Размещение бани (Ф3.6) в в гостинице (Ф1.2)

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[18.10.2012 12:16:47]
 кто обладает знанием, возможно ли размещение бани на 4-м этаже гостиницы?


[18.10.2012 12:37:35]
 с Ф3.6 свой непосредственный выход наружу. при этом вроде более 50 чел. с верху нельзя размещать
если баня более 300 м.кв то два выхода, один можно наружный выполнить, и риски посчитать для обоснования отступления .


[18.10.2012 12:46:37]
 я не сколечко не хочу усомнится в Вашей компетенции, но не могли бы дать ссылочку на требование что 3.6 размещенные в иных зданиях должны иметь свой выход.


[18.10.2012 14:32:56]
 п. 5.4.7.1 СП4 смежно с помещениями, в которых находится более 100 человек, а под сауной не более 50 сел, поскольку рассматриваем ее категорию как В1-В3

п. 6.3.9 пп. 2 СНиП 31-05-2003
знаю что он для Ф 4.3, но иначе отсутствие норм проектирования


[18.10.2012 14:44:10]
 morozofkk ® [18.10.2012 14:32:56] "а под сауной не более 50 сел, поскольку рассматриваем ее категорию как В1-В3"
В сауне категория?! morozofkk, что за произвол?:))
morozofkk ® [18.10.2012 12:37:35] "с Ф3.6 свой непосредственный выход наружу.", "иначе отсутствие норм проектирования"
Ссылку дайте, с чего решили?


[18.10.2012 16:32:08]
 Короче, VSoda, исполняйте требования СП4 раздела 5.4.7. Бани (класс функциональной пожарной опасности Ф3.6), остальное по общим требованиям.


[18.10.2012 21:36:56]
 в п. 6.3.9 пп. 2 говорится о Комплексе парильной.. то есть сауне сухого жара
из этого следует, что бани (на пару.. так сказать) проектировать выход обособленным не требуется
но выполнять остальные пункты 6.3.9 вам требуется
иначе Epos ст.78 №123-ФЗ

можете не делать категории, но это на вашей совести.. по мне так требуется


[18.10.2012 22:23:08]
 На сауну категорию считать???
Это она типо пар производит?Или типо камни в печке складируются?


[18.10.2012 22:30:26]
 Странно конечно. Сауна и не складское и не производственное помещение.Ф3.6 сами написали. Категорировать надо Ф5.1и Ф5.2. Может хитрый morozofkk отнес ее к сельскохозяйственного назначения. Часто посещает знаете ли на природе.


[18.10.2012 22:51:41]
 кладовые, мастерские, лаборатории и т.п.. знаю что это не Ф5, но мое мнение.. если рассчитать как для Ф5 там В3 по любому получится

хотя баня для Ф1.2 не нормируется.. делайте как хотите.. можете бревнами ее обкладывайте, все равно не категорируем))


[19.10.2012 0:22:02]
 
Цитата VSoda 18.10.2012 12:46:37
но не могли бы дать ссылочку на требование что 3.6 размещенные в иных зданиях должны иметь свой выход.
--Конец цитаты------
не знаю насчет всех, но в Вашем случае


QUOTE VSoda 18.10.2012
Цитата VSoda 18.10.2012 12:16:47
размещение бани на 4-м этаже гостиницы?
--Конец цитаты------

5.2.3.2 Встраивание объектов класса Ф1.2 в другие жилые и общественные здания не допускается.

вот докажите что бани выросла в гостинице, а не гостиница вокруг бани


[19.10.2012 11:10:49]
 
Цитата Karamba 19.10.2012 0:22:02
не знаю насчет всех, но в Вашем случае
--Конец цитаты------

А что в его случае?

В нормах прописано: помещения встроенных бань (саун) допускается размещать в зданиях иного назначения на всех этажах кроме подвального при условии отделения от остальной части здания противопожарными перегородками и перекрытиями. В соответствиями с п.6.78 СНиП 31-06-2009, в зданиях II степеней огнестойкости, парильная и комплекс помещений сауны должны выделяться противопожарными перегородками 1-го типа и перекрытиями 3-го типа.
Помещения встроенных бань (саун) не допускается размещать под трибунами, в спальных корпусах объектов класса функциональной пожарной опасности Ф1.1, а также в подвалах и смежно с помещениями, в которых находится более 100 человек, требование п.5.4.7 СП 4.13130 2009.
Помещение парильной следует оборудовать по периметру дренчерным устройством (из перфорированных сухотрубов, присоединенных к внутреннему водопроводу) с управлением перед входом в парильную (п.6.3.9 СНиП 31-05-2003). Вместимость парильной во встроенных саунах должна быть не более 10 мест.

нет ни слова про обособленный выход наружу.


[19.10.2012 14:30:58]
 так у кого какие мысли, фиг с ней с категорией.. не написали ее делать значит размещать под баней (сауной) можно до 100 чел., хотя я при своем мнении останусь))

что с обособленными выходами для функционалов кроме как Ф 4.3, по мимо СП4 устанавливающего правила их размещения для всех функционалов???
мрачный СНиП 31-06-2009 распространяется на Ф 4.3


[19.10.2012 15:03:30]
 morozofkk, п. 6.3.9 нельзя руководствоваться для ...
morozofkk, фантазер вы! Не собираюсь больше лить воду на вашу мельницу. "Каждый может заблуждаться, но лишь глупец в этом упорствует." - Цицерон. Разбирайтесь сами.


[19.10.2012 15:14:18]
 еще может кто цитатами поделиться.. или чего умного скажет
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Размещение бани (Ф3.6) в в гостинице (Ф1.2)      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.