ПС в теплице.

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[24.08.2012 13:06:02]
 Имеется магазин,торгующий саженцами и всякой растительностью.На втором этаже магазина сделан зимний сад (теплица).Возник вопрос:нужно ли это помещение оборудовать ПС?


[24.08.2012 13:13:05]
 Уважаемый Сержа! Плясать надо от строительного проекта или плана БТИ. Как там обозван 2-й этаж. Вобще теплица наверно производственное помещение и нужно давать категорию, например Д. А вот зимний сад?


[24.08.2012 13:17:16]
 По функциональному назначению либо Ф2.2 либо Ф5.3. Надо выбрать


[24.08.2012 13:17:31]
 я думаю, что для начала нужно понять - помещение это или пространство, если помещение, то смотреть на категорию.
как сказал dizel2012®, категория скорей всего "Д".


[24.08.2012 13:20:40]
 Если рассматривать как Ф5.3, то помещения сельскохозяйственного назначения отсутствуют в таблице А3 СП5


[24.08.2012 13:33:37]
 Есть такой "Перечень зданий и помещений предприятий агропромышленного комплекса, подлежащих оборудованию автоматической пожарной сигнализацией и автоматическими установками пожаротушения". Теплиц там то же нет



[24.08.2012 13:45:56]
 Уважаемый dizel2012, в строительной части так и написано:зимний сад(теплица).Категория не определена.сомневаюсь,что магазин можно отнести к агропрому...


[24.08.2012 14:08:09]
 Это же помещение с мокрыми процессами! :)))


[24.08.2012 15:09:20]
 Уважаемый Рустам74! А вас ситуация с лесными пожарами не напрягает? Зимний сад сильно от леса отличается?


[24.08.2012 15:10:39]
 Я думаю исходим из функционального назначения Ф5.3 и не делаем пожарку, так как нет в таблице А3 СП5 таких помещений


[24.08.2012 15:46:08]
 ок.Всем спасибо.Принял решение - ПС не делать.


[24.08.2012 16:01:27]
 Ф5.3 - по логике да, а по закону?
Ф5.1 и Ф5.2 - здания, сооружения и помещения; Ф5.3 - только здания.
Многофункцинал тут корячится (отсутствеи норм, СТУ, туда сюда). Может проще АПС поставить (чтоб продавщицы не курили)? Не мужики же там, в конце концов, продавцами и тепличниками будут работать - а девки обязательно курить станут.

А оповещение?
Если Ф5.3 (пусть даже "Д") имеет площадь более 50 м.кв., то СОУЭ надо делать (прим. 7 к табл. 2 СП 3.13130.2009). А как она будет включаться без АПС? Или надо включать от АПС магазина...


[24.08.2012 16:07:50]
 Уважаемый статист! А что конкретно не по закону? Где написано что помещения сельскохозяйственного назначения надо оборудовать пожарной сигнализацией? А про СОУЭ никто не спрашивал


[24.08.2012 16:16:45]
 Уважаемый Дизель2012! Нигде не написано.
Просто в №123-ФЗ не нашёл "помещений сельскохозяйственного назначения", да и в СП тоже не припоминаю. Везде только "здания" - нет норм то есть (даже по атриумам нормы есть, но их вроде как нет) - СТУ. Если эксперт дое...копается, будет не очень хорошо. А так помещение либо производственное по предпродажной подготовке продукции категории "Д", либо помещение с АПС.


[24.08.2012 16:22:53]
 Уважаемый статист! Может быть, даже вполне вероятно, что Вы правы про здания. Но по идее данный этаж должен быть выполнен как противопожарный отсек 1-типа,что бы не рассматривать его как одно помещение с торговым залом. Это практически приравнивает этаж к зданию


[24.08.2012 16:33:10]
 Вот с этим полностью согласен. Я просто вариант перестраховки в случае направления проекта на экспертизу предожил.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: ПС в теплице.      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.