Пожарная сигнализация в ИВС в камерах

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[07.11.2012 13:46:48]
 Добрый всем день! Требуется оснастить ИВС пожарной сигнализацией и оповещением. С административными помещениями все понятно, а как объяснить с нормативной точки зрения отсутствие пожарных извещателей в камерах с заключенными?


[07.11.2012 13:49:13]
 Смотрите внутренние приказы ГУФСИНа. Все ответы там.


[07.11.2012 14:47:55]
 Сержа помню такой приказ приводил в пример


[07.11.2012 15:28:54]
 А что-нибудь более конкретнее?


[07.11.2012 18:06:36]
 Через неделю вернусь на Родину найду приказ.А так в поиск.


[07.11.2012 19:00:36]
 По приказам МВД в ИВС в камерах для заключенных не требуется АПС. Но это только касаемо ИВС системы МВД. Приказ по моему даже есть в базе нормативных документов на 0-1.ru


[12.11.2012 9:48:42]
 Проектировали ИВС по приложению к приказу МВД от 25.07.2011 №876.
Но там ни слова, что в камерах извещатели пожарные не нужно ставить...
Поэтому и поставили дымовые...


[12.11.2012 13:51:50]
 
Цитата ротор 12.11.2012 9:48:42
Но там ни слова, что в камерах извещатели пожарные не нужно ставить
--Конец цитаты------
Приложение называется "Специальные технические требования по
инженерно-технической укрепленности" так что по пожарку там нет требований, она там только вскользь мимоходом упоминается.


[12.11.2012 14:00:35]
 упоминается, что она должна быть.
Вот мы и заложили туда извещатели дымовые....


[12.11.2012 14:22:38]
 в 2009 году проектировал общежитие для осужденных в ИК, может конечно это не то, но на всякий случай ссылка
пользовался СП 17-02 Минюста РФ, п.20.49 и далее


[12.11.2012 14:30:24]
 СП 15-01 Нормы проектирования следственных изоляторов и тюрем Министерства юстиции Российской Федерации
СП 17-02 Инструкция по проектированию исправительных и специализированных учреждений уголовно-исполнительной системы Миниюста России
Есть кусок из СП 17 (про связь и пожарку) если нужно отпишись, а СП 15 нет


[12.11.2012 14:31:40]
 А в электронке этого СП 17 нет, случайно. А то попробовал прогуглить - какие-то нерабочие ссылки. Очень любопытно взглянуть на сей документ....


[12.11.2012 17:10:31]
 можно еще посмотреть п.21 СП 12-95 пособия по проектированию объектов органов внутренних дел МВД России, правда в документе про ПС в камерах отдельно не уточняется


[12.11.2012 19:02:58]
 ротор

я так понимаю СП15 и СП17 ведомственные нормы и их не выкладывают в интернет просто так...может СЕКРЕТНО? =)
дай мыло завтра сброшу отсканированное что есть, предупреждаю там только пара листиков и отсылка к НПБ )))


[13.11.2012 6:12:19]
 victoruhov@mail


[13.11.2012 14:47:36]
 В камерах вмурованная в стену, или еще как-то спрятанная, аспирационка.Наружу дырочки для капилляров. Получаем ПС в камерах заключения.


[13.11.2012 17:17:49]
 Нашел такой приказ - Приказ МВД СССР от 15.01.88 г. N 9 Перечень зданий и помещений предприятий системы МВД СССР, подлежащих оборудованию автоматическими средствами пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией. Там четко написано что
2.Здания и помещения, подлежащие оборудованию автоматической пожарной сигнализацией:
органов внутренних дел и внутренних войск независимо от площади, за исключением:
оборудованных автоматическими установками пожаротушения, I-II степени огнестойкости при замещении категорий Г и Д по пожаровзрывоопасности, временных открытых навесов независимо от категории пожарной опасности, камер для осужденных, помещений с мокрыми процессами (душевых, моечных, туалетных и т.п.), варочных залов столовых и пищеблоков, аккумуляторных, зарядных и кислотных.
Не знаю действует но или нет(послали запрос через Консультант), но в связи со сдачей проекта пришлось на него сослаться. Как дадут ответ о статусе отпишу.


[14.11.2012 6:33:13]
 А я вот не нашел во время такой приказ, а в МВД то ж ни слова о его существовании. Где-то летом я уже подобное задавал на этом форуме "http://www.0-1.ru/discuss/?id=18962&... Кто-то делал, кто-то не делал. Все на своё усмотрение и действующих на сей момент требований.
... Теперь вот тоже подожду ответа и отпишусь.
А вот по поводу аспирационных, то хотел на вокзале поставить в холле и то заказчик рогом уперся...


[11.12.2012 11:45:55]
 Получил ответ от "Консультанта" Приказ МВД СССР от 15.01.88 г. N 9 отменен приказом МВД РФ от 04.04.2000 №342 "О неприменении актов МВД СССР". Отправил вопрос в МВД, буду ждать что ответят. :)


[16.01.2014 17:11:27]
 Нашел свежий приказ ФСИН: Приказ ФСИН РФ от 31.03.2005 N 222

Об утверждении


[16.01.2014 18:33:28]
 Огромное спасибо за ссылку. Скачал с консультатнта.
Как Вам?
5. В зданиях и сооружениях следует защищать АУПТ и АПС все помещения независимо от
площади, кроме:
помещений с мокрыми процессами (душевые, санузлы, охлаждаемые камеры, помещения мойки и
т.п.);
вентиляционных камер (приточных, а также вытяжных, не обслуживающих производственные
помещения категорий А или Б), насосных станций водоснабжения, бойлерных и др. помещений для
инженерного оборудования здания, в которых отсутствуют горючие материалы;
помещений категорий В4 и Д по пожарной опасности;
варочных залов столовых и пищеблоков, аккумуляторных, зарядных и кислотных помещений;
временных открытых навесов независимо от категории пожарной опасности;
индивидуальных жилых домов;
помещений со строгими условиями содержания осужденных, камер следственных изоляторов,
помещений, функционирующих в режиме следственных изоляторов, камер тюрем, штрафных и
дисциплинарных изоляторов, помещений камерного типа (исключение составляют общежития для
проживания осужденных, которые следует оборудовать автономными дымовыми пожарными
извещателями);
лестничных клеток.
Что и требовалось доказать.


[16.01.2014 18:35:09]
 10. В разделе III обязательного Приложения при определении вида автоматической установки
(АУПТ или АПС) для защиты помещений категории В3 по пожарной опасности нормативный показатель
(площадь помещения) допускается увеличивать на 20%
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Пожарная сигнализация в ИВС в камерах      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.