Ограждающая конструкция с нормируемым пределом огнестойкости

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
Kre4et

[04.12.2012 10:22:32]
 Добрый день. Объясните, пожалуйста, на пальцах - в какой момент ограждающая конструкция или перегородка может начать считаться ограждающая конструкцией или перегородкой с нормируемым пределом огнестойкости.
Например, отделив помещение гипсокартонными перегородками я получу перегородку с нормируемым пределом огнестойкости? А если кирпичом выложу?


[04.12.2012 10:29:48]
 с нормируемым пределом огнестойкости это значит, что по нормам между помещениями ДОЛЖНА быть такая перегородка, а с не нормируемым пределом огнестойкости - может быть любая, и та и другая может быть из кирпича или гипсокартона.


[04.12.2012 10:34:53]
 во первых это материал имеющий сертификат пожарной безопасности в котором указано, что предел его огнестойкости по R, E, I = .. мин

во вторых конструкция должна отделять помещение и т.п (то что хотите отделить) от всего остального.. при этом заполнение проемов в данных конструкциях так же нормируется если сказано, что она должна быть противопожарная и не нормируется если устанавливается предел ее огнестойкости..
Kre4et

[04.12.2012 10:40:18]
 Gidrant ® Вы пишете
Kre4et

[04.12.2012 10:41:16]
 Gidrant ® Вы пишете "...по нормам между помещениями ДОЛЖНА быть такая перегородка" - я понимаю, что должна быть перегородка с нормируемым пределом огнестойкости.
Я не могу понять, как мне узнать могу ли я сделать ее из гипсокартона, а может надо из кирпича делать или вообще из железобетона. Может быть, чтобы перегородка считалась "нормируемым пределом огнестойкости" надо чтобы ее предел огнестойкости равнялся одному из столбца 3 Таблицы 23 ФЗ123??? Тогда получается, что надо проводить огневые испытания?


[04.12.2012 10:58:42]
 Вам в помощь: ПОСОБИЕ
ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПРЕДЕЛОВ ОГНЕСТОЙКОСТИ КОНСТРУКЦИЙ,
ПРЕДЕЛОВ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОГНЯ ПО КОНСТРУКЦИЯМ И ГРУПП ВОЗГОРАЕМОСТИ МАТЕРИАЛОВ(К СНиП II-2-80)
http://www.norm-load.ru/SNiP/raznoe/...


[04.12.2012 13:08:39]
 Kre4et..
а чего вы паритесь.. если ОНД к вам придет.. как он будет доказывать что перегородка не имеет предела огнестойкости.. ему нужно будет испытания проводить.. а кто ему их делать будет))
если проект объекта прошел экспертизу.. достаточно показать документы на ввод в эксплуатацию здания
если не было сертификата, можно найти похожий. если не нашли.. провести расчет как Anew ® сказал
гипсокартон - 15 мин.. если прибавим еще лист.. будет 30 мин и так далее))
Kre4et

[04.12.2012 13:46:42]
 Всем спасибо. Буду изучать Пособие.