Пристройка склада ЛВЖ и ЛКМ к производственному зданию

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[15.10.2012 11:07:27]
 Добрый день.

Возникла необходимость организации склада ЛВЖ и ЛКМ. Идея - сделать Склад, модульное здание 60м2 с жидкостями хрянящимися в таре, присроенный к основному производственному зданию, со стенами 1-го типа, и соединённый с ним через тамбур-шлюз. В процессе изучения СП4.13130.2009 возникли следующие трудности:

1. Согласно п. 6.1.3:
Расстояние между производственными зданиями не нормируется:
б) если стена более высокого или широкого здания или сооружения, выходящая в сторону другого здания, является противопожарной 1-го типа;

Т.е. можно. :)

2. Согласно 6.4.5:
Минимальные расстояния от зданий, сооружений и строений категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности, а также наружных установок категорий АН, БН, ВН и ГН по пожарной опасности, расположенных на территориях складов нефти и нефтепродуктов, до других объектов следует принимать по таблице 6.
I II IIIa IIIб IIIв
Здания, сооружения и строения граничащих с ними производственных объектов 100 40 (100) 40 40 30

Т.е. нельзя. %(


Огромная к вам просьба - помогите найти обоснование чтобы можно было пристроить склад ЛВЖ и ЛКМ к производственному зданию к стене 1-го типа. Такой пункт, что бы любому можно было показать и он завял сразу и ушёл.

Спасибо.


[15.10.2012 11:17:15]
 Дык вы его сами написали, п. 6.1.3, не нормируется, а следующий пункт это уже нормы как раз. Но не нормируется между производственными зданиями, а у Вас складское, поэтому нельзя.


[17.10.2012 4:50:30]
 А вы никому не говорите, что у вас там склад, даже пожарным. Производственное помещение, поставьте там какой-нибудь верстак и все ПРОИЗВОДСТВО. А если пожарный придет вы ему "Ну подумаешь несколько бочек стоит. Это дворник заволок, но мы его накажем. Или штраф дворнику выпишите."


[17.10.2012 12:05:56]
 А зачем рассматривать как два здания? Рассматривайте как одно здание. Может я чего не догоняю конечно


[17.10.2012 13:13:06]
 to dizel2012

Ну дык, одно здание существующее, а планируемый склад новое. Волшебным образом они в одно не преврятятся, документально будут разными(


[17.10.2012 13:38:56]
 Ув.Xoto ® если несложно проясните
1. Что за существующее здание (к которому хотите пристроить)
2. Для чего склад (поподробней)
3. Категория склада по пожарной опасности


[17.10.2012 13:58:35]
 1. Производственный цех. Ф5.1
2. Склад ЛВЖ и ЛКМ, в таре, расходный для нужд цеха.
3. А, В1а.


[17.10.2012 14:35:48]
 1. ну это хорошо, а то я грешным делом подумал, что магазин....

Цитата Xoto 15.10.2012 11:07:27
чтобы можно было пристроить склад ЛВЖ и ЛКМ к производственному зданию к стене 1-го типа.
--Конец цитаты------

увидел, виноват, исправлюсь


[17.10.2012 14:38:13]
 Странно. Не знаток регистрации объектов недвижимости. Но почему к производственному зданию не может появиться пристрой. Так сказать реконструкция производства


[17.10.2012 16:41:52]
 так чуть чуть освободился....п.6.4.5 к Вам не относится
ув. Хото к сожалению нормы у нас кривые и дать 100% грантию, что такой способ пройдет ...скажем экспертизу не могу ...решайте сами

последовательность следующая
СП4
п. 6.1.14 Расстояния от закрытых складов ЛВЖ и ГЖ до других зданий принимается по табл.2
далее п.6.1.3 б)

главное никому не говорите, если у Вас там нефтепродукты, а так и говорите ЛВЖ - это существенно.


[18.10.2012 21:52:27]
 1.реконструкция существующего здания с целью расширения
2.эксплуатируете его без изменения функционального назначения с временным хранением ГСМ (без рекламы) на свой страх и риск
3.при проверке (будет распоряжение с уведомлением) приводите в соответсвие
4.и будет вам производственное счастие )))


[18.10.2012 22:11:53]
 1. Под Госэкспертизу меня подводишь по 190-ФЗ Гк РФ, нехороший ты человек(


[19.10.2012 0:10:43]
 
Цитата Xoto 18.10.2012 22:11:53
1. Под Госэкспертизу меня подводишь по 190-ФЗ Гк РФ, нехороший ты человек(
--Конец цитаты------

Это Вы кому тыкаете??
Вы попадаете под экспертизу ....иначе это галимый самострой и разговаривать тут вообще особо не о чем.


[19.10.2012 1:18:25]
 
Цитата Karamba 19.10.2012 0:10:43
иначе это галимый самострой и разговаривать тут вообще особо не о чем.
--Конец цитаты------

купите старую дешевую фуру и поставте рядом и дешево и сердито


[19.10.2012 9:17:07]
 "Вы попадаете под экспертизу ....иначе это галимый самострой и разговаривать тут вообще особо не о чем."

Если внезапно нет разницы между Госэкспертизой и экспертизой ПБ, то извиняюсь, но тут я бессилен(
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Пристройка склада ЛВЖ и ЛКМ к производственному зданию      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.