Противодымная вентиляция библиотек

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[08.11.2012 11:42:36]
 Уважаемые знатоки пожарных норм. Очередной вопрос возник:
П. 7.2 СП 7.13130.2009 требует «Системы вытяжной противодымной вентиляции следует предусматривать:
и) из каждого помещения без естественного освещения или с естественным освещением через окна или фонари, не имеющие механизированных (автоматически и дистанционно управляемых) приводов для открывания фрамуг окон и проемов в фонарях, в обоих случаях с площадью, достаточной для удаления дыма при пожаре:
- …библиотек, книгохранилищ, архивов, складов бумаги;

И тут же п. 7.9 «В многоэтажных зданиях следует предусматривать вытяжные системы с механическим побуждением».

Получается, что если в 2-х этажном здании школы расположена библиотека с книгохранилищем, то для этого помещения необходима система дымоудаления только с механическим побуждением?


[08.11.2012 11:56:49]
 
Цитата ВотТакойНик 08.11.2012 11:42:36
Получается, что если в 2-х этажном здании школы расположена библиотека с книгохранилищем, то для этого помещения необходима система дымоудаления только с механическим побуждением?
--Конец цитаты------
Ну да. На первом этаже в многоэтажном здании зачастую в открытую фрамугу начинает затягивать воздух с улицы, вместо того что бы выдувать, особенно зимой.
Поэтому "естественное побуждение" для одноэтажных зданий.


[08.11.2012 14:59:39]
 Для Асашай

kupiprodakshn@rambler.ru
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 