Пожарный извещатель в лифтовой шахте.

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[03.10.2012 20:29:46]
 Коллеги, вроде в лифтовую шахту ставится пожарный извещатель?
Или, я что то путаю?
А если и ставится. То как соразмерить высоту шахты и ограничение в высоте установки извещателя?
Спасибо..


[03.10.2012 21:16:16]
 см. ГОСТ 53297-2009 п. 5.1


[03.10.2012 21:52:18]
 "Для лифтовых шахт следует
предусматривать дымовые пожарные извещатели (по одному извещателю на лифтовую шахту, устанавливаемому в ее оголовке — зоне верхнего этажа"

Ну а если здание 14 этажей, то высота верхнего этажа будет 52 метра.
Это превышает все разумные пределы максимальной высоты дымового ПИ на 40 метров!!! Или это исключение?


[03.10.2012 22:04:11]
 Для расширения кругозора, можно здесь почитать:
http://os-info.ru/pozharnaya-signali...
п. 7.8


[04.10.2012 2:02:35]
 По ГОСТ 53297-2009 п. 1.2 требования данного стандарта не распространяются на лифты: устанавливаемые в зданиях (сооружениях), не оборудованных автоматическими системами обнаружения пожаров.
ВОПРОС: нужна ли вообще сигнализация?


[04.10.2012 6:33:04]
 Прикольно! Если считать автономные дымовые датчики АПС, то тогда и лифтовые шахты надо оборудовать датчиками.


[04.10.2012 6:42:43]
 Имеем "5.1 На посадочных площадках лифтов, в лифтовых холлах и в лифтовых шахтах предусматрива-
ется установка извещателей автоматических систем пожарной сигнализации зданий и сооружений в
соответствии с требованиями [7]. При применении систем пожарной сигнализации адресно-аналогового
типа допускается установка одного извещателя в каждом лифтовом холле. Для лифтовых шахт следует
предусматривать дымовые пожарные извещатели (по одному извещателю на лифтовую шахту, устанав-
ливаемому в ее оголовке — зоне верхнего этажа). При срабатывании хотя бы одного из извещателей
приемно-контрольный прибор должен автоматически подать команду на перевод в режим работы лифта
«пожарная опасность» согласно 6.3 и на обеспечение избыточного давления в лифтовой шахте"
(7) Это - Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих
защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической
пожарной сигнализацией, т.е приложение А СП5. И где там лифты? Лифтовая шахта это наверно сооружение. В таблице А.2 отсутствует


[04.10.2012 7:20:45]
 зачем подпор в ливтовую шахту при срабатывании извещателя в шахте? если принцип избыточного давления в лифтовой шахте заключается в
не распространении пожара через объем шахты при пожаре на этаже..
(при этом в шахту некто не делает компенсацию.. принимается что избыточное давление будет выводиться через неплотности дверей на всех этажах)

а если в шахте пожар, то не чего включать не надо.. иначе мы создадим давление и весь дым будет поступать на этажи, где у нас может и не быть дымоудаления (менее 15 м по СП7)
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Пожарный извещатель в лифтовой шахте.      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.