пож. водопровод и дренчерная защита портала в Доме культуры: чем руководствоваться???

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[17.10.2012 13:28:14]
 Вопрос устройства систем внутреннего пожаротушения: клуб ( дворец культуры) 2 этажа, 266 мест в зрит.зале. размеры сцены 12х6,8 м. Есть портал сцены. Строительный объем 2,8 тыс м.куб. S- 760м/кв
-По СП5 табл 1 приложения- требуется дренчерная установки на сцене, колосниках и т.д. - при размере сцены 12,5х7,5 м и более. ( по факту- в моем примере размеры меньше)
-По Сп 10- пож. водопровод (пожарные краны ) - определять в соответствии со СНИП 2.08.02 ( общественные здания в редакции 89 года) - утратил силу , но там хоть конкретно в приложении расписаны требования к пож. водопроводу, дренчерам и т.д.
-Если же руководствоваться "заменой" "старого" СНИП 2.08.02-89* , а это СНиП 31-05-2003- там ни слова нет про пож. краны , крме ограничения по общему давлению в ситеме.
-Наконец, ВППБ-13-01-94 ( требования ППб для учреждений культуры) п. 2.1.15- согласно которому Дренчерная защита портала сцены- всё-таки требуется.

Как разобраться среди этого набора РД и прийти к решению: нужны ли в данном здании Дома культуры пож. краны и дренчерная нитка на портале или нет? Может исходить проще: зданию 30 лет "с хвостиком" . На тот момент действовал СНиП 2.08.02-89* ( по крайней мере один из последних актуальных) Как быть: Чем руководствоваться???


[17.10.2012 14:47:18]
 Я думаю от СП5 никуда не деться, тем более он переписан с НПБ110-03


[17.10.2012 15:11:26]
 vladS ® [17.10.2012 13:28:14].."заменой" "старого" СНИП 2.08.02-89* , а это СНиП 31-05-2003...
а это СНиП 31-06-09 и даже СП 118.13330.2012
см. Пособие Проектирование клубов к СНиП 2.08.02-89*;


[17.10.2012 15:13:47]
 dizel2012, спасибо за отклик. Но всё-таки Сп5- прил 1-3 регламентирует оборудование АУПТ/АПС. - Согласно него мне ничего этого не надо. Т.е , пардон, требуется конечно АПС и СОУЭ- но у меня еще другая задача: пожарные краны и дренчерная завеса в портале сцены. Есть предписание ОНД: выполнить дренчерную завесу- ссылка на ВППБ13-01-94 п. 2.1.15- согласно которому при вместимости зала более 700 чел- нужен п/п занавес, меньше - дренчерная защита портала сцены. С этим хоть как-то я могу согласиться. Что делать с ПК? Я не могу понять : по "старому" СНиП 2-08-02-89* - ПК- нужны , да что-там нужны- хоть есть вообще требования к пож.водопроводу и т.п. НО он недействующий! По новому СНиП 31-05-2003- нет ни слова о пожарных кранах - вообще. Где правда: как определить нужны ли ПК ( пож. краны ) в ДК или нет???


[17.10.2012 15:16:29]
 трое пожарников, - точно 0- точно это у меня опечатка, спсибо что поправили!!!
Сейчас посмотрю все что вы подсказали !!


[17.10.2012 15:27:24]
 "Трое пожарников", спасибо за ссылки : да, СП-118 проясняет ситуацию , в интересующем меня вопросе- он полностью повторяет "старый " СНиП 2-08-02-89*, т.е. да ПК требуются.
Но как все таки быть : он тоже пока не действующий ( будет введен с 01.01.2013) как и "старый" который уже отменен. Действует пока все-таки СНиП 31-06-2009, в котором повторюсь нет ни слова о ПК.
Вот как быть: бюджет заказал проект- всё ясно: как делать , на чем делать, а вот чем мне обосновывать??? умом понимаю- нужно и ПК и дренчеры, а как это доказать????


[17.10.2012 15:28:40]
 я СНиП 2.08.02-89 так и пользуюсь и даже ссылаюсь на него)) пока не было замечаний на эту тему от экспертизы


[17.10.2012 15:30:02]
 СП 118.13330.2012 буду с 01.01.2013 писать


[17.10.2012 15:32:35]
 Коллеги, всем спасибо: выбираю добрый старый советский СниП !!!
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 