 Здравствуйте помогите с расчетом пожарного водоема. Исходные данные здание магазина за городом 2-х этажное, Ф 3.1 , 2 СО, общий объем 17000 м.куб. по СП на нужды наружного пожаротушения 15 л/с, внутреннее пожаротушение от 2-х ПК по 2,5 л/с, получается общий объем резервуаров нужен 216 000 л.куб. Поправьте если я не прав. Заранее благодарен


[14.09.2012 12:03:46]
 216 000 это литров, а в кубы как их переводить не помню((


[14.09.2012 12:06:21]
 чтобы я делал без Яндекса)) 216 куб.м


[14.09.2012 12:07:14]
 и таких две штуки..


[14.09.2012 12:21:39]
 Два резервуара по 150 куб.м.


[14.09.2012 12:39:30]
 две то струи зачем?
и расход не 2.5 л/с, а 2.6 л/с...


[14.09.2012 15:10:08]
 ТаранТул
а где написано, что при расчете мы принимаем одну струю если в нормах сказано что любую точку подача 2-х струй..

2,6 это с учетом потери давления, а здесь мы определяем общее количество необходимого запаса воды.. 0,1 литр не куда же не денется.. потому 2,5 в исходные данные.


[14.09.2012 15:12:25]
 один из них (в запасе)
я то в тушение ни бум бум
почему 150 (150 эт стандарт понятно) а не 216 (на 250).. или мы можем перетоком делать?


[14.09.2012 15:41:40]
 ТаранТул, куда-то ушёл, отвечу за него.
Цитата morozofkk 14.09.2012 15:10:08
что при расчете мы принимаем одну струю если в нормах сказано что любую точку подача 2-х струй..
--Конец цитаты------
В одну точку две струи (стволов) - это когда при расчёте требуется подача 2-х стволов. Если требуется по таблицам 1 ствол, то и каждая точка орошается одной струёй (п.4.1.12 СП 10).

Количество пожарных резервуаров или искусственных водоемов должно быть не менее двух, при этом в каждом из них должно храниться 50 % объема воды на пожаротушение (п.9.10 СП8).
Естественно между резервуарами переток из одного в другой и естественно через задвижки.


[14.09.2012 15:45:01]
 а зачем там задвижки, и канкой вообще смысл в двух, чем один не устроил.. мож где почитать можно об этом


[14.09.2012 15:52:39]
 Резервуары стандартные (типовые) помоему номиналом 50,100,150,200,300 и 500.
Заполнение резервуаров в среднем около 90% - 135 куб.м в каждом.


[14.09.2012 15:53:23]
 
Цитата morozofkk 14.09.2012 15:45:01
зачем там задвижки, и канкой вообще смысл в двух, чем один не устроил.. мож где почитать можно об этом
--Конец цитаты------
Цитата один из них (в запасе) 14.09.2012 15:41:40
(п.9.10 СП8).
--Конец цитаты------


[14.09.2012 16:25:26]
 ну то что подъезд к ним должен быть как для искусственных водоемов это понятно 12х12 м.
а из двух значит основывались на принципе пожарных гидрантов мин.2 шт
тогда почему не сказано, что расходе воды менее 15 л/с достаточно одного п.8.6. СП 8



[14.09.2012 16:25:30]
 ув. morozofkk ® вот Вы "сжете"!

на первый вопрос Вам ответил ув. один из них (в запасе) ®
на второй: ...потому 2.6 л/с, что необходимо еще и высоту компактной струи обеспечить...откуда возьмете дополнительных 1.2 л/с (13 м3 по запасу в резервуаре) при высоте 12 метров?




[14.09.2012 17:01:49]
 по первому понятно по табл 1.. до 25000 м.кб - 1 струя 2,5 л/с
по второму понятно по п.4.1.8. высота до 6 м. по табл 3..2,6 л/с

откуда возьмете дополнительных 1.2 л/с (13 м3 по запасу в резервуаре) при высоте 12 метров.. не понятно...


[14.09.2012 17:15:05]
 если разница между 2.5 и 2.6 не выглядит особо значима, привел для наглядности фактический расход из ствола и требуемый дополнительный запас воды, учитывая разницу между 2.5 л/с и 3.7 л/с при высоте компактной струи в 12 метров...


[14.09.2012 17:19:11]
 требуемый дополнительный запас воды.. а это где написано


[14.09.2012 17:41:13]
 п.4.1.1 сп10


[14.09.2012 17:55:45]
 ТаранТул это не требуемый дополнительный запас воды..
в табл 1 смотрим число струй и мин. расход, а расход потом уточняем по табл 3.. получается 2,6 л/с*3 часа+15л/с*3 часа = 190,1 м.куб

один из них (в запасе)с учетом заполнения до 90 %, а это откуда


[17.09.2012 7:03:27]
 Спасибо за такое бурное обсуждение как я понял что 200 кубов хватит, но имеется еще такой фактор как сейсмика ни кто про это ничего не упомянул у меня 8 баллов и что тогда обязательно 400 кубов зарывать или можно как то обойти этот факт? Прошу высказать свои мнения! Спасибо.


[17.09.2012 13:01:08]
 
Цитата morozofkk 14.09.2012 16:25:26
а из двух значит основывались на принципе пожарных гидрантов мин.2 шт
--Конец цитаты------
А это:
Цитата один из них (в запасе) 14.09.2012 15:53:23
Цитата один из них (в запасе) 14.09.2012 15:41:40
(п.9.10 СП8).
--Конец цитаты------
вообще я для кого пишу?


[17.09.2012 13:01:50]
 
Цитата morozofkk 14.09.2012 17:55:45
один из них (в запасе)с учетом заполнения до 90 %, а это откуда
--Конец цитаты------
у меня написано:
Цитата один из них (в запасе) 14.09.2012 15:52:39
в среднем около 90%
--Конец цитаты------


[17.09.2012 13:45:09]
 ai12007 ® 10% свободного объема резервуара принимаем как испарение, должно прокатить..

один из них (в запасе)(п.9.10 СП8).
ну посудите сами, приежаю я по вызову для объекта достаточно 15 л/с.. и зачем я подпитку насоса от двух резервуаров делать буду..если в один рукав кинул и его достаточно, тем более что это не гидрант чтоб к нему один жесткий, а другой мягкий тыкать...
по логике получается что другой резервуар как резервный рассматривается


[17.09.2012 14:01:26]
 А если Вы приедете, а воды в резервуаре нет? Прохудился.
Вот для этой цели (на всякий пожарный случай) у нас имеется H1/2О (Аш одна вторая О) - так сказать про запас.


[17.09.2012 14:29:49]
 один из них (в запасе)
может глупый вопрос, а как открыть задвижку в ручную можно..
я понимаю что при срабатывании от АУПС она откроется автоматически для подачи воды на ВПВ.. а в ручную об этом где-то говорится??


[17.09.2012 15:07:23]
 Задвижки размещаются в колодцах перед мокрыми колодцами.
Открыть задвижку можно вручную (причём не спускаясь в колодец), а можно выполнить дистанционное управление из операторской, в которую выдаются сигналы об уровнях воды в резервуарах.


[17.09.2012 15:09:55]
 Где об этом в нормах?
Извините не помню, специально искать не буду, может быть и нигде.
Я объясняю о том, как делаем мы (всё из жизни).


[17.09.2012 17:32:28]
 Должно быть в где-то СНиП 2.04.02-84.


[19.09.2012 5:44:34]
 Доброго здравия как я узнал можно сделать расчет пожарного риска для водоснабжения, но не могу понять как и по какому документу т.к. в пр. мчс 382 про это вроде не сказано. И чем это может помочь поясните пожалуйста!


[19.09.2012 11:27:04]
 можно риск.. если объект эксплуатируется, но на стадии проектирования экспертиза добро не даст.. основание изменения в методику №382, (методика не учитывает то, чего не может учесть)


[20.09.2012 8:39:32]
 Есть еще вариант. Сделать водозабор, река примерно на расстоянии 1,5км требуется насос 25 л/с и 2 гидранта. Между рекой и магазином поле. По себестоимости будет наверное дешевле как Вы думаете?


[20.09.2012 8:51:28]
 насос 25 л/с.. 2 штуки.. принцип как у насосной станции, только кто вам даст разрешение поле перекопать да еще на ту глубину чтоб трактор его не задевал при посеве, а может эту землю потом под застройку отдадут.. не вариант


[20.09.2012 12:49:27]
 А глубинных насосов такой мощности нет? Или этот вариант в корне не пойдет.


[20.09.2012 13:07:12]
 таких нет. можно предусмотреть на берегу типа бункера (насосную станцию) и разместить там насосы, но прокладывать кабель, строить бункер это тоже деньги..


[20.09.2012 13:21:37]
 почему нет? есть конечно погружные насосы и такой производительности, только вот действительно целесообразность применения на удалении в 15. км вызывают жуткие сомнения....


[20.09.2012 13:26:30]
 в 1.5 км...


[20.09.2012 14:37:08]
 ТаранТул.. мы чего хозпетье качаем для огорода, где вы такие видели для нужд пожаротушения (причем чтоб 2 шт. в воду погружали), я таких решений еще не видел.. посвятите пожалуйста


[20.09.2012 14:53:35]
 чем отличается насос для хозпитья от насоса для нужд пожаротушения?


[21.09.2012 10:55:53]
 Насос требуется производительностью 25-30 л/с, есть такие в природе или нет? Как я думаю этот вариант будет дешевле чем строить два резервуара по 200 куб.м. из железобетона, при этом что его еще и утеплять нужно.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: Противопожарное водоснабжение      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.