Посоветуйте надёжный извещатель ДИП

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[31.08.2012 17:49:59]
 Здравствуйте Коллеги! Помогите пожалуйста! Смонтирован объект 2х этажный магазин, установлена пожарная сигнализация на базе ППКОП Гранит 12 и ИП 212-41М и Ип 212-45 проблема в том, что в помещении проблемы с напряжением оно скачит а также датчики срабатывают от наводок от ламп и проводов. Сейчас есть возможность заменить извещатели на более надёжные. Склоняюсь к ИП 212-70, ИПД3.1М или к Кадету. Подскажите пожалуйста какие лучше установить что бы они от ламп и скачком ложных не давали? Поделитесь личным опытом пожалуйста. Очень жду ответа! Заранее спасибо, всех помощников отблагодарю. Какие датчики надёжные, но в пределах 200 рублей штука.


[31.08.2012 17:57:02]
 Для начала светильники надо заземлить


[31.08.2012 17:57:48]
 Заземли уже не помогает... какие Дипы ставить?


[31.08.2012 18:00:30]
 Не понимаю, значит нужно устранить скачки напряжения сперва. Что за дурдом, откуда скачки напряжения?


[31.08.2012 18:01:14]
 Частный сектор, там капец прибор подключен через стабилизатор


[31.08.2012 18:03:21]
 ДИП 212-58, ИПД-3.1М


[31.08.2012 18:03:58]
 >Склоняюсь к ИП 212-70, ИПД3.1М или к Кадету.

А к 212-70 каким образом вы склоняетесь? Их сто лет назад с производства сняли.


[31.08.2012 18:04:52]
 ИП 212-58 дороговато, а вот на счёт ИПД 3.1М тоже подумываю, они надёжные в этом плане? Есть опыт? В потолке много проводов вот и наводки а монтаж уже не переделать можно только датчики заменить


[31.08.2012 18:05:21]
 ИП 212-70 у нас пока ещё есть в продаже Челябинск...


[31.08.2012 18:12:06]
 Может быть пойти другим путем. Поставить датчики с четырехпроводной схемой, питание отдельно, контакт отдельно. Хотя наводки идут на саму плату датчика. Сложно сказать. Надо брать по одному на пробу и ставить. ИП212-77 хвалили в этом плане.Не так уж и много у Вас помещений, что бы не поставить эти же ИП212-58. Честно говоря не люблю Граниты как приборы уже лет 10. Обслуживаем объекты либо Гранд-магистр, либо Болид везде. Даже где были Граниты на Гранд-магистр поменяли


[31.08.2012 18:32:08]
 Спасибо за совет, но к сожалению у нас в городе нет в продаже Ип 212-77. Поставили бы 4 проводные но нет возможности заново кабеля прокладывать... что делать ИПД 3.1 надёжные а что на счёт Кадетов?


[31.08.2012 18:44:33]
 Такое впечатление, что на заказ ничего невозможно привезти. Нам на электронку по три предложения в день приходит со всей России привезти все что угодно от организаций, занимающихся продажей систем безопасности


[31.08.2012 20:17:30]
 На заказ нет желания... Проще купить так. Кто что ещё посоветует?


[31.08.2012 22:55:18]
 Opsnic ®

Вы точно уверены ,что датчики срабатывают от наводок ? Может прибор "не держит" шлейфы из-за перегрузки на шлейф? А вообще у Гранита и такое встречал ,что просто со временем перестает держать шлейфы с нормальными параметрами ,приходится резисторами подгонять...
Сколько не вешал ДИПы чуть не впритык к светильникам с такой обширно проявленной проблемой не сталкивался... По ДИПам могу сказать одно - 212-85 НЕ БЕРИТе - говно...


[01.09.2012 1:32:25]
 Уважаемый evgeny61! Ну зачем же так грубо о вечно почившем? 85 ушел вслед за 70-тым, ни на тот ни на другой уже нет действующих сертификатов.


[01.09.2012 1:50:09]
 Уважаемый Opsnic!
Давайте уточним, что выбирать замену Вы хотите 41М и 45 на ИПД-3.1М или на Кадет-М. Если Вы привыкли работать с безвинтовыми базами, то выбирайте Кадет-М, если же отдаете предпочтение традиционной базе, то можете остановиться на ИПД-3.1М. И то и другое изделие имеет реальную защиту от помех не ниже чем по третьей степени жесткости, причем реально, а не только формально, так как аналоги этих изделий сертифицированы по европейским стандартам серии EN 54-7. Оба изделия имеют экранировку, соединенную с минусовым проводом извещателя. Было бы неплохо этот минусовой провод шлейфа заземлить, но здесь вступают права разработчика и производителя ППКП - допускает это прибор или нет - нужно выяснять в Новосибирске.


[01.09.2012 13:16:43]
 ИПД 3.1М
На мой взгляд лучшее из данного.
А про скачки скажу может и глупость но все же: ББП стоит ? желательно впихнуть. Если речь про сработки от ламп освещения, то посоветовал бы переместить датчики на другие места в помещении.где-то помогало )))


[01.09.2012 14:42:20]
 Лучшие все-таки 212-58


[01.09.2012 17:17:37]
 Коллеги, большое спасибо за ваши советы!!!! Прибор стоит новый,да и сопротивление в норме, при сработке на датчиках как положено светодиод загорается. Скажите пожалуйста, а как к ИПД 3.1М подключить выносной светодиод(Они будут в запотолочном пространстве)


[01.09.2012 17:34:52]
 >а вот на счёт ИПД 3.1М тоже подумываю, они надёжные в этом плане? Есть опыт?

Опыт есть, 3.1М надежные. Не то, что российское фуфло.

>ИП 212-70 у нас пока ещё есть в продаже Челябинск...

У вас 70-е датчики до сих пор продают? Вы случаем не в Челябинске живете? :)



[01.09.2012 17:42:32]
 Мужчины в Челябинске настолько суровы, что до сих пор применяют ИП212-70


[01.09.2012 17:48:20]
 В Челябинске живём :)


[01.09.2012 18:29:09]
 Уважаемый Opsnic!
ВУИ (как сегодня называется ВУОС) к ИПД-3.1М подключается анодом к выводу 2 и катодом к выводу 1.


[01.09.2012 18:29:12]
 Уважаемый Opsnic!
ВУИ (как сегодня называется ВУОС) к ИПД-3.1М подключается анодом к выводу 2 и катодом к выводу 1.


[01.09.2012 18:31:18]
 Большое спасибо за помощь!!! Что там на счёт Ип 212-70, посчитали?
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 