Safety cables and circuit integrity

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[12.11.2012 9:56:29]
 Ветка перегружена прошу продолжать здесь.



[12.11.2012 10:02:13]
 АДУ - с приводами можно заворачивать, силовые линии тоже,
остаются линии управления..
Что скажет товарищ Volk_, заведующий вентилятораи?

СОУЭ - по прежнему актуально. Осталось добавить для расчетов 100В линии - их нагружают по самое не могу.
Также прошу не вспоминать экзотику - народ Рокоты ставит, там 250 мА.

АПС - самое слабое место ДПЛС с его стартовым напряжением 8 В.


[12.11.2012 10:28:23]
 Цытата mavas01 ® [12.11.2012 0:50:17] При повышение температуры на 800 гр. Ц ( данная температура может быть зафиксирована в комнате типа общежитие, гостиница, квартира и др. через пять минут после возникновения открытого очага горения) При повышении температуры на 800 гр. Ц ( данная температура может быть зафиксирована в комнате типа общежитие, гостиница, квартира и др. через пять минут после возникновения открытого очага горения)

Как-то все пропустили, что 5 мин. - это время от начала отрытого горения. Но у нас на этих объектах тепловые извещатели уже 15 лет как запрещены. К его сработке все уже будут отравлены угарным газом.
А по сигналу пожар от дымового извещателя все эвакуируются до пявления открытого очага.

Цитата Viss 12.11.2012 10:02:13
АПС - самое слабое место ДПЛС с его стартовым напряжением 8 В.
--Конец цитаты------ Кольцевые шлейфы и линии связи используются во всем мире для обеспечения работспособности систем, а нам проще везде ставить FRLS.


[12.11.2012 16:18:45]
 ув. Владимир227.

>Уважаемый Tregart. 500 м шлейфа Это 250 м линии. Здесь даже невозможно разместить все 127 датчикав, применительно к болиду.

500 метров шлейфа это 500 метров шлейфа или 1000 метров провода. А вы датчики, стесняюсь спросить, по погонным метрам кабеля считаете?

>Нужно как минимум 127х8= 1016м линии соответственно 2032м шлейфа.

Убило)))) Вы кстати в курсе, что болид рекомендует длину ДПЛС не более 700 метров? В РЭ нигде нет упоминания, что можно делать больше. Теоретически-то можно попробовать, но позволит ли это RS-422? Т.е. ваши 1016 метров кабеля - чистой воды теория, взятая с потолка. Да и расчет, что все датчики стоять будут через 8 метров на расстоянии в один километр... Нда.

>Так что четвёртая часть всей линии вполне может оказаться в очаге.

Убило ваааааще)))) Откуда такие умозаключения? "Если длина линии 1016 метров, то четверть может оказаться в очаге" - как вы до этого додумались.

>Так вот на границе участков, когда электроны сталкиваются с электронами разогретого проводника происходит их дополнительное торможение с выделением дополнительного тепла. И чем больше таких участков тем больше дополнительное сопротивление (это кроме повышения сопротивления из за внешнего воздействия температурой), а таких участков может быть очень много.

Вы бы еще Кастанеду сюда процитировали, а?

Я фигею с ваших умозаключений. оО
mavas01 ®

[12.11.2012 19:32:04]
 Уважаемый puzzle ®
В помещениях с дымовыми извещателями нельзя отрицать возможность возникновения очага пламенного горения ( без фазы активного дымовыделения). Например - короткое замыкание электропроводки. При этом дымовой извещатель срабатывает на первой минуте (среднеобъемная температура 20 град. С), а на пятой минуте будет 800 град.С. Я не сторонник повсеместного увеличения сечения кабеля ( тем более для АПС), но для серьезных проектировщиков, которые действительно стараются обеспечить работоспособность систем во время пожара ( в части требований изложенных в ФЗ№123) эта информация весьма полезна.


[12.11.2012 20:10:36]
 Исторически для связных кабелей использовались жилы с диаметром 0,32 мм, 0,4 и 0,5 мм.
Открываю СНиП 2.04.09-84 "Пожарная автоматика зданий и сооружений".
Пункт 4.37 "Диаметр медной жилы проводов и кабелей связи (а других тогда для этих целей не использовали) должен быть не менее 0,4 мм".

И так работали десятилетия.Хорошо ли или плохо, это уж как получилось, но вроде как всё работало.
Наши ученые почитали умные книжки, в т.ч. и зарубежные и приняли революционное по тем временам решение увеличить этот диаметр в 1,25 раза на всякий пожарный случай (как того и рекомендуют зарубежные нормы типа NFPA72), что и нашло свое отражение в НПБ 88-2001:
П.12.64 "Диаметр медных жил проводов и кабелей должен быть определен из расчета допустимого падения напряжения (вот как умно), но не менее 0,5 мм".
Данное требование уже без изменений и наукообразий перекочевало в СП5.

Но при желании данную иттерацию можно повторить еще пару раз, чтобы выйти уж точно на 1,0 мм.


[12.11.2012 20:17:44]
 Viss
>Что скажет товарищ Volk_, заведующий вентиляторами?
скажу что практически всегда это (т.е. негативное влияние нагрева для контрольных цепей больше 220 В) еще большая фантастика, чем рассмотрение недопустимого снижения напряжения для силовых линий. Дело в том, что наибольшая мощность контрольных цепей, как правило ограничена током включения мощных контакторов и реле - это 10, максимум 15 ВА. Современные малоточные реле и , тем более, микропроцессорная техника-совсем смешные токи. Для такого тока ни о каких заметных потерях и говорить не приходится. При этом, в отличие от силовых электроприемников практически все реле совершенно законно допускают 15-20% отклонение. Сечения длинных трасс для контрольных цепей ни один вменяемый проектировщик не будет делать менее 1.5 мм2, а ряде отраслей закреплено минимальное сечение 2.5 мм2. Данные сечения в основном обусловлены требованиям к чувствительности защиты и термической/пожарной стойкостью проводников. А потери напряжения-, как правило, здесь на последнем месте. В нормальном режиме потери там обычно-доли процента, реже проценты. Даже если ВСЮ кабельную линию нагреть до увеличения сопротивления в 5 раз- более 15-20 процентов практически невероятно получить. Сила здесь то более вероятнее...
PS ничего удивительного-законы электротехники никто не отменял-чем выше напряжение, тем меньше потери…Иначе не было бы через всю страну транзитных ВЛ напряжением 500 кВ и выше. Отсюда, проблему следует искать, в первую очередь на особо низких напряжениях (ну и приличной нагрузке, разумеется), например, 12-24 В


[12.11.2012 20:20:52]
 >Но при желании данную иттерацию можно повторить еще пару раз, чтобы выйти уж точно на 1,0 мм.
Браво!


[12.11.2012 20:29:15]
 Volk_
Более чем логично. Спасибо за подробный ликбез.

Осталось СОУЭ - боьшие токи, малое напряжение.
Также всвязи с малым напряжением не стоит списывать со светов АПС.


[12.11.2012 23:12:35]
 Неужели не понятно, что невозможно оптимизировать систему по отдельным элементам? Таких кусков можно найти много, ввести в нормы, какой результат будет кроме удоражания системы?
Нормы практически не отличаются от первых, 30-летней давности, а изменения условий эксплуатации, ЭМС, вентиляции и кондиционирование никто не учитывае. В нормах нет.
В торговых центрах с высоченными потолками вентилсяция вынесена вниз, так как нет смысла вентилировать верхний объем, а именно там у нас стоят линейники. А вентляционные каналы, которые во всем мире все контролируют и считают это первым рубежом пожарной охраны - мы не контролируем.
А наше требвание ставить извещатель в 1 м от вентиляции, а с какой стороны не указано. А если очаг за вытяжкой - весь дым будет туда уходить и расходится по всему зданию и всех отравит.
А давайте ставить извещатели с 4 сторон от вытяжки! И по 2 шт. или по 3 шт.?
Даже отключение вентиляции и кондиционирования по первому извещателю у нас нет.
И считать первый сигнал пожар - ложняком, сложно придумать еще что-то чтобы снизить эффективность.
Т.е. надо бы все-таки нормы современные ввести, а не ставить заплатки на наш уникальный СНиП 84-го года.
В части оповещения, в статистическом сборнике за 2011 год имеем:
НЕСВОЕВРЕМЕННАЯ ЭВАКУАЦИЯ ЛЮДЕЙ ИЗ ЗДАНИЯ (СООРУЖЕНИЯ)
Число погибших по причине
Отказ системы обнаружения пожара и управления эвакуацией людей 1
Отсутствие освещения на путях эвакуации 1
Наличие решеток на окнах 8
Несоответствие путей эвакуации требованиям пожарной безопасности 30
Позднее сообщение о пожаре 126

А вот
Нахождение в состоянии сна 2320
Нахождение в состоянии алкогольного (наркотического) опьянения 6271

Так что, можно увеличить сечение кабеля в 5 раз, но эффект от этого будет нулевой. А вот если сигнализацию подправть, то 126 погибших можно было бы спсти.
Но пока все жилье не защитим...


[12.11.2012 23:55:47]
 И тут я с Вами, уважаемый puzzle, согласен на все 100%!
В ГОСТ Р 53325-2012 надо было кроме газовых СО вводить отдельным пунктом автономные извещатели, а не размазывать из по стандарту, как манную кашу по тарелке. И делать это надо было бы, чтоб поднять уровень техники по этому направлению. Ведь в странах, где использование автономников закреплено законодательно, количество погибших при пожаре сократилось в ДВА РАЗА!!!


[13.11.2012 6:54:20]
 >Так что, можно увеличить сечение кабеля в 5 раз, но эффект от этого будет нулевой. А вот если сигнализацию подправть, то 126 погибших можно было бы спсти.

Для избежания позднего сообщения о пожаре нужно не "сигнализацию подправть", а на пожарным срабатывания ездить.


[13.11.2012 7:17:03]
 *пожарным на срабатывания ездить


[13.11.2012 7:50:23]
 А что сигнализация и СОУЭ не работают или их вообще нет, тоже совершенно понятно, по данным ДНД в 2011 г:

Подразделениями ГПС на пожарах спасено 86 тысяч 465 человек.

Сами они спастись не смогли, наверное не из-за низкого сечения кабеля в ПС и СОУЭ.


[13.11.2012 7:54:18]
 Кстати про 1-2-3 можно почитать.
http://www.security-bridge.com/bibli...


[13.11.2012 8:08:41]
 По поводу диаметра медных жил для прокладки пороговых ШС я уже выступил. Это стандартная часть для любой ПС.
Теперь что касается адресных и цифровых ЛС, а также линий СОУЭ.
По ним должны данные давать производители этого оборудования. Кто как не они должны знать условия работоспособности в различных условиях. Тот же КДЛ. При каких условиях для него нормируется длина линии и диаметр жил. Может там уже заложен двухкратный запас на повышенную температуру.
Понятно, что в стандартном варианте 422/485 о запасе на нагрев во время пожара ничего нет, но вот производители в нашей сфере, соединяющие свои компоненты должны нам это уточнить.
Можно открыть десятки зарубежных мануалов по ПС и найти тысячи картинок подключения и прокладки А-А ШС. Мне сначала даже была смешна такая забота о монтажниках. Потом понял, что это они страхуются от любых ошибок при монтаже. Типа того, что не надо сушить кошек после мытья в микроволновке.
Так что, если проблема с диаметром жил и существует, то в первую очередь её необходимо решать производителям оборудования и уже предоставлять готовые решения для монтажных организаций.
А вот это уже совсем другой подход к данной проблеме.


[13.11.2012 15:28:10]
 Я кажется опять много пропустил.
Начнём по порядку: ув. Tregart- Где вы взяли, что шлейф не может быть больше 700 м, может и больше, выбирайте большее сечение и КДЛ прекрасно работает при сопротивлении до 100 ом (выше уже кто то приводил этот параметр).
Если шлейф идёт через 2-3 этажа то при очаге пожара занимающего целый этаж 250 м шлейфа легко попадают в зону нагрева.
И последнее, я уже говорил, что если у кого нет полной уверенности в своей правоте употребляете, пожалуйста, слова я так думаю, мне так кажется и т.д. знающие люди подскажут правильный ответ. Это насчёт >>>>Вы бы еще Кастанеду сюда процитировали, а? Я фигею с ваших умозаключений. оО)))) Вы хоть что то слышали о эффекте Томсона?


[13.11.2012 15:47:12]
 >> при сопротивлении до 100 ом (выше уже кто то приводил этот параметр).

Я и приводил его для Сигнал-20 - для КДЛ это 30 Ом с учетом что вся нагрузка вконце линии - в общем падение не более 2 В.


[13.11.2012 15:57:34]
 Уважаемый Viss вы слегка ошиблись насчёт КДЛ :

количество подключаемых адресных устройств – от 1 до 127
напряжение питания – от 10 В до 28 В
потребляемый контроллером ток:
при отсутствии адресных устройств - 70 мА
при подключенных адресных устройствах - 70 мА и дополнительно суммарный ток потребления адресных устройств
объем буфера событий - 255
длина двухпроводной линии – до 800 м


[13.11.2012 16:04:00]
 Уважаемый Viss Прошу прощения, это характеристика шлейфа от ППКП до КДЛ. Шлейф самого КДЛ ограничен только падением напряжения на последнем датчике т.е диаметром провода и потерями в нём.


[13.11.2012 16:44:56]
 Уважаемые, а как КДЛки соединяются по RS485?
Тоже петлей с изоляторами обрывов и замыканий?
Или просто по 2-х проводке, гирляндой даже без разделения входных и выходных терминалов?
И если один хвостик RS485 от С2000 оторвался, то все КДЛки накрылись с миллионом ДИПов34?
Или одна КДЛка сгорела и всю линию закоротила напрочь без всякого увеличения сопротивления за счет нагрева.
Тогда БРИЗы в ДПЛСе выглядят как насмешка над здравым смыслом!
А, ну да, у нас же в нормах этого нет, только FRLS.


[13.11.2012 17:15:12]
 http://www.bolid.ru/support/tech/faq...

Вот схема кольцевой RS-485 - защита от обрывов и КЗ.


[13.11.2012 17:33:25]
 Владимир227

Вы ответили не на все вопросы. Давайте по порядку:

1. "Если длина линии 1016 метров, то четверть может оказаться в очаге" - как вы до этого додумались.

2. Вы кстати в курсе, что болид рекомендует длину ДПЛС не более 700 метров?

Жду ответа на эти вопросы.

Теперь по вашим новым умозаключениям:

>Если шлейф идёт через 2-3 этажа то при очаге пожара занимающего целый этаж...

Если площадь возгорания (площадь, а не очаг, блин) займет целый этаж - все уже давно эвакуируются. А кто нет - сгорит или задохнется. И уж никто не будет там анализировать пожар и руководить эвакуацией, хоть вы и пытаетесь меня в этом убедить.

>Где вы взяли, что шлейф не может быть больше 700 м

В РЭ на прибор.

>выбирайте большее сечение и КДЛ прекрасно работает.

Параметры ДПЛС упираются не только в сечение. Есть еще, например, емкость кабеля, которая будет расти вместе с сечением и которую вы никак не сгоните. Это я к тому, что на 5-квадратном проводе вряд ли получится достичь длины ДПЛС в 5000 метров. И уж далеко не факт, что на 5-квадратном проводе можно будет получить 700 метров - емкость не та. А если еще и БРИЗы в линию ставить... Мде. Ну есть еще и затухание сигнала. Чай, 422-ой интерфейс это вам не постоянный ток. А вы считаете что все определяется лишь сечением.




[13.11.2012 17:53:51]
 
Цитата Viss 13.11.2012 17:15:12
кольцевой RS-485 - защита от обрывов и КЗ
--Конец цитаты------
Ужас!!! Каменный век. Два реле впендюрили.


[13.11.2012 18:21:08]
 >>Где вы взяли, что шлейф не может быть больше 700 м

> В РЭ на прибор.

Tregart ® - а что за РЭ, если не секрет - в известном мне такового нет:

2.1.4.2
При расчете ДПЛС необходимо учитывать следующее. Гарантированно устойчивая работоспособность АУ будет при падении напряжения питания на входных контактах АУ, относительно контактов контроллера, не более 2 В. Данное падение напряжения создается на 30 Ом сопротивления ДПЛС при нагрузке 64 мА, расположенной в конце линии (граничное условие). Для сечения 0,75 мм2, при вышеизложенных условиях, длина ДПЛС составит ≈ 600 м, а для сечения 0,9 мм2 ≈ 700 м. Реально на объектах нагрузка имеет распределенный характер и падение напряжения 2 В возникнет при больших расстояниях, но при этом сопротивление линии до удаленного АУ не должно превышать 200 Ом.
2.1.4.3
Ответвления в ДПЛС могут быть, но при этом надо учитывать суммарную емкость проводов, она не должна превышать 0,1 мкФ.
2.1.4.4
В качестве двухпроводной линии связи желательно использовать витую пару проводов.


>>И уж далеко не факт, что на 5-квадратном проводе можно будет получить 700 метров

http://www.opsonline.ru/onlinepadnapr - 4км проходит, если не экранированный, то и по емкости.


>>Ужас!!! Каменный век. Два реле впендюрили.
Или на всякого мудреца довольно простоты =) До безобразия просто - Если С2000 теряет приборы - он переключает СП1 и находит.


[13.11.2012 18:56:40]
 >Данное падение напряжения создается на 30 Ом сопротивления ДПЛС при нагрузке 64 мА

Хм. Я на 100 мА всегда ориентируюсь. Для сечения 0,75 это уже 400 с небольшим метров :-)

>Ответвления в ДПЛС могут быть, но при этом надо учитывать суммарную емкость проводов, она не должна превышать 0,1 мкФ.

Вот с этим могут быть проблемы, т.к. посчитать емкость кабеля я не представляю как, а особенно FRLS. У него там по четыре слоя изоляции бывает, да еще и фольга впридачу.

>если не экранированный, то и по емкости.

Как посчитали?

>Ужас!!! Каменный век. Два реле впендюрили.

Да че заморачивались? Надо было вообще выключатель поставить. :-D

Схема крайне нежизнеспособна.


[13.11.2012 18:58:16]
 p/s/ Протяженная линия еще помех может нахватать, а еще затухание сигнала не учли. Поэтому я больше 700 метров никогда на один КДЛ не сажу. Да и 700 редко. Не так дорого КДЛы нынче стоят, как разгребание последствий ошибок проектирования.


[13.11.2012 18:59:41]
 Ой, а еще емкость бризов не учли, которых на столь длинных линиях вагон понадобится....


[13.11.2012 19:07:18]
 >>Как посчитали?
Производитель должен указать.
http://www.spcable.ru/catalog/frcabl...

>>Хм. Я на 100 мА всегда ориентируюсь
Ну тут чисто на ПС - 127*0,5=64 отсюда только по падению напряжения и считают.

>>Схема крайне нежизнеспособна.
Почему? С2000-СП1 управляеиое под С2000 реле, и это предусмотрено программно - в настройках пульта вбивается управляющее кольцом реле.

>>Не так дорого КДЛы нынче стоят

По сравнению со стоимостью FRLS да - дешевле и удобнее.


[13.11.2012 19:21:47]
 >Ну тут чисто на ПС - 127*0,5=64 отсюда только по падению напряжения и считают.

Ну чисто ПС лично у меня - редкость. Обычно ОПС. А это С2000-СТ, который 3мА кушает.

>Производитель должен указать.

Не все указывают :) Вы тоже привели примерчик. Кто этот кабель вообще берет? Он же очень дорого стоит.

>Почему? С2000-СП1 управляеиое под С2000 реле, и это предусмотрено программно - в настройках пульта вбивается управляющее кольцом реле.

Ну.... Во-первых нужно минимум три С2000-ПИ. Это деньги. Во-вторых нужен еще и релейный блок, а это еще деньги. В-третьих "удобство" такой схемы очевидно. Поэтому монтажники все будут тупо в параллель подключать - нужен доп. контроль.


[13.11.2012 19:38:15]
 Вебинар от Болид - бесплатно
Выставка в ВВЦ - 300 рублей по карте мастеркард,
Общение на форум 0-1.ru - бесценно.

>>Обычно ОПС
Жалуются, что ПС с ОС будут разные организации обслуживать, а пульт 1 будут неудобства - что скажете?

>>то этот кабель вообще берет?
Мне в последнее время кажется, что я токсикоман - аромат КПС я различу из тысячи других =) этот манящий аромат.... (Шутка =) Но запах специфический)
А Вы какую марку берете?

>>то деньги.
Так и БРИЗы тоже деньги?
А у Болида еще резервная линия питания предусмотрена..А у Гефеста ИКЗ ЦП есть (изолятор КЗ +12)

>>Поэтому монтажники все будут тупо в параллель подключать - нужен доп. контроль.
При приемке коротнуть что-нибудь - там видно будет..

P.S. сегодня общался со знакомым - они 200+ МПП смонтировали, а заказчик сказал не подключать их - пусть муляжами весят.
Так что еще и заказчика контролировать надо.


[13.11.2012 19:42:27]
 А я Вам коробочку подешевел нашел:
http://tinko.ru/index.php?id_page=17...


[14.11.2012 5:51:52]
 По кабелю:

Вообще тащусь от кабеля RAMCRO. Стоит намного дешевле чем спецкабель, в монтаже несравненно удобней, т.к. он продается на пластиковой катушке, разделывать удобно. Стоит дешевле спецкабеля. Made in Italy. А еще пользуюсь кабелем Rexant просто потому что он дешевле.

А вот вашим хвалеым спецкабелем я пользовался всего дважды и дважды он меня подвел, причем один раз вообще конкретно. Оба раза не прозванивалась одна из жил и эти участки приходилось менять. Причем один раз жила не прозванивалась на линии, которая лежала на 8-метровой высоте и пришлось второй раз автовышку заказывать.

По ОПС:

С чего бы это разные? оО Первый раз такое слышу.

По БРИЗам:

Ну бризы-то необходимы. А эта борода - нет :)

По приемке:

Еще одно дополнительное колено. Мало кто будет интерфейс коротить, уж поверьте :-(

По коробкам:

Смешно :-)


[14.11.2012 7:17:17]
 
Цитата Tregart 14.11.2012 5:51:52
Вообще тащусь от кабеля RAMCRO
--Конец цитаты------Только вот странно, что итальянцы для нас специально выпускают FRLS с галогенами, в Европе разрешен только безгалогенный FRHF, может запасы распродают?
Даже коаксиал выпускают только FRHF.
Tregart ®, а турецкий FireKab FRHF не пробовали? Все сертификаты европейские у него есть и не дорогой.
http://www.dean.ru/catalog/item/901/...


[14.11.2012 7:40:32]
 Rexant 9.70 - 8.80
http://www.bkk.su/catalog/?cat=46361...

КШСнг-FRLS 1x2x0,52 9.27р/м
http://www.spbcable.ru/

Firecab по ссылке - 12р.

RAMCRO
SAR0205HFAEL-F3 нг-FRLS 12,25р.
http://www.ksb-opt.ru/ramcro

В чем прикол?


[14.11.2012 7:41:12]
 Нам тоже уже пора запретить галогеновые кабели, при горении галогены образуют концентрированную соляную кислоту и вся электроника выходит из строя, в том числе контакты в розетках извещателей.
Испытания на коррозию как в EN54 мы не проводим и думаем, что все у нас работает при пожаре, как в нормальных условиях.
http://www.security-bridge.com/bibli...


[14.11.2012 8:20:24]
 Качественное видео испытаний FR кабелей
http://www.vertikal245.ru/Video_Cabl...


[14.11.2012 9:37:59]
 Tregart Где вы это всё берёте. Дайте хоть одну ссылку. От других требуете, а сами то ни ссылок ни расчётов. Если не можете предоставить пишите в другой тональности.


[14.11.2012 17:49:29]
 Viss ®

Ну закупочные цены и индивидуальные скидки это вопрос несколько интимного характера, поэтому тут я вам ничего не отвечу :-) Кстати, кабелем RAMCRO приходится работать все меньше и меньше. :-(

Про FRLS vs FRHF тоже думал давно и читал и даже писал... В первую очередь требовать безгалогенности нужно от электропроводки, потому что она, родимая, и горит в первых рядах. И ее несравненно больше, нежели слаботочки. Поэтому пока всю электропроводку не начнут делать огнестойким безгалогенным кабелем, в этом вопросе мы с мертвой точки не сдвинемся. Да наверное все уже читали: http://www.security-bridge.com/bibli...

Турецкий кабель не пробовал, спасибо за наводку. Попробуем...


[15.11.2012 21:14:59]
 Опять всё по-прежнему. Обсуждение интересного вопроса свелось к подсчету дензнаков. Грустно. Тема сравнения Спецкабеля и турецко-китайских поделок очнь напоминает нечто подобное: "Мерседес - это шляпа. Вот у меня 20-и летние Жигули, и это-самая лучшая машина". Думаю, большинство посетителей форума с удовольствием пользовались бы хорошим проверенным кабелем, но финансовый вопрос вносит определенные коррективы :) Как на Руси говорят: "По одежке протягивай ножки!" Заказчики, что при деньгах (нефтяники и всякие прочие атомщики),судя по сайту спецкабеля, что-то не обламываются у них продукцию покупать. Чтобы было понятно: не считаю себя фанатом спецкабеля, но к компании отношусь уважительно.


[15.11.2012 23:32:04]
 
Цитата vik079 15.11.2012 21:14:59
всякие прочие атомщики
--Конец цитаты------продлевают ресурс пожавтоматики лет 25 - 30. Где еще можно найти ФСК-Г1 и ДИП-1 с ППС-1 и ТОЛ-10/100 - только на наших АЭС.

http://www.security-bridge.com/bibli...


[16.11.2012 11:38:51]
 Viss По поводу коробок КМ-О, вы даете ссылку на IP66. У Гефеста есть огнестойкие КМ-О IP41 и у них не такой заоблачный ценник. Кстати интересно на их сайте цена отличается http://gefest-spb.ru/price.html.
Хотя, у вас ссылка на московскую организацию.


[16.11.2012 11:47:59]
 Ув. Biper - обратите внммание, что я искал специально для Ув.Tregart самые дешевые коробочки.


[16.11.2012 13:06:08]
 
Цитата vik079 15.11.2012 21:14:59
Тема сравнения Спецкабеля и турецко-китайских поделок
--Конец цитаты------
Есть еще тема подделок Спецкабеля.
Наше снабжение закупило через Тинко 2 км КПСнг(А)-FRLS.
Изоляция с жил снимается руками даже без помощи ногтей.


[16.11.2012 18:26:38]
 Для Нины: Мы тоже кое-что берем в Тинко, поэтому могу сказать точно Спецкабелем Тинко не торгует, во всяком случае пожаркой. Надо Вашим снабженцам лучше смотреть маркировку. Вообще, в Тинко любят жирную маржу, поэтому, если есть возможность, закупают товар подешевле, а продают подороже. Так что, Ваш кабель похоже гастарбайтеры делали в каком нибудь сарае, поэтому не советую Вам его прокладывать на 8-метровой высоте :-)


[16.11.2012 22:07:48]
 
Цитата Zadirun 16.11.2012 18:26:38
в Тинко любят жирную маржу, поэтому, если есть возможность, закупают товар подешевле, а продают подороже
--Конец цитаты------
Ну маржу-то любят все.
Цитата Zadirun 16.11.2012 18:26:38
Надо Вашим снабженцам лучше смотреть маркировку
--Конец цитаты------
Маркировка, нанесенная на оболочке кабеля, в точности совпадает со Спецкабелевским КПСнг(А)-FRLS, заложенным в проекте, за исключением номера ТУ и надписи "Спецкабель".
Цитата Zadirun 16.11.2012 18:26:38
не советую Вам его прокладывать на 8-метровой высоте :-)
--Конец цитаты------
Уже проложили, когда подключили панель и выход адресного шлейфа сгорел - стали разбираться.
Выяснилось - замыкает на металлический потолок.
Теперь перекладывают.
Так что, люди - смотрите в оба.


[17.11.2012 13:35:36]
 >Нина:Так что, люди - смотрите в оба.
наш снабженец тоже как-то решил сэкономить, взял по меньшей цене кабель со спецкабелевской маркой, но другого производителя, монтажники все исплевались. Мало проблем было с монтажом, так он, зараза, начал отказывать при эксплуатации, а у нас была гарантия ... Вообщем, снабженцу тому мало не показалось.
Кабель в Тинко мы не берем, но в интернете есть интересная информация.
Для справки: ТД "Тинко", кабель КПСнг-FRLS 1x2x0,5, производитель Элтека, "Элтека" - производство и продажа ПЭТ бутылок различной емкости..., недавно начали делать кабель ...
Но это не тема этой ветки, по-хорошему надо создать отдельную ветку, посвященную браковщикам и поддельщикам, думаю что такая информация поможет уберечься многим от больших неприятностей в будущем.


[17.11.2012 15:53:46]
 >в Тинко любят жирную маржу, поэтому, если есть возможность, закупают товар подешевле, а продают подороже

Было бы странно, если б кто-то делал наоборот.

> Мало проблем было с монтажом, так он, зараза, начал отказывать при эксплуатации

Это как?! Как в процессе эксплуатации может отказать КАБЕЛЬ?


[17.11.2012 15:56:44]
 p/s/ Элтекой недавно работал. Кабель с чувством юмора :-) Они его походу вручную там наматывают.


[17.11.2012 18:18:12]
 
Цитата WWI 17.11.2012 13:35:36
ТД "Тинко", кабель КПСнг-FRLS 1x2x0,5, производитель Элтека,
--Конец цитаты------
Тоже уже посмотрела сама.
Причем менеджер Тинки, которой наш снабженец позвонил, чтобы сказать, куда он засунет 5 км кабеля (который ожидается в понедельник), если он будет такого же качества, сказала, что они закупают Спецкабель и Паритет.


[17.11.2012 19:25:22]
 >Tregart ® : Это как?! Как в процессе эксплуатации может отказать КАБЕЛЬ?
А Вы никогда не находили окисленную скрутку под оболочкой? Веселое у нас тогда время было, пока не нашли причину.


[18.11.2012 13:56:29]
 http://www.trizspb.ru/index.php/pric...
Вот как так? Завод продает ОПТОМ за 20 р - а эти за 15 р?


[18.11.2012 14:12:17]
 Viss ®

Не по теме вопрос. А вы с этим тризом работаете/работали?

>А Вы никогда не находили окисленную скрутку под оболочкой? Веселое у нас тогда время было, пока не нашли причину.

Слышу про такое первый раз.


[18.11.2012 14:33:07]
 
Цитата WWI 17.11.2012 19:25:22
А Вы никогда не находили окисленную скрутку под оболочкой?
--Конец цитаты------

А для этого существует входной контроль материалов.
Однажды обожглись и теперь обязательно проверяем каждую бухту.


[18.11.2012 14:56:25]
 >АК ® А для этого существует входной контроль материалов.
У нас тоже существует входной контроль, но вся "прелесть" этого случая в том, что звонился он нормально, и после монтажа было все нормально. Отказ произошел где-то через пол-года после сдачи.


[19.11.2012 15:36:11]
 Нина ®

>Причем менеджер Тинки, которой наш снабженец позвонил, чтобы сказать, куда он засунет 5 км кабеля (который ожидается в понедельник), если он будет такого же качества

Эк у вас о монтажниках заботятся... А я думал, что монтажник это не человек :-)


[19.11.2012 19:49:39]
 
Цитата Tregart 19.11.2012 15:36:11
Эк у вас о монтажниках заботятся... А я думал, что монтажник это не человек :-)
--Конец цитаты------
Ну что Вы, уважаемый Tregart ® , как можно.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 