Газовая котельная

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[26.10.2012 17:34:52]
 Уважаемые друзья, попросили найти требования к газовой котельной, которая установлена в помещении. Интересует общие требования, требования к вентиляции, окнам дверям, объему помещения. Если вам не трудно и кто то уже сталкивался, покидайте ссылки где можно это посмотреть.


[26.10.2012 18:34:17]
 СП 4.13130.2009 п. 6.9 и 6.7


[29.10.2012 16:58:20]
 Спасибо!


[12.11.2012 16:11:05]
 Есть одноэтажный магазин площадью 60 кв.м. в нём установлен газовый котёл (не отдельное помещение), здание 2005 года. Применяются ли к нему требования СНиП II-35-76 СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА НОРМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ КОТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ а именно требование пункта 3.9.* "Встроенные котельные должны отделяться от смежных помещений противопожарными стенами 2-го типа или противопожарными перегородками 1-го типа и противожарными перекрытиями 3-го типа." или может быть есть распределение как в Республике Беларусь (топочная и котельная)


[12.11.2012 16:34:33]
 Там еще запрещается размещение котельных в подвалах жилых зданий


[12.11.2012 19:18:14]
 Есть одноэтажный магазин площадью 60 кв.м. в нём установлен газовый котёл (не отдельное помещение (anton-101 ® )
В общественном здании котел должен распологаться в отдельном помещении, но это не котельная, а, судя по площади там установлен бытоваой теплогенератор.


[12.11.2012 19:30:16]
 Для теплоснабжения помещений
общественного назначения необходима специально выделенная
теплогенераторная (рис. 1), которая должна располагаться у наружной стены
жилого дома и иметь окно с форточкой в верхней части. При этом площадь
остекления определяется из расчета 0,03 м2 на 1 м3 свободного объема
помещений (СНиП 31-03-2001); объем помещения – не менее 15 м3; высота – не
менее 2 м.
Вентиляция теплогенераторной должна быть спроектирована в соответствии с
требованиями СНиП 2.04.05. В теплогенераторной общественного назначения
необходимы эвакуационный выход, отвечающий требованиям СНиП 21-01, и
защита от несанкционированного проникновения с выводом сигнала в
диспетчерский пункт или помещение с телефонной связью и постоянным
пребыванием персонала. Теплогенераторы следует устанавливать у стен
(напольные) или на стенах (настенные) из негорючих (класс – НГ) или
трудногорючих (класс – Г1) материалов, на расстоянии не менее 2 см от стены.


[13.11.2012 12:05:11]
 В общественном здании котел должен распологаться в отдельном помещении, но это не котельная, а, судя по площади там установлен бытоваой теплогенератор. (гешан ® )
скорее всего да, установлен двухконтурный котёл NAVIEN, но вот где найти обоснование что это теплогенератор, а не котельная. Согласно СНиП II-35-76 "!нормы и правила должны соблюдаться при проектировании новых и реконструируемых котельных установок (котельных) с паровыми, водогрейными и пароводо-грейными котлами, независимо от производительности, с давлением пара не более 40 кгс/cм2* и с температурой воды не более 200° С."
СНиП 31-03-2001 это для производств, в моём случае не привяжешь.


[13.11.2012 13:18:36]
 6.2.2 В качестве теплогенераторов должно применяться автоматизированное оборудование полной заводской готовности с максимальной температурой теплоносителя - воды до 95 °С и давлением до 1,0 МПа, имеющее сертификат соответствия.
6.2.3 Для применения в одноквартирном доме следует применять теплогенераторы, эксплуатация которых возможна без постоянного обслуживающего персонала


[13.11.2012 13:54:47]
 В настоящее время заканчивается разработка первой редакции свода правил "Котельные для теплоснабжения зданий различного назначения. Требования пожарной безопасности."Там предполагается четкое разделение котельных и теплогенераторных.


[13.11.2012 14:47:33]
 спасибо большое гешан, но всётаки вопрос как мне кажется открытый. Просто в районе практически в каждом адм. здании есть свой газовый котёл с автономным водяным отоплением, а вот требования по ним нигде найти не могу. Газовики разрабатывают проект, но только на систему газоснабжение, без каких-либо требованиям к помещениям где установлены котлы( есть помещение с котлом, а на втором этаже расположен обеденный зал). Раньше где-то встречалось, что необходим был определённый объём в помещении + окно, причём не только для жилых зданий.


[13.11.2012 17:48:05]
 Раньше где-то встречалось, что необходим был определённый объём в помещении + окно, причём не только для жилых зданий.(anton-10)
Это и сейчас есть: объём 15куб.м, высота-2,2 м, остекление легкосбрасываемое-0,03 кв.м на куб объёма.


[14.11.2012 10:07:49]
 Гешан ® Вы путаете людей:СНиП 31-03-2001 "ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ"
"1.1 Настоящие нормы и правила должны соблюдаться на всех этапах создания и эксплуатации зданий и помещений класса функциональной пожарной опасности Ф5.1 (по СНиП 21-01): производственные здания, лабораторные здания, производственные и лабораторные помещения и мастерские, в том числе встроенные в здания другой функциональной пожарной опасности."
А речь идет про здания всех других классов, кроме Ф5.


[14.11.2012 10:26:50]
 СП7.13130-2009 "Отопление, вентиляция и кондиционирование":
"5.43 Для индивидуального отопления зданий следует применять теплогенераторы - автоматизированные котлы полной заводской готовности с параметрами теплоносителя температурой не более 105 °С, давлением теплоносителя не более 0,6 МПа. ...
5.44 Теплогенераторы на газообразном топливетеплопроизводительностью 35 кВт и более, а также теплогенераторы на газообразном, жидком и твердом топливе общей теплопроизводительностью до 360 кВт следует размещать в отдельных помещениях на любом этаже (в том числе в цокольном и подвальном этажах) отапливаемого здания. Помещения теплогенераторов, встроенные в обслуживаемое здание, должны иметь два выхода, один из которых должен быть непосредственно наружу. В помещения теплогенераторных, пристроенных к зданию, допускается один выход.
5.45 В помещениях теплогенераторов следует предусматривать:
- сигнализаторы загазованности по метану, оксиду углерода, сблокированные с электромагнитными клапанами, прекращающими подачу газа или жидкого топлива при достижении загазованности помещения, равной 10% НКПР или ПДК;
- легкосбрасываемые ограждающие конструкции (в том числе остекленные оконные проемы) и специальные каналы;
- систему приточно-вытяжной вентиляции, обеспечивающую не менее однократного воздухообмена без учета расхода воздуха на горение при теплогенераторе с открытой камерой сгорания.
5.46 Сечение дымовых каналов заводской готовности должно быть не менее 8 см на 1 кВт номинальной тепловой мощности теплогенерирующих аппаратов, работающих на твердом топливе, не менее 5,5 см на 1 кВт номинальной тепловой мощности теплогенерирующих аппаратов, работающих на газообразном и жидком топливе."
и СП 41-104-2000 "Проектирование автономных источников теплоснабжения":
"13.1 При проектировании отопления и вентиляции автономных котельных следует руководствоваться требованиями СНиП 2.04.05, СНиП II-35 и настоящими правилами.
13.2 При проектировании системы отопления в автономных котельных, работающих без постоянного обслуживающего персонала, расчетная температура воздуха в помещении принимается +5 °С.
13.3 В автономных котельных должна предусматриваться приточно-вытяжная вентиляция, рассчитанная на воздухообмен, определяемый по тепловыделениям от трубопроводов и оборудования. При невозможности обеспечения необходимого воздухообмена за счет естественной вентиляции следует проектировать вентиляцию с механическим побуждением.
13.4 Для помещений встроенных котельных, работающих на газообразном топливе, следует предусматривать не менее трехкратного воздухообмена в 1 ч."


[14.11.2012 11:42:27]
 Спсибо, я так понимаю, что только помещения с теплогенератором свыше 35 квт. должны иметь два выхода. Значит помещение где установлен бытовой газовый котёл не является отдельным помещением к которому есть требования, и также не является встроенной котельной? Таким образом там где установлены газовые котлы с производительностью менее 35квт. норм никаких нет?


[14.11.2012 18:21:21]
 там где установлены газовые котлы с производительностью менее 35квт. норм никаких нет?
Ну какже нет,когда есть. Читайте выше.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: Газовая котельная      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.