проектировщик

[29.11.2019 13:06:08]
 СП 52 изменен. смотреть п 7.6.9


[29.11.2019 16:55:06]
 /Можно конечно и послать "к электрикам", но как быть с обязательными с 1.01. 2013 требованиями СП113/

Данное требование касается автостоянок.
  Дискусия закрыта
^ Вернуться к списку ^ 


-