О сайте | Контакты Реклама на 0-1.ru 
  Все о пожарной безопасности
 0-1.ru   СПРАВОЧНИК  ОБСУЖДЕНИЯ  СТАТЬИ  ЗАКОНЫ  МАГАЗИН  ЦЕНЫ  ПОИСК
 Служба  ПТВ и СИЗ  СПЗ  Документация  Прочее  ГОЧС  Социалка  Лицензии и СРО  АРХИВ 
 
Авторизация  Регистрация НОВОГО пользователя 
Пользователь:   Забыли пароль? 
Пароль: 
Поиск по текущим дискуссиям:
До начала работы гляньте:
Новые Дискуссии - инструкция по эксплуатации.
Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!! здесь могла быть ваша реклама Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!
Перейти в раздел
Создать НОВУЮ ВЕТКУ обсуждений в этом разделе
 

Пристроить одно здание к другому

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[05.09.2012 12:47:41]
 Уважаемые форумчане, день добрый!!!

У меня возникли ряд вопросов:
1. Можно ли к офисному зданию (Ф 4.3.) пристроить складское здание (Ф 5.2)?
2. Можно ли в офисном здании (Ф 4.3.) в подвале или на одном из этажей устроить склад? (при условии отделения склада от остальной части здания соответствующими перегородками, дверями, вентиляцией и т.д. и т.п.)

Заранее благодарен за ответ.
P.S. касательно первого вопроса, читал СП4, прямого запрета не нашел.


[06.09.2012 9:18:03]
 Вот это даааааа, 38 просмотров и не одного совета. Не уж то это действительно так "проБлемно".


[06.09.2012 9:32:23]
 ВСе можно.


[06.09.2012 9:52:26]
 Ув. firelove ®

[05.09.2012 12:47:41]
П.5.5.4.1 СП4 не запрещает пристройку к Ф5.
Административные помещения могут быть пристроены в виде пристройки производственного здания. П. 6.1.20. СП4.

Проблема в том, что само основное ЗДАНИЕ, должно быть производственным.
В вашем случае, ОСНОВНОЕ здание не производственное (Ф 4.3).

Как выход:
Переименовать основное здание в производственное (Ф5).
Или считать, что у Вас ДВА здания.
И тогда возводить, между ними противопожарную стену (ФЗ-123 ст. 69 част 13).


[06.09.2012 18:09:34]
 To Andorra1:
Что то как то не "радужно" все.
Переименовывать офис в производство сильный ход, со всеми вытекающими последствиями.


[06.09.2012 18:14:49]
 Ув.firelove ®
У Вас два здания. Вот и решите, что к чему пристраиваете. Склад будет Ф5.2, пристройка будет Ф.4.3. В ППМ пишете, что к складу пристраиваете офисную пристройку (типа АБК). А для людей можно называть по прежнему, офисно-складское здание.



[06.09.2012 18:25:42]
 1. СП4
6.3.12 Вспомогательные помещения для обслуживающего персонала следует размешать в отдельно стоящих зданиях.
Допускается располагать вспомогательные помещения в пристройках в торце производственных зданий со стороны размещения помещений категорий В1—В4, Г или Д (за исключением зерноочисти-
тельных отделений мельниц).

так что в принципе это запрет, а также нет требований по преграде между складом и офисом, а у нас сейчас если нет требований то нужно СТУ
или же как сказал ув.Andorra1 ® оформлять все это здание (и склад и офис как Производственное здание, офисы это как-бы административно-бытовой корпус, а склад как-бы встроенный в производство).

2. Вопрос сложный надо знать архитектуру помещений первого и подвала, а также категорию склада и что там будет хранится


[06.09.2012 19:08:43]
 1. Можно ли к офисному зданию (Ф 4.3.) пристроить складское здание (Ф 5.2)?
Вот так просто "пристроить" - нельзя.

2. Можно ли в офисном здании (Ф 4.3.) в подвале или на одном из этажей устроить склад? (при условии отделения склада от остальной части здания соответствующими перегородками, дверями, вентиляцией и т.д. и т.п.)
Склад - нельзя, а кладовую - без проблем.


[06.09.2012 19:22:17]
 5.1.10 Производственные, технические и складские помещения (класса функциональной пожарной опасности Ф5), категорий В1—В3, размещаемые на объектах жилого и общественного назначения
"""и предназначенные для обеспечения их функционирования"""

Производственные, технические и """складские помещения категории В4,"""


[07.09.2012 12:37:57]
 ВСЕМ спасибо за помощь.
По 2-му вопросу все понятно, а вот по первому видимо СТУ.


[08.09.2012 18:35:47]
 ув. firelove ®, независимо, от того, что было построено изначально, все равно АБК будет являться пристройкой к складу (при соответствии квалификационных признаков к определению "пристройка"). Даже, если АБК большой, а склад маленький (семеро с ложкой, один с сошкой). Не нужно устраивать ни какую чехарду с перевешиванием табличек. Чего ради?
Если, конечно офисное здание не принадлежит незнакомому дяде, который может быть не сразу обрадуется, тому, что Вы к его окнам пристроили склад с какими-нибудь москательными товарами.
Определитесь, что там у него, Ф 3.6 или Ф4.3, это имеет значение.

СП 56 п. 5.22 Допускается встраивать этаж складского или административного назначения в производственное здание, а также этаж производственного или административного назначения в складское здание при соблюдении в здании требований СП 44.13330 и настоящего СП.
п. 5.29 ...При размещении складов в производственных зданиях площадь этажа складских помещений в пределах пожарного отсека и их высота (число этажей) не должны превышать значений, указанных в таблице 6.3 СП 2.13130.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 