размещение извещателей ПС на комбинированном потолке

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[29.10.2012 12:18:13]
 Коллеги, есть комбинированный потолок, подшивной гипсокартонный с Грильятто. Высота подвеса от плит перекрытия - 250 мм. Площадь подшивного и грильятто примерно 70 на 30, Грильятто идет полосами шириной 1000-1400 мм. Горючая изоляция менее 1,5 литра на погонный метр
Как размещать дымовые извещатели на данном потолке, с одной стороны есть п.13.3.16 СП5.13130.2009, с другой - ширина полос подшивного гипсокартонного более 2 м., но высота подвеса менее 0.4 м.
Получается, что нужно и запотолочные извещатели ставить, и извещатели на гипсокартонном. Но! вопрос как именно ставить, если за потолком по нормативным расстояниям плюс в каждом отсеке гипсокартонного потолка, но чем обосновать это заказчику, к каждому запотолочному извещателю необходимо будет организовать свой лючок для доступа, а за дизайн нас и так душат. Да и узковаты полосы грильятто для полноценной запотолочной сетки.


[29.10.2012 17:03:00]
 А если ИПДЛ?


[29.10.2012 17:53:56]
 Тимур без команды ® а почему бы не сделать "комбинацию" из извещателей за грильяттой и поверх гипсокартона, под гипсарь не лезть (там же по горючей массе у вас все проходит). По расстояниям разогнать, чтоб все было логично и симметрично.


[29.10.2012 17:57:09]
 А если ИПД 3.1М с контролем запотолочки?


[29.10.2012 18:23:55]
 Уважаемый Tregart!
Скорее всего можно предлогать ИП-2.1, ИП-2.2 или ИП-2.4 в зависимости от способа подключения к ППКП.
Ознакомиться с технической документацией, сертификатами и статьями можно на сайте предприятия изготовителя:www.arton.com.ua
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: размещение извещателей ПС на комбинированном потолке      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.