Размещение ППК Сигнал 20П

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[26.09.2012 16:00:28]
 Можно ли разместить прибор Сигнал 20П за подвесным потолком в коридоре поликлиники? Растояние от перекрытия до подвесного потолка 20 см. Проект был кривой, теперь чтоб переностить прибор в другое место длина кабеля увеличивается на 500 метров.


[26.09.2012 16:06:10]
 Если взять п.13.14.7 СП5.13130.2009 "Расстояние от верхнего края приемно-контрольного прибора и прибора управления до перекрытия помещения, выполненного из горючих материалов, должно быть не менее 1м". То есть, получается если у Вас бетонные перекрытия, то вполне можно ставить за подвесным потолком


[26.09.2012 16:10:46]
 13.14.9 Приборы приемно-контрольные и приборы управления следует размещать таким образом,
чтобы высота от уровня пола до оперативных органов управления и индикации указанной аппаратуры
соответствовала требованиям эргономики.
А где можно найти требования эргономики.
И я тут ещё посмотрел и нашёл ...
13.14.5 Приборы приемно-контрольные и приборы управления, как правило, следует устанавли-
вать в помещении с круглосуточным пребыванием дежурного персонала. В обоснованных случаях допускается установка этих приборов в помещениях без персонала, ведущего круглосуточное дежурство,
при обеспечении раздельной передачи извещений о пожаре, неисправности, состоянии технических средств в помещение с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство, и обеспечении контроля каналов передачи извещений. В указанном случае помещение, где установлены приборы, должно быть оборудовано охранной и пожарной сигнализацией и защищено от несанкционированного доступа.
Получается, что коридоры не оборудованы охраной сигнализацией.Тогда и ставить в коридоре нельзя ?


[26.09.2012 16:23:03]
 ОС у Вас имеется в виде тампера на приборе, если конечно он у вас не автономно работает :) Ну а пожарка само собой тоже, только при установке его за потолком могут быть теоритически проблемы - там же нет датчиков запотолочных, но фактически ПС в помещении есть...


[26.09.2012 16:23:16]
 У Сигнала-20П нет кнопок, следовательно для него достаточно доступа обслуживающего персонала


[26.09.2012 16:24:14]
 Практически Сигнал-20П промежуточный прибор не требующий доступа дежурного персонала
zenitchik

[26.09.2012 16:36:09]
 раньше ставили и за потолок и в коридорах и почти куда угодно =)....тампер есть, пожарка есть, доступа к управлению в нем нет
потому в названии его и фигурирует "расширитель шлейфов", пожарники принимали без вопросов, как сейчас не знаю, да и везде свои заморочки


[26.09.2012 17:07:07]
 http://www.bolid.ru/support/tech/rec...
Сергеевич ®

[16.06.2016 11:51:29]
 Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста допускается ли вертикальная установка прибора «СИГНАЛ - 20П исп.01» или строго горизонтально.


[16.06.2016 12:12:21]
 @Подскажите пожалуйста допускается ли вертикальная установка прибора «СИГНАЛ - 20П исп.01» или строго горизонтально.@
нормативного запрета я не встречал, так что лучше спросить у производителя. хотя лично я не вижу препятствий (кроме конструкции крышки)