Категория зданий и помещений по пожарной и взрывопожарной опасности

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[01.10.2012 15:33:23]
 Доброго времени суток. Помогите пожалуйста советом (ответом).

По заданию дано: многофункциональный спортивно-образовательный центр в котором расположены:
На 1-ом этаже здания расположены входные вестибюли, раздевалки, столовая, помещения охраны, санузел, кабинет администрации, торговые павильоны.
На 2-3-м этажах располагаются спортивные, учебные аудитории.
На цокольном этаже расположены помещения технического персонала.
Нужно определить категорию здания и помещений по пожарной и взрывопожарной опасности. Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ “Технический регламент о требованиях пожарной безопасности” говорит нам о том, что по пожарной и взрывопожарной опасности помещения производственного и складского назначения независимо от их функционального назначения подразделяются на категории...

Получается мне нужно по СП 12.13130.2009 определить категорию столовой (получается производство), торговые павильоны (в своём роде склад), раздевалки (временное хранение одежды), а остальные не подподают под категорирование или я всё не так понимаю?

Спасибо за любую помощь.


[01.10.2012 16:31:00]
 Ув. Айболит! У Вас здание общественного назначения и оно не подлежит категорированию согласно СП12. Смотрите пп1.1-1.3 СП12. Но в здании имеются кладовые, возможно мастерские. Для этих помещений требуется расчет категории пожарной опасности, но не для здания целиком. Что касается столовой, то одна дискуссия на форуме была точно по поводу куда относить ее помещения и являктся ли она производством. К однозначному ответу так и не пришли. Торговые павильоны, если в них нет складских помещений, то же не категорируются, так же как и раздевалки и гардероб.


[01.10.2012 18:26:24]
 Уважаемый dizel2012 ®. Большое спасибо за подробный ответ.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: Категория зданий и помещений по пожарной и взрывопожарной опасности      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.